|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.11.2019, 17:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Работа в SMConnect
Вот и до меня дошла очередь разобраться с SMConnect. Перечитал мануал на SMConnect, SMConfig, на интернет и форум результат
Имеется 2 контроллера Trim5 к одному подключен 3G Modem ICM. Задача через интернет связать эти контроллеры. а лучше скаду с контроллером к которому подключен модем. Что сделано: 1. Связь по Ethernet через свич между контроллерами налажена, тут вопросов нет. 2. В оба контроллера установлены SMConnect 3. захожу на один из них (в который не подключен модем) в SMConnect, настраиваю его как сервер с данными: VPN IP подсеть 10.168.0.0 IP-адреса серверов или имена хостов В данном поле указываю IP адрес рабочего интернета (Системный администратор сделал проброс портов 443 и 1194) 4. Устанавливаю на компьютере OPENVPN, сохраняю конфигурацию сервера, копирую ее в папку config, запускаю OPENVPN. Связь налажена индикатор загорается зеленым цветом. (при этом ноутбук находится не в рабочей сети, т.е. связь контроллера через интернет с ноут буком есть) 5. А дальше я в тупике. Я подключил в контроллере сервере клиента контроллер с адресом 10.168.0.5. Т.е. В сервере я разрешил доступ контроллера с адресом 10.168.0.5 в внутреннюю сеть SMConnect? К контроллеру клиенту подключен 3G Modem ICM т.е. от рабочей сети я его отключаю. Как контролер клиент попадает из вне в сеть которую я создал на контролере сервере? Контролер клиент должен отправить запрос из вне в внутреннюю сеть которую я создал в контроллере сервере? Где в контроллере клиенте задается адрес сервера и как он задается? |
05.11.2019, 18:05 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа в SMConnect
Цитата:
|
|
05.11.2019, 18:38 | #3 | ||||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Работа в SMConnect
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||||
05.11.2019, 18:40 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа в SMConnect
Вдогонку еще скирины сервера и клиента
|
06.11.2019, 12:54 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Работа в SMConnect
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2019, 11:02 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа в SMConnect
Отличные! 2 дня прошли не даром. С сетью SMConnect разобрался все настроил, Спасибо Руслану за помощь. Какие были мои ошибки при создании сети:
1. не согласованное системное время 2. не правильно выставленные адреса. Даже если были выставлены правильно из-за нетерпеливости не дожидался ответа от контроллера. Что хотелось бы увидеть в дальнейших продуктах, это инструкции с описанием для, извиняюсь за выражение!, дибилов. Первые инструкции на контролер SMH2010 более подробные с примерами. На данный момент ПО все сложнее и сложнее и чем подробнее инструкция тем лучше (хотя я понимаю что сложно описать элементарные вещи для того кто их описывает). Картинка топологии сети присланная Русланом дала понимание где какой адрес выставлять была очень важной. Данный пример бы в инструкцию вставить. А когда идет отсылка в сопутствующий продукт хорошо было бы отсылать на конкретный пункт инструкции. (это я про фразу "Теперь надо с помощью SMConfig настроить контроллер-клиент на подключение к серверу.") Вот в этом месте у меня произошёл первый тупик. Все последующие неудачи из-за не понимания топологии сети и нехватке информации. Звонок Руслану решил все проблемы, но хотелось бы предварительно прочитать рассказанную им информацию в инструкциях. В остальном тестовый вариант на базе отладил, впереди реализация проекта на объекте. Спасибо за оперативную помощь! |
27.11.2019, 17:02 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Работа в SMConnect
Цитата:
|
|
27.11.2019, 19:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Работа в SMConnect
Вот за это прям СПАСИБО!!!
|
28.11.2019, 08:08 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Работа в SMConnect
|
Благодарность от: |
28.11.2019, 14:28 | #10 |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Работа в SMConnect
|