Можете подсказать мне еще такое. Я через конструктор итп сделал проект, залил его в контролер все получилось. Но у меня в проекте есть датчик сухого хода перед насосами, не подскажите мне какие нужно сделать добавления в проекте, чтобы у меня при замкнутом контакте датчика появлялась авария и останавливались насосы. Спасибо.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.09.2013 в 12:54
TSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 13:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstruktor Heating для Pixel

Как работает ваш датчик сухого хода?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.10.2013 в 11:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:52   #3
TSN
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstruktor Heating для Pixel

Датчик ставится перед насосами если давление в системе есть хоть две атмосферы контакт замкнут, насосы тогда работают. Но если контакт разомкнулся это означает, что в системе нет води насосы должны остановиться и выдать сигнал авария сухого хода. Когда насосы еще не запускались и контакт разомкнут то нету команды на запуск насосов, и есть команда авария сухой ход.
TSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 10:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstruktor Heating для Pixel

Цитата:
Сообщение от TSN Посмотреть сообщение
Можете подсказать мне еще такое. Я через конструктор итп сделал проект, залил его в контролер все получилось. Но у меня в проекте есть датчик сухого хода перед насосами, не подскажите мне какие нужно сделать добавления в проекте, чтобы у меня при замкнутом контакте датчика появлялась авария и останавливались насосы. Спасибо.
Способ первый. Сложный.

Сигнал реле давления через задержку подключаете на входы разрешения работы насосов (те, что Авто Н1 и Авто Н2).

Дополнительно этот же сигнал, проинвертировав блоком NOT подключаете к свободному входу макроса Обработка аварий. В журнале заменить текст аварии.


Способ второй. Простой.

Подключить реле давления к штатному входу "Реле протока". Реакцию на срабатывание установить 1-2 секунды.

Две секунды работы насоса торцевое уплотнение не перегреют. Не говоря уже о том, насколько безглазым должен быть оператор, если не увидит упавшие в ноль мехманометры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024