Доброго времени!

Собрал проект на PIXEL + Constructor


Есть уличный датчик и помещения. (t)

Из-за работающего оборудования температура в помещении может возрастать до 40С.

Как можно сделать поддержание температуры в комнате например на 20С.?

Спасибо за Ваше время и ответы.
binarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 09:55   #2
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Он и будет поддерживать, если температура на улице не более 20С !
Фильтр на приток не забудьте поставить. Или он без датчика?
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:47   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от binarick Посмотреть сообщение
Есть уличный датчик и помещения. (t)

Из-за работающего оборудования температура в помещении может возрастать до 40С.

Как можно сделать поддержание температуры в комнате например на 20С.?
Зимой - без проблем, если расхода воздуха хватит ассимилировать нужное количество тепла. Для лета нужен охладитель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:32   #4
binarick
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Он и будет поддерживать, если температура на улице не более 20С !
я чтото не вижу поддержания температуры в комнате а только в канале.
Честно скажу, с программой не разбирался и пока не понимаю назначение датчика комнатной температуры.

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Фильтр на приток не забудьте поставить. Или он без датчика?
фильтр есть, да без датчика

Цитата:
Зимой - без проблем, если расхода воздуха хватит ассимилировать нужное количество тепла. Для лета нужен охладитель.
я понимаю про зиму.
можно как-то получить pid-регулирование температуры в комнате, а не в канале, но с учётом того чтобы калорифер не разморозить?

Последний раз редактировалось binarick, 19.01.2017 в 11:44
binarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:43   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от binarick Посмотреть сообщение
можно как-то получить pid-регулирование температуры в комнате, а не в канале, но с учётом того чтобы калорифер не разморозить

Подробнее в документации Конструктора, документ n_komp.doc


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:46   #6
binarick
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подробнее в документации Конструктора, документ n_komp.doc
Я ни сколько не претендую на то такое должно быть. Просто узнаю возможно ли такое.
binarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:53   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от binarick Посмотреть сообщение
Я ни сколько не претендую на то такое должно быть. Просто узнаю возможно ли такое.
Вы документ прочтите, пожалуйста. Там ответ на ваш вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 08:52   #8
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержание температуры в помещении

Да, будет поддерживать. Через ПИ-регулятор.
Если доооолго возиться, то настроите хорошо. Может быть
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024