|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.10.2014, 04:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
RS-485 + Int = Uпит ? (решено)
Надысь столкнулся с непонятным мне следующим:
- два Пикселя 2511 в разных щитах соединены по RS-485 - отключаем питание на одном - контроллер остается ВКЛЮЧЕННЫМ, выдавая системную аварию по низкому питанию - отключаем RS-485 или Int - гаснет - тестер показывает наличие 22В между Int и любым из 485-ых Чегой-то тут не то... Что? |
13.10.2014, 10:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Цитата:
Я бы обратил внимание на разводку динов, питания и заземления. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2014, 14:47 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Щиты были в работе, проблем не было.
Сейчас решили сделать диспетчеризацию, тогда и выплыло Завтра буду на месте, попробую отключить ВСЕ, кроме указанного |
14.10.2014, 15:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Повезло. Контроллеры питают друг друга, судя по всему. Запаса хватало.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2014, 18:48 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Через RS-485 "питают"??
|
15.10.2014, 09:49 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Через int и защиту RS485. Вы там уж очень накосячили в щитах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.10.2014, 02:56 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
"Косячность" под вопросом, ибо все работает, вообще-то. И дины, в том числе, и связь. Где искать косяк?
P.S. Косячили не мы Щиты циклоновские (век бы их не видать), монтаж НЛО |
21.10.2014, 10:48 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Цитата:
Вот именно, "ибо всё работало", а потом хоп - и полезли тараканы. Вы меня спрашиваете так, будто я лично эти щиты собирал Можете оставить как есть, раз "ибо все работает"... Всё, что мог - сказал. Остальное за вами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.10.2014, 19:10 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Также сталкивался с такми эфектом, когда Pixel и панелька Thermokon WRF08 питающиеся 24VDC от одного источника питания и связанные по RS485. Никаких более устройств в сети RS485 не было.
Так вот как у PIXEL отпала одна из жил питания он продолжал быть включенным (т.е. получал питание), также как и панька, опрос по RS485 правда прекратился. Т.е. получилось так, что одним из кабелей питания в моем случае выступил один из проводов RS485. |
27.10.2014, 11:00 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Нашел причину. Замечательные пожарники не смогли осознать повторенное им несколько раз о том, что подключать каждый щит отдельной линией к пожарной станции и сделали все в параллель с одного контакта.
А то, что питание пролезает в контроллер через 485 - полюбасу не есть правильно и хорошо |
27.10.2014, 11:16 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?
Цитата:
Иными словами, не стоит ругать то, что спасло вашу шкуру, либо шкуру клиента. Радоваться нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|