|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.07.2008, 02:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel + GSM
1. Существует ли прошивка для работы PIXEL с GSM модемами?
2. Возможна ли работа контроллера (PIXEL или SMH) через RS485 c GSM-модемом? (как-то пробовал SMH с 2хRS485 подружить с GSM SonyEricsson - не вышло. Решил, что только с SMH с RS232 можно) 3. Какие модели модемов и каких производителей будут работать по п.2 ? |
05.07.2008, 19:17 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
1) Пока нет - из-за отсутствия у Пикселя порта RS232.
2) Конечно да. Разницы-то никакой. 3) Любой из модемов, побывавший в наших руках, работал с SMH2010 с двумя RS485 через конвертер RS485<->RS232. Даже круче, без проблем работала связка SMH_232<->485<->232<->Модем_232 - т.е. через два преобразователя последовательно __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2009, 15:00 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Планируется ли к выпуску ПИКСЕЛЬ с 2х485 ?
|
18.04.2011, 17:25 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2011
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Вопрос - появился ли за эти 2,5 года Pixel, который может работать с GSM модемом?
|
18.04.2011, 17:35 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2012, 03:25 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM (ОВЕН ПМ01)
Необхдимо "подружить" ОВЕН ПМ01 с PIXEL.
Есть ли прецеденты и если да, то на какие нюансы обратите мое внимание? |
26.02.2012, 21:27 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Немного не в тему. Если Вам ещё требуется GSM модем работающий с Pixel посмотрите Ancom.
__________________ RTFM |
27.02.2012, 11:07 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel + GSM (ОВЕН ПМ01)
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
27.02.2012, 18:45 | #9 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM (ОВЕН ПМ01)
Цитата:
|
|
28.02.2012, 11:13 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel + GSM (ОВЕН ПМ01)
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
28.02.2012, 11:20 | #11 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM (ОВЕН ПМ01)
Цитата:
|
|
28.02.2012, 12:26 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Жаль конечно, т.к. ОВЕН ПМ01 уже есть на руках.
А AnCom, к приммеру модель "RM/S 534/503" подходит, плучается, именно из-за поддержки протокола Modbus. Интересно, ранее ведь с Segnetics использовались стандартные модемы без поддержки Modbus, т.е. упралялись модемы АТ комнадами. Причина невозможности использовать GSM-модем с Pixel, как писал Arsie выше, была в отсутствии RS232. "ОВЕН ПМ01" работатет как по RS232 так и RS485. Можкт что-то еще у Pixel-я изменилось? |
28.02.2012, 12:37 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
|
|
28.02.2012, 12:43 | #14 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
СМС-ки он слать не будет однозначно, и не важно, какой модем, с модбасом или без. Сам инициировать соединение (дозвон до другого пикселя или до ПК) он тоже не сможет с любым из модемов. Если же нужно получить данные с Пикселя через CSD, а дозвоном до него будет заниматься ПК с соответствующей программой или стороннее, предназначенное для этого устройство, то пока я не вижу причин, по которым это не должно получиться, в том числе и с модемом ОВЕН ПМ01. |
|
28.02.2012, 17:00 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Задача состоит в отсылке SMS с информацией из сети Modbus состоящей из Pixel-ей.
Выходит необходимо ставить SMH2010 и слать SMS с него? Получается что нет прошивки под PIXEL для работы с GSM-модемами? Ведь если SMH (без RS232) может работать с GSM-модемами, а PIXEL не может, то значит дело в отсутствии прошивки. А почему отсутствует прошивка - наверное у PIXEL что-то устроено не так. |
28.02.2012, 17:19 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel + GSM
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|