Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.05.2017, 00:50   #1
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не открывается файл psl

Создал через конструктор файл psl программы, сохранил в СМЛогиг, закрыл. При открытии говорит "Ошибка открытия файла". Попробывал открыть этот файл на ноутбуке, а был на стационарном компе, тот же результат. Странно пару дней назад все работало. Не может это появляться при большом объеме программы?
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 10:07   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Проекты конструкторского размера всегда без проблем открываются лоджиком. Какую версию лоджика используете? Ну и полученный файл сюда приложите тоже.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 10:29   #3
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

SMConstructor v1.31 (сборка 4)
SMLogix 3.26.0387
Этими средствами создавалась программа.

На ноуте стоят
SMConstructor v1.31 (сборка 4)
SMLogix 3.27.0529

И там и там ошибка открытия
Вложения
Тип файла: rar Каскадная с рекуператором.rar (705.8 Кбайт, 25 просмотров)
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 11:13   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Лучше всего использовать более новый лоджик при создании проекта конструктором. У меня тоже файл не открывается =(


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 11:18   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Создал через конструктор файл psl программы, сохранил в СМЛогиг, закрыл. При открытии говорит "Ошибка открытия файла". Попробывал открыть этот файл на ноутбуке, а был на стационарном компе, тот же результат. Странно пару дней назад все работало. Не может это появляться при большом объеме программы?
Если пару дней назад работало, то вспомните, что за эту пару дней изменилось. Если "ничего", то просто переустановите сначала Лоджик, потом Конструктор. Это всегда помогает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 13:16   #6
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если пару дней назад работало, то вспомните, что за эту пару дней изменилось. Если "ничего", то просто переустановите сначала Лоджик, потом Конструктор. Это всегда помогает.
Офис 2010, но все работало. А сейчас какие-то ошибки при открытии конструктора. Но со второго раза открывается и формируется программа. Я его обновил как раз между "раньше" и "теперь".
Для загрузки новой версии нужно удалять старую?
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 13:19   #7
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если пару дней назад работало, то вспомните, что за эту пару дней изменилось. Если "ничего", то просто переустановите сначала Лоджик, потом Конструктор. Это всегда помогает.
А вес файла программы никак не может влиять?
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 14:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
А вес файла программы никак не может влиять?
Если у компьютера от этого веса дно корпуса не проломило, то всё нормально


Нет, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 09:53   #9
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Контроллер SMH 2010 не загружается проект от лоджик 3.28, просит обновить ядро (сейчас 2.240.0000). Лоджик 3.25 не распознает прогу созданную на конструкторе 1.4. Поделитесь версией 1.31 конструктора.

Последний раз редактировалось oldyem, 16.12.2017 в 10:14
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 10:30   #10
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Контроллер SMH 2010 не загружается проект от лоджик 3.28, просит обновить ядро (сейчас 2.240.0000). Лоджик 3.25 не распознает прогу созданную на конструкторе 1.4. Поделитесь версией 1.31 конструктора.
Пишет : Проект использует блоки, которые не поддерживаются установленной версией ядра контроллера. Обновите ядро контроллера.

Может есть всё же конструктор 1.31?

Последний раз редактировалось oldyem, 16.12.2017 в 10:42
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 11:25   #11
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Обновите ядро на контроллере. Через юсб разъем. Поишите на форуме инструкцию. Я сама на этом попадала))
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 12:39   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Обновите ядро на контроллере. Через юсб разъем. Поишите на форуме инструкцию.
Инструкцию почитать - это правильно. Особенно перед тем как советовать обновить ядро контроллера SMH 2010 через USB-разъём.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 13:58   #13
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Обновите ядро на контроллере. Через юсб разъем. Поишите на форуме инструкцию. Я сама на этом попадала))
На SMH обновление ядра через XP3 и программатор PD-080.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 18:03   #14
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не открывается файл psl

Что-то и на 1.31 не получается. Может Всевышний скажет что надо этому ядру (2.240.0000)?
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 19:51   #15
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Установил Logic 3.23.1012 и создал программу на Конструкторе 1.20v4. При загрузке проекта пишет ошибку: проект содержит блоки, не поддерживаемые данной версией ядра контроллера.(2.240.0000)
Может дело в Access 2007 или Win 10 ? или надо откапывать Конструктор древнее мамонтов?
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 21:23   #16
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Установил Logic 3.23.1012 и создал программу на Конструкторе 1.20v4. При загрузке проекта пишет ошибку: проект содержит блоки, не поддерживаемые данной версией ядра контроллера.(2.240.0000)
Может дело в Access 2007 или Win 10 ? или надо откапывать Конструктор древнее мамонтов?
Да, пустой проект грузится.

Уважаемый Арсений, есть ли возможность проверить по серийному номеру 124202, какие версии ПО необходимы контроллеру?
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 11:43   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Да, пустой проект грузится.

Уважаемый Арсений, есть ли возможность проверить по серийному номеру 124202, какие версии ПО необходимы контроллеру?
Этот контроллер древнее мамонтов, год эдак 2006. Но ядро у него относительно свежее, года 2010, ровесник лоджика версии 3.16/3.17

Думаю, ему подойдут Конструкторы, версии 0.98 и ранее. Лучше обновить ядро в контроллере программатором BM9010 или BM9011 или подобным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 11:37   #18
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Арсений можно как то проверить проект?. Вчера сохранил, сегодня пишет ошибка открытия файла проекта. День работы, обидно. Бэкап не открывает. Версия лоджика последняя.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 12:04   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Арсений можно как то проверить проект?. Вчера сохранил, сегодня пишет ошибка открытия файла проекта. День работы, обидно. Бэкап не открывает. Версия лоджика последняя.
Думаю, нужно смириться. Для избежания подобных ситуаций я хотя бы раз в час перезапускаю лоджик. И последние лет 8 уже не попадал в ситуацию, подобную вашей.

Я вообще весь софт стараюсь перезапускать, т.к. "попадал" и на кодесисе и на степе и на винсс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 12:19   #20
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не открывается файл psl

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, нужно смириться. Для избежания подобных ситуаций я хотя бы раз в час перезапускаю лоджик. И последние лет 8 уже не попадал в ситуацию, подобную вашей.

Я вообще весь софт стараюсь перезапускать, т.к. "попадал" и на кодесисе и на степе и на винсс.

Жаль. Там были гениальные решения С моей точки зрения.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе