Старый 23.06.2021, 12:11   #31
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это к экселю и его настройкам локализации.

Можно обойти так: открыть отчёт в блокноте и поиском и заменой заменить все точки на запятые.
"Проблему" с Excel лучше по другому решать.

Переименовать файл в .txt и открывать его. При открытии будут запрошены параметры CSv-файла.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 12:38   #32
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

проблемма решится сама, если записать три числа после запятой, например вместо 22.05 записать 22.050
это возможно организовать в лоджике?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 12:46   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
проблемма решится сама, если записать три числа после запятой, например вместо 22.05 записать 22.050
это возможно организовать в лоджике?

F1 -> Функции SMHistory -> Создание и настройка архива


Пример: Задание формата для выводы в отчет

· Данные входа "Flow" выводится в отчет с точностью 3 цифры после запятой,

· Данные входа "Paint" выводится в отчет в виде названий краски, значение на входе задаёт её номер в списке.

· Данные входа "День недели" выводится в отчет в виде дня недели.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.06.2021, 13:04   #34
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

спасибо. если в строку формат вывода поставить к примеру 0.2 то эксель воспринимает ячейку как числовую и сам ставит запятую
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 13:08   #35
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
проблемма решится сама, если записать три числа после запятой, например вместо 22.05 записать 22.050
это возможно организовать в лоджике?
Это плохое решение, лучше так не делать.

Правильно решение -- переименовать в файл .txt и грузить с нужными параметрами.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 14:10   #36
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Это плохое решение, лучше так не делать.

Правильно решение -- переименовать в файл .txt и грузить с нужными параметрами.
вот это решило все проблемы:
Изображения
Тип файла: png 01.png (105.8 Кбайт, 87 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 15:16   #37
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
вот это решило все проблемы:
Не боитесь, полагаясь на эмпирический опыт с Excel на частном наборе данных, говорить, что это решило все проблемы?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 15:42   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Не боитесь, полагаясь на эмпирический опыт с Excel на частном наборе данных, говорить, что это решило все проблемы?
Все проблемы снимет исключительно сохранение в проприетарный формат xls. Сохранение в универсальный csv это допущения в той или иной степени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 15:52   #39
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все проблемы снимет исключительно сохранение в проприетарный формат xls. Сохранение в универсальный csv это допущения в той или иной степени.
XLSX -- это уже сто лет, как открытий формат и стандарт (ECMA-376, ISO/IEC 29500).

Только я не агитирую выгружать в XLSX. а агитирую правильно пользоваться инструментом Excel.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 15:58   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Только я не агитирую выгружать в XLSX. а агитирую правильно пользоваться инструментом Excel.
Ой, да ну вас) покажите, кто умеет им правильно пользоваться))

У нас лет 10 назад секретарша заказала лицензию на корел, гнутые заголовочки в открытки вставлять

А чё, 2300 евро, норм


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:44   #41
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Не боитесь, полагаясь на эмпирический опыт с Excel на частном наборе данных, говорить, что это решило все проблемы?
Возможно не все, дети в Африке до сих пор голодают.
Но файл в экселе открывается двойным кликом и показывает корректные данные без излишней пляски с бубном. Я могу конечно поковыряться с изменением расширения и ручной загрузкой типов данных, но боюсь конечный заказчик этому не очень обрадуется.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:48   #42
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Возможно не все, дети в Африке до сих пор голодают.
Но файл в экселе открывается двойным кликом и показывает корректные данные без излишней пляски с бубном. Я могу конечно поковыряться с изменением расширения и ручной загрузкой типов данных, но боюсь конечный заказчик этому не очень обрадуется.
А скиньте пример отчета с данными, посмотреть. Если не затруднит и это не секрет.

Прямо этот CSV-файл.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:54   #43
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

вторая строка, t воздуха, 22.5 показывало как 22 мая
сейчас все нормально
Вложения
Тип файла: rar 23062021_154917416_REPORT.rar (1.1 Кбайт, 14 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 17:04   #44
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
вторая строка, t воздуха, 22.5 показывало как 22 мая
сейчас все нормально
Сейчас в файле запятые в вещественных числах. Это так и было при выгрузке, или это вручную поменяли (Арсений про это писал ранее)?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 18:03   #45
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Вручную ничего не менял, единственное что изменил это добавил 0.1 в строке " формат" как на скриншоте
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 18:12   #46
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Вручную ничего не менял, единственное что изменил это добавил 0.1 в строке " формат" как на скриншоте
Тогда непонятно, откуда бралось "22 мая". С запятой преобразования в дату и не происходит.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 18:29   #47
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Тогда непонятно, откуда бралось "22 мая". С запятой преобразования в дату и не происходит.
Похоже ексель сам ставит разделителем точку или запятую, в зависимости от типа ячейки. если тип не указан - он воспринимает такое число как дату.
завтра сделаю в графике две строки, из одного источника, одну с комментарием, другую без.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 18:33   #48
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Похоже ексель сам ставит разделителем точку или запятую, в зависимости от типа ячейки. если тип не указан - он воспринимает такое число как дату.
завтра сделаю в графике две строки, из одного источника, одну с комментарием, другую без.
Точка или запятая используется в исходном файле (CSV).

И вам Арсений советовал-то другое, поставить 0.3, что бы было три разряда после запятой.

Вы еще раз проверьте, как у вас что выгружается, потому что одни симптомы с другими не бьются. Если настройки вернуть обратно, "22 мая" восстанавливается?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:01   #49
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Точка или запятая используется в исходном файле (CSV).

И вам Арсений советовал-то другое, поставить 0.3, что бы было три разряда после запятой.

Вы еще раз проверьте, как у вас что выгружается, потому что одни симптомы с другими не бьются. Если настройки вернуть обратно, "22 мая" восстанавливается?
Как и обещал, провел эксперимент:
такое ощущение, что эксель неровно дышит только к маю, 22.5 и 10.5 меняет, другие числа после запятой как дату воспринимать не хочет)
но опять же, если в настройках блока истории указать формат 0.1 (0.2...n) то значение воспринимