Matrix 1020-70-0 + NA017
SMLogix 3.34.0287 в дальнейшем обновлено до 3.34.0295
Ресет с питанием выполнял
https://forum.segnetics.com/showthre...0%EE%F1+matrix
тему прочитал
1 Установили простейшую программу с 1 датчиком
2 Зашёл в настройки контроллера через программу SM Logic, настроил ip-адрес через раздел сетевых настроек контроллера в программе на компьютере.
3 Зашёл через web-интерфейс на контроллер подключенный к сети через компьютер из этой же сети.
4 Установил время на контроллере используя его подключение к сети.
5 В WEB интерфейсе нашёл раздел "программы". Произвёл обновление программ контроллера.
6 . Попытался загрузить новую версию кода программы через загрузчик SM Logic. Ничего не вышло. Выдает ошибку ошибку в контроллере - ошибка обнаружения УСО. И процесс загрузки не доходит до конца контроллер сообщает о том что "файлы программы не загружены"

контроллер показывает табло
No project files
проверка связи возвращает
MATRIX 192.168.11.2

ресет>питание> 10 секунд>отпускаем ресет -приводит к черному экрану

Добрый вечер, куда копать?
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Matrix 1020-70-0 + NA017

5 В WEB интерфейсе нашёл раздел "программы". Произвёл обновление программ контроллера.
Отформатировать и не использовать обновление из сисменю. А мы пока разберёмся что там творится


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:59   #3
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

как отформатировать? Какую инструкцию использовать? Я уж боюсь рандомную ))
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
как отформатировать? Какую инструкцию использовать? Я уж боюсь рандомную ))
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...fresh_soft.htm

Только не по ссылке, а то же самое при нажатии F1 в лоджике. Там свежее.


PS. На всякий случай: форматирование выполняется по кнопке "Форматировать". Ничего кроме неё нажимать не нужно. Даже если очень чешутся руки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:41   #5
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Выполнил форматирование
"обновления установлены"
на экране
No project files

дальше?
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Выполнил форматирование
"обновления установлены"
на экране
No project files

дальше?
Грузить проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:54   #7
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Проблема решена, проект загрузился

ps: но руки начинают чесаться снова
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:58   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
ps: но руки начинают чесаться снова
Это нормально. Опыт всегда растет пропорционально количеству оборудования выведенного из строя.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 19:04   #9
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

С матриксом чесанина опасна, дорогой скатина с сетевой платой, и дедлайн во вторник. Но хотябы без интернета запущу
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 19:13   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
С матриксом чесанина опасна, дорогой скатина с сетевой платой, и дедлайн во вторник. Но хотябы без интернета запущу
На самом деле не самый дорогой с вводом выводом на борту.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 19:15   #11
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка No project files

У меня пиксель валяется, третий раз уже надо в ремонт везти. Эксперименты на нем и учёба. Его вот почти не жалко
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024