Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.06.2021, 08:22   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Число подключаемых MRL

Я правильно считаю, что к контроллеру Matrix в принципе нельзя подключить более 3-х MRL?
По формуле выходит:
(4270 + 720 + 720) = 5710мВт - потребление Matrix с платами 11, с самым малым потреблением.
(260 + 2760) = 3020мВт - потребление каждого MRL, по докам у него потребляемая мощность 2.76Вт.
Итого 16000 - 5710 = 10290мВт на подключаемые MRL, а это 3 модуля всего выходит.
Если я правильно считаю? Или где-то ошибка?
Мне нужны не платы 11, а вообще-то 30 и модулей нужно 8 и я решил проверить по питанию.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Число подключаемых MRL

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Мне нужны не платы 11, а вообще-то 30 и модулей нужно 8 и я решил проверить по питанию.
Вместо двух MRL вполне можно подключить FMR. Итого нужные вам 8 штук набрать 1-2 FMR, остальное MRL.

MRL можно подключить до 4 штук. Там при использовании самого ненагруженного Mtx вроде мощности достаточно остаётся. Или этот варик выкинули из РЭ, чтобы никого не путать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024