Доброго времени суток. У меня вот такая задача: Я отправляю смс с командой на запуск оборудования. В ответ хочу получить смс с тем что команда прошла и оборудование запущено. Данную задачу можно реализовать 2-мя способами.
1 способ. через оповещение, но здесь я буду оповещать или группу или конкретного абонента. Это не совсем то, т.к. запускать могут несколько абонентов, а контроллер не знает кто именно запустил что бы ему отправить оповещение. Контроллер отправит группе абонентов, а вдруг один из них сидит на совещании и ему не надо получать данное смс.
2 способ. через ответ на команду, но тут засада вот в чем: после поступления команды на запуск Трим отправляет эту команду слейву. Слейв запускает оборудование и присылает бит о том что запустился. На это уходит несколько тиков программы мастера, а ответное смс присылается или в этом же тике что и пришла команда или в следующем. Слейв попросту не успевает ответить о том что он запущен.
отсюда вопрос: можно ли поставить задержку, на какое-то время, на ответную отправку смс?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 10:42   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ответное СМС с задержкой

Ещё могу предложить такой вариант:
Оператор шлёт команду, типа "старт 123". Где "123" - его уникальный номер. По уникальному номеру программа может узнать, кому посылать ответ.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 22:53   #3
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ответное СМС с задержкой

Цитата
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Ещё могу предложить такой вариант:
Оператор шлёт команду, типа "старт 123". Где "123" - его уникальный номер. По уникальному номеру программа может узнать, кому посылать ответ.
Попробую. так сделать.


Добавлено через 6 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вы пробовали сделать пару одинаковых команд, но закреплённых за разными абонентами?
Я создавал одну команду для группы. А разве можно создать одну команду для разных абонентов. Попробую.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 11:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответное СМС с задержкой

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. У меня вот такая задача: Я отправляю смс с командой на запуск оборудования. В ответ хочу получить смс с тем что команда прошла и оборудование запущено. Данную задачу можно реализовать 2-мя способами.
1 способ. через оповещение, но здесь я буду оповещать или группу или конкретного абонента. Это не совсем то, т.к. запускать могут несколько абонентов, а контроллер не знает кто именно запустил что бы ему отправить оповещение. Контроллер отправит группе абонентов, а вдруг один из них сидит на совещании и ему не надо получать данное смс.
А вы пробовали сделать пару одинаковых команд, но закреплённых за разными абонентами?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СМС опрос оборудования для контроля связи (рандомные ответы на запросы) Bayk SMConnect & SMConfig 5 22.01.2020 11:49
Отправка и получение СМС Sergey Romanov Вопросы о Trim5 11 23.03.2017 14:13
Реализация смс оповещения через контроллер SMH 2G(i). Lavr SMConnect & SMConfig 1 30.11.2016 14:09
Приём смс goranach Вопросы о SMH-2G(i) 29 12.12.2015 22:49
Почитать ЭТО, если у вас не отправляются некоторые СМС или не работает iRZ90 Arsie SMConnect & SMConfig 0 19.10.2015 10:17


Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023