Всем привет.
На объекте установлен комп с МастерСкада и Инсатовским ОРС-сервером. Подключен к разветвленной локалке с несколькими коммутаторами и разношерстным оборудованием (IP адреса оборудования не дублируются, проверено). В том числе там десяток контроллеров (SMH4 и 2Gi) для опроса которых данный комп предназначен. И периодически бывает, что связь компа с контроллерами пропадает. Иногда с одним или несколькими, иногда вообще разом со всеми. Потом обычно восстанавливается самостоятельно (без перезагрузок и передергиваний шнуров). Время восстановления разное, от нескольких секунд до часа. Связь пропадает полностью, не только ОРС-сервер данные не читает, но контроллеры вообще не пингуются с компа. Но самое интересное, что если при отсутствующей связи в Лоджике через "Поиск и диагностика" отправить широковещательный запрос, то контроллеры Лоджиком обнаруживаются. И сразу пинговаться начинают и связь с ОРС появляется. Такое было уже несколько раз, непохоже на совпадение. Вопрос к разбирающимся в сетях - такое в принципе возможно, чтобы запрос Лоджика потерянную связь восстанавливал??
Jordan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 07:15   #2
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Jordan Посмотреть сообщение
IP адреса оборудования не дублируются, проверено
Как проверяли?.
В ответ на ping может прийти Заданный узел недоступен, Превышен таймаут запроса. Бывает отключены ответы на ICMP запросы (обычно у компов).
arp -a при этом покажет одинаковые IP адреса с разными MAC.
Свич по ICMP запросу перенастраивается.
Далее комп ведет обмен, что опять приводит к перенастройке свичей.
Одинаковые MAC адреса так же не исключены.
Изолировать производственную сеть.
Убрать маршрутизаторы с WiFi (или поотключать WiFi).
Может быть 2 DHCP сервера в сети (отключить все умные маршрутизаторы типа Dlink или перевести их в режим свичей).


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 09:06   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
arp -a при этом покажет одинаковые IP адреса с разными MAC.
Нет, такое arp показать не может.


Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Свич по ICMP запросу перенастраивается.
Свич перенастраивается по Ethernet-фрейму, а не ICMP.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 10:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Свич перенастраивается по Ethernet-фрейму, а не ICMP.
Свитч получает множество пакетов со всех интересных автору узлов и может перенастроить таблицы. Это временно восстановит работоспособность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 15:40   #5
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Нет, такое arp показать не может.
Свич перенастраивается по Ethernet-фрейму, а не ICMP.
Давно дело было может путаю с одинаковыми MAC. Будет время как-нибудь проверю.
Мы заметили, что если первыми включить компьютеры, то один модуль не управляется. Если первым включить модуль, то управляется.
Так же можно было восстановить управление выдернув определенный кабель и вставив его обратно.
Как оказалось где-то в дебрях стоял DLINK и раздавал адреса по DHCP дополнительно к основному. А у модулей адреса фиксированные.
В помощь есть MXview от MOXA. Показывает карту сети. Возможно этой проге нужен умный свич. У нас в сети есть от HP и от MOXA


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2021, 12:43   #6
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

У нас такая же хрень (пропадание связи). Имеется порядка 10 городов, в каждом от 3 до 7 установок на матриксах. Вопрос пока не решен.
Кроме пропадания связи идут некорректные данные (после растяжки).
кто-нибудь может про нее что-либо сказать? Я ее просто не использую и данные ОК. На Матриксах модули PNA-018. Используем только LAN 2 в статическом режиме. Проекты грузили с галочкой "загрузить настройки с проектом" из-под 32-го Лоджика.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
У нас такая же хрень (пропадание связи). Имеется порядка 10 городов, в каждом от 3 до 7 установок на матриксах. Вопрос пока не решен.
Кроме пропадания связи идут некорректные данные (после растяжки).
кто-нибудь может про нее что-либо сказать? Я ее просто не использую и данные ОК. На Матриксах модули PNA-018. Используем только LAN 2 в статическом режиме. Проекты грузили с галочкой "загрузить настройки с проектом" из-под 32-го Лоджика.
Попробуйте в сисменю отключить/включить LAN. Это даст нам понимание, требуется перезагрузка всего контроллера или достаточно перезапустить сетевой модуль.

