Модем звонит абонентам из списка
Имеется:
модем - 3G Modem ICM; контроллере - 2Gi. На удаленном контроллере установлен модем и залита программа для управления и мониторинга состояния оборудования по средствам приема/отправки СМС. Объект в действии уже почти 2 года. Модем уже неделю производит постоянные звонки первым 3 абонентам из списка. Причем происходит дозвон 1 гудок и дозвон прекращается, трубку взять не успеваешь, а если и успеваешь то все-равно ее сразу кладут. Перезагрузка контроллера (выключением питания) не помогла. В чем может быть причина? Объект находится далеко в области и на завтрашний вечер запланирован выезд. Там интернета нет. К чему готовится? |
16.05.2019, 14:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Цитата:
Это если по формальным признакам оценивать. PS. Они даже data call не обучены делать. Поэтому мыслей никаких нет у меня. Логи расширенные (если контроллер это умеет делать) помогут пролить свет на происходящее. PPS. Закажите детализацию номера модема, посмотрите, что выходило в то самое время. Хотя бы тип звонка виден будет и что звонил именно модем, а не кто-то другой типа сервисов сотовой вышки от имени модема. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2019, 17:34 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Цитата:
К сожалению симка х.з. на кого зарегистрирована (если вообще не "паленая") и заказать детализацию без хозяина нет возможности. |
|
16.05.2019, 18:15 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Цитата:
Системное меню -> Отладка -> Включить журнал отладки. Отладка включится то ли на сутки, то ли на трое, не помню. Если за это время можем позвонит, то сторож должен сунуть флешку с FAT32 и выбрать Системное меню -> Отладка -> Сохранить журнал отладки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.11.2019, 00:49 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
ха.. прикольно . мне тоже звонит контроллер. за последние 3 часа уже 2 раза набирал и сбрасывал. жаль я далеко и не могу за ним проследить. SMH4. последняя на момент написания прошивка/logix доступные для скачивания. модем от segnetics. стоит приложить прошивку к посту или без логов это гадание на очень чёрной гуще?
кстати судя по всему он звонит только "главному администратору". т.к. в списке абонентов еще двум номерам дублируются все сообщения. |
03.11.2019, 09:01 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Цитата:
контроллер в сопротивлении и хочет предупредить о на двигающейся угрозе по захвату мира сетью "SkyNET" |
|
04.11.2019, 01:08 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Тенденция на ночные звонки проявляется. Все звонки с 23 часов и до 8 утра. Продолжаю наблюдение
|
05.11.2019, 11:05 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Зайдите в системное меню- программы, сфотографируйте версии софта. Про лоджик тоже не информативно - надо указывать каким именно грузили. Логи лучше приложить: подключить к контроллеру флешку - системное меню - оборудование - диагностика - включить журнал отладки.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.11.2019, 23:38 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
В приложении Версия ПО. фото с тестового контроллера. на рабочем только серийный номер отличается.
Старт/стоп/сброс -вытащены на поле, но не подключены никуда |
06.11.2019, 12:03 | #10 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
07.11.2019, 01:51 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Я сам сгораю от нетерпения снять логи. Но из-за того, что кончились деньги на симке и непонятно как тратятся я не могу через ВПН с ним связаться и посмотреть что происходит. Самое смешное , что тестовый контроллер с идентичным ПО ( только модем отличался) дома пролежал сутки и молчал. ( Стесняется видимо). Постараюсь на этих выходных попасть на объект. И я фигею от постоянства звонков. Четко выдерживается интервал с 23.30 до 7.30 может там узбеков заперли неподалёку и они пытаются с помощью азбуки морзе сообщить о своем присутствии.
Кстати такой вопрос. - программа сделана на основе конструктора ИТП. Я могу настроить отопительные графики заранее (прописать в епром значения) и залить их в контроллер? |
07.11.2019, 11:54 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модем звонит абонентам из списка
Цитата: