Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.11.2014, 14:01 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Таймер для smh2010
Помогите написать программу таймера с обратным отсчётом времени и выводом на экран контроллера.
|
19.11.2014, 14:07 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Таймер для smh2010
В простейшем случае это блок CTD(16), соединённый с блоком вывода на экран Screen(int).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.11.2014, 14:36 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Таймер для smh2010
Таймером могу помочь.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
Благодарность от: |