Если "передёрнуть" не поможет, то нужно включить отладочный лог, ещё раз "передёрнуть" и прислать лог нам. Будет понятно, что происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 15:23   #8
Jordan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

На объекте несколько контроллеров Matrix с модулями NA-017, подключенных к компьютеру через локалку. В данный момент один контроллер по сети не опрашивается (локально продолжает работать и управлять оборудованием). Контроллер с компа пингуется. В Лоджике (3.32.0173) через "поиск и диагностика" находится, но если выбрать его и нажать "считать свойства", то только появляется надпись "считываются свойства". Через несколько секунд надпись исчезает, поле свойств остается пустым. Больше исходных данных пока нет. В чем может быть дело, что проверить? Просто странно, что пинг есть, Лоджик видит контроллер, но считать свойства не может. И ОРС-сервер тоже из контроллера ничего вытянуть не может
Jordan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 09:48   #9
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте в сисменю отключить/включить LAN. Это даст нам понимание, требуется перезагрузка всего контроллера или достаточно перезапустить сетевой модуль.

Если "передёрнуть" не поможет, то нужно включить отладочный лог, ещё раз "передёрнуть" и прислать лог нам. Будет понятно, что происходит.
Почта не пускает логи, поэтому пробую выложить их здесь.
Вложения
Тип файла: zip logs_202108171508.zip (12.47 Мбайт, 16 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 11:34   #10
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Почта не пускает логи, поэтому пробую выложить их здесь.
Всем привет! Есть ли какая информация по логам?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 12:18   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Всем привет! Есть ли какая информация по логам?
К сожалению со времен 3.32 лоджика много исправлений было, нужны логи с 3.33 версией ПО хотя бы, в идеале - с актуальной.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 12:43   #12
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
К сожалению со времен 3.32 лоджика много исправлений было, нужны логи с 3.33 версией ПО хотя бы, в идеале - с актуальной.
Принято, попробую. Не факт что сегодня: не хочется удаленно переустанавливать программу: отделение находится в работе, при нештатной ситуации пациенты будут себя мягко говоря не здорово чувствовать.
ЗЫ: Пробовал 3.34 был не в восторге, пришлось вернуться на 3.32.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 15:55   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
ЗЫ: Пробовал 3.34 был не в восторге, пришлось вернуться на 3.32.
Мало информации. Дадите обратную связь по 3.34?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 22:59   #14
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мало информации. Дадите обратную связь по 3.34?
Скачал актуальную версию 3.33.0258, попробовал загрузить проект по Эзернету - такая же хрень как и в 34: превышено время ожидания....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 10:22   #15
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Скачал актуальную версию 3.33.0258, попробовал загрузить проект по Эзернету - такая же хрень как и в 34: превышено время ожидания....
Снова вернулся на 3.32 - все грузится нормально...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 10:58   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Можно проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 12:39   #17
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Проект прилагаю
Вложения
Тип файла: rar Проект ПВ3.32.rar (5.56 Мбайт, 15 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 16:41   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Какие mac-адреса по ip контроллеров обнаруживаются?

Ваш проект буду смотреть в версиях 3.33 и 3.34.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 17:14   #19
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

День добрый!
В эту тему пиши, поскольку рядом.....
Есть ПЛК Матрикс 1021-70 с установленным модулем NA-018. На ПЛК загружена стандартная программа hvac (Logix 3.32.0173) , установлен пакет VNC. С этим все более менее.... В смконфиг норм заходит, порты работают.

Далее... Есть ТРИМ 5, в который загружен стандартный пульт HVAC (Logix 3.32.0173). Подключение по MB RTU с Матриксом - ОК. По Eternet через NA-018 - не ОК.
Кабель Ethernet физически норм. Проверялась связь ТРИМ 5 с ноутом, все коннектится (и даже VNC).
Вопрос, так оно задумано или я что-то не то делаю, из-за чего ТРИМ5 с Матриксом посредством сетевого модуля 018 не АЛЁ?
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 17:39   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Кабель Ethernet физически норм.
Ноут однозначно поддерживает Auto MDI-X если не совсем древний, а вот про контроллеры не скажу. Если нет то кабель нужен кроссоверный.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 18:13   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ноут однозначно поддерживает Auto MDI-X если не совсем древний, а вот про контроллеры не скажу. Если нет то кабель нужен кроссоверный.
никогда давно уже это проблем не вызывало, последний раз году эдак в 2010, когда голд отказался работать напрямую без кросса.
но в чумадане всегда валяются и прямой и кросс. всегда беру на угад любой и подключаюсь к любому из 2gi smh4 и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 18:19   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
никогда давно уже это проблем не вызывало, последний раз году эдак в 2010, когда голд отказался работать напрямую без кросса.
но в чумадане всегда валяются и прямой и кросс. всегда беру на угад любой и подключаюсь к любому из 2gi smh4 и т.д.
С компом проблем не будет с любым шнурком. Но если ни одна карта контроллеров не умеет Auto MDI-X то соединение между собой только
кроссовером.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 20:21   #23
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие mac-адреса по ip контроллеров обнаруживаются?

Ваш проект буду смотреть в версиях 3.33 и 3.34.
B4:BC:7C:5E:4A:00


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 01:50   #24
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ноут однозначно поддерживает Auto MDI-X если не совсем древний, а вот про контроллеры не скажу. Если нет то кабель нужен кроссоверный.
Не знаю, кроссоверный или "джиповый" ) Суть в другом. Обычный колхозный кабель цепляется к модулу NA-018, а другим концом к Wifi репитеру. Захожу спокойно через вэбморду на матрикс в смконфиг по прописанному адресу через Вифи на ноуте без каких-либо танцев с бубном. Также захожу на ТРИМ5, тоже без танцев. А вот стыковка ТРИМ-Матрикс по MB TCP с пультом hvac - тишииииина.
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 02:26   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Не знаю, кроссоверный или "джиповый" ) Суть в другом. Обычный колхозный кабель ...
Суть возможно именно в этом. Кабели бывают....
Хотя настроек Ваших контроллеров никто не видел.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 06:44   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Не знаю, кроссоверный или "джиповый" ) Суть в другом. Обычный колхозный кабель цепляется к модулу NA-018, а другим концом к Wifi репитеру. Захожу спокойно через вэбморду на матрикс в смконфиг по прописанному адресу через Вифи на ноуте без каких-либо танцев с бубном. Также захожу на ТРИМ5, тоже без танцев. А вот стыковка ТРИМ-Матрикс по MB TCP с пультом hvac - тишииииина.
начать с того что проверить соответствие и ip и адреса модбас у слейва. там кто кому мастер?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 13:51   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Проект прилагаю
Этот проект у меня грузится и подключается в отладке и по usb, и по ethernet. По возможности проверьте у тебя подключение в отладке по юсб.

Каким образом мак-адрес узнали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2021, 01:20   #28
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
начать с того что проверить соответствие и ip и адреса модбас у слейва. там кто кому мастер?
Ну уж с этим то все в порядке. Выше было указано, что залит проект стандартный hvac в матрикс и стандартный пульт в Трим5. Соответственно матрикс является слейвом для Трима. Адреса все проверены и корректно выставлены! Почему то с pixel-ем ( с модулем pna-23) при прочих равных условиях, все Ок. А с Матриском + na-018 - бяда. Вот, что скажет, про такую "связку" уважаемая техподдержка? Где-то тут кроется тайна))?
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2021, 10:43   #29
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Этот проект у меня грузится и подключается в отладке и по usb, и по ethernet. По возможности проверьте у тебя подключение в отладке по юсб.

Каким образом мак-адрес узнали?
МАС узнал по IP Адресу (контролер виден и пингуется). По юсб нет возможности соединения (расстояние несколько сотен километров).
Вот странно, 32-я версия становится без проблем, даже поверх 33-ей, и работает. А вот 33-я стоновится хз как. Из-под нее могу только деб пакет установить. Это что касается версий и кстати, 34-я версия ведет себя также как 33-я.
Но основной вопрос в другом. При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать? Как проверить, что контролер работает нормально (на предмет связи)? Они мне мозг выносили с данными, но как выяснилось, long читали задом наперед, потом растяжка фуфло толкала. Вопрос со связью так и не решен...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2021, 11:19   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Вот, что скажет, про такую "связку" уважаемая техподдержка? Где-то тут кроется тайна))?
Тайна проста: прекратите использовать старый софт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024