|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.12.2015, 16:54 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Симисторы MR
Добрый день!
Подскажите, можно ли подключать электромагнитный клапан напрямую к семисторным выходам модуля MR, без использования реле? В руководство сказано "Максимально допустимый коммутируемый ток, резистивная нагрузка, не более 1А". Характеристики катушек клапана: напряжение 230VAC, есть мощностью 15VA, есть мощностью 3,7W. Получается более чем 10-ти кратный запас по току. Если возможно подключение напрямую, то нужно ли ставить варистор (как это рекомендуют производители ТТР при коммутации индуктивной нагрузки)? Спасибо. |
16.12.2015, 17:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Цитата:
Варистор нужен в любом случае, чем бы вы не коммутировали этот клапан. Причём устанавливать его нужно на клеммах самого клапана (если там варистора нет изначально). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2015, 17:24 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Цитата:
Т.е. если ток соленоида умноженный на 25 (как худший случай) меньше 1А, то можно управлять клапаном без промежуточного реле? Про варистор в документации на клапан ничего не сказано, значит, видимо, изначально его там нету. |
|
16.12.2015, 17:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Да, верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2015, 17:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Еще вопрос: что будет, если варистор будет установлен не на клеммах клапана, а в другом месте? Просто конструкция разъема и вилки к нему осложняют эту задачу, хотя не скажу, что делает ее невозможной.
|
16.12.2015, 17:49 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Нужно установить максимально близко к клапану. Как вариант - врезаться в кабель соленоида.
Просто чем дальше - тем выше уровень излучаемых кабелем помех (кабель будет являться передающей антенной для всего спектра излучаемых помех, генерируемых соленоидом). __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
16.12.2015, 17:49 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Провода от соленоида до варистора превратятся в антенны, излучающие мощную импульсную помеху в момент выключения клапана.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2015, 17:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Симисторы MR
Спасибо за ответы!
|