По умолчанию Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Всем добрый вечер!
Возник вопрос по SMConnect. Помогите начинающему)
Вот такая организована сеть:

Каким образом осуществляется обмен между 2Gi-клиентами, т.е. как прочитать бит, как установить бит одним клиентом в другом?
в SMConfig в разделе СЕТЬ MODBUS для этого надо добавить сеть, а в SMLogix создать карты переменных?
спасибо...
Alex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 13:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь

Цитата:
Сообщение от Alex1980 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер!
Возник вопрос по SMConnect. Помогите начинающему)
Вот такая организована сеть:

Каким образом осуществляется обмен между 2Gi-клиентами, т.е. как прочитать бит, как установить бит одним клиентом в другом?
в SMConfig в разделе СЕТЬ MODBUS для этого надо добавить сеть, а в SMLogix создать карты переменных?
спасибо...
Ровно как описано здесь, только с двумя поправками:

1) В описании слейв добавляется на COM-порт. Вам же нужно добавить на Ethernet-порт

2) Также добавляется настройка SMConnect. С самой FBD-программой больше ничего делать не нужно, кроме прописывания в настройках слейва правильного IP-адреса, который вы узнаете после настройки SMConnect


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 14:06   #3
Alex1980
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С самой FBD-программой больше ничего делать не нужно, кроме прописывания в настройках слейва правильного IP-адреса, который вы узнаете после настройки SMConnect
С этим тоже проблема. Прописывать где надо адрес? В смлогике в свойствах контроллера вместо стоящего по умолчанию 192.168.0.213? Если в смконекте установил адрес слейва 10.2.0.10 то этот адрес нужно указывать?
Alex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 16:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь

Цитата:
Сообщение от Alex1980 Посмотреть сообщение
С этим тоже проблема. Прописывать где надо адрес? В смлогике в свойствах контроллера вместо стоящего по умолчанию 192.168.0.213? Если в смконекте установил адрес слейва 10.2.0.10 то этот адрес нужно указывать?

Насколько я понимаю, вам недостаёт опыта работы с инкапсулированными сетями.

Вам нужно сделать следующие шаги:

1) На одном из 2Gi_client создаёте "мастера" модбас (как в примере из предыдущего сообщения сообщения)

2) Подключаете два провода между портами RS485 всех трёх контроллеров

Проверяете, что всё работает. Это вы настроили уровень Modbus. Если не работает - читаете справку ещё раз. Там всё в картинках и по шагам. Достаточно не заниматься самодеятельностью и не искать сложностей и всё будет работать.

---------------------

Далее втыкаете все контроллеры в какой-нибудь хаб или свитч.

3) Переносите в программе "мастера" оба слейва с СОМ-порта на Ethernet-порт, задаёте слейвас IP-адреса двух остальных контроллеров (там, где выделено цветом на прилагаемой картинке)

Проверяете, что всё работает. Это вы настроили уровень Modbus-TCP. Если не работает - проверяйте работоспособность проводов, свитча или адреса, указанные вами в настройках. Ничего, кроме поля, выделенного жёлтым, трогать не нужно!

---------------------

Далее на 2Gi_server настраиваете SMConnect. В результате у всех трёх контроллеров будут в дополнение к физическим адресам (192.168.*.*) появятся виртуальные адреса (10.*.*.*)

4) Заменяете IP-адрес слейва (жёлтое поле на картинке!) на виртуальный. И так у обоих слейвов.

Проверяете, что всё работает. Это вы настроили уровень Modbus-TCP через SMConnect. Тут вероятности, что не заработает нет, т.к. все места, где можно ошибиться, были пройдены и изучены в предыдущих шагах.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (33.8 Кбайт, 526 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 19:22   #5
Alex1980
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь

ARSIE большое спасибо за ответ.
Все работает) проблема была в понимании физических и виртуальных адресов
Alex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:40   #6
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Дали 2 контроллера 2Gi? Один серверной версии другой просто.
SMConnect настроил, клиент подключился (2Gi). Но в SMLogix (по TCP) не подключается. Что может быть не так?
Изображения
Тип файла: png Server2Gi_IP.png (14.0 Кбайт, 77 просмотров)
Тип файла: png Server2Gi_Slave's.png (46.8 Кбайт, 74 просмотров)
Тип файла: png Slave2Gi_IP.png (16.5 Кбайт, 62 просмотров)
Тип файла: png SMConnect_vpn.png (13.9 Кбайт, 50 просмотров)
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:30   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Дали 2 контроллера 2Gi? Один серверной версии другой просто.
SMConnect настроил, клиент подключился (2Gi). Но в SMLogix (по TCP) не подключается. Что может быть не так?
А для компьютера вы SMconnect настраивали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:41   #8
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А для компьютера вы SMconnect настраивали?
да, с компом тоже все ок подключилось. но странно, что МодбасПул тоже не может прочитать данные.

данные прочитал МодбасПулом. контроллер -сервер так его и не видит(((

Последний раз редактировалось Radistus, 16.09.2019 в 14:05
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 14:30   #9
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

заменил контроллер слейв. подключение к серверу на ура. но в смлоджике сервера как слэйв его не видит.
Изображения
Тип файла: png Har-ki_2Gi_Server.png (28.7 Кбайт, 83 просмотров)
Тип файла: png Har-ki_2Gi_Slave.png (27.8 Кбайт, 57 просмотров)
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 18:15   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
заменил контроллер слейв. подключение к серверу на ура. но в смлоджике сервера как слэйв его не видит.
https://forum.segnetics.com/showthre...5325#post35325

Поменяйте мастера и слейва местами.

Сервер не может быть мастером.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 16.09.2019 в 18:52
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 18:57   #11
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthre...5325#post35325

Поменяйте мастера и слейва местами.

Сервер не может быть мастером.

очень странно. в прошлый раз была пара SMH4_server + SMH2Gi_slave - все работало. ни как не ожидал такой заковырки. хоть в мануалы свои добавьте сие... спасибо.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 00:40   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение

очень странно. в прошлый раз была пара SMH4_server + SMH2Gi_slave - все работало. ни как не ожидал такой заковырки. хоть в мануалы свои добавьте сие... спасибо.
С самого начала, с 2009 года, сервер СМКоннект не мог быть мастером в сети СМКоннект. Просто мастером мог и сейчас может. Просто - это для слейвов вне сети СМКоннект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024