Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.09.2023, 18:38   #1
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Matrix не стартует

Matrix 1020-90-0
s/n 613107
Какой был лоджик не помню. Кажется 3.34 какой-то

Стоял на стенде в офисе (точнее под столом) поэтому не сразу заметил что контроллер ушел в циклический перезапуск.

1. Коротко моргает белый светодиод
2. Зажигается зеленый светодиод
3. Два раза щелкает реле внутри
4. Моргает экран "Matrix Segnetics". Коротко - меньше секунды и дальше цикл повторяется.

В лоджике по usb не виден.
Если зажать ресет и включить питание загорается красный светодид, но в лоджике не виден и при попытке форматирования выдает: "Ошибка обновления ПО на контроллере"

В диспетчере устройств видны в сетевых адаптерах виден: "Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget"

Есть какие советы или сразу к доктору, который очень сильно занят и неизвестно когда сможет посмотреть пациента?

P.S. Антивируса на этой машине нет. В файрволе винды вроде все нужные процессы разрешены. Во всяком случае раньше не было трудностей. Менялись только версии лоджика.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 18:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix не стартует

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Стоял на стенде в офисе (точнее под столом) поэтому не сразу заметил что контроллер ушел в циклический перезапуск.

Если зажать ресет и включить питание загорается красный светодид, но в лоджике не виден и при попытке форматирования выдает: "Ошибка обновления ПО на контроллере"

В диспетчере устройств видны в сетевых адаптерах виден: "Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget"
Если на этом компе другой контроллер нормально форматируется, то в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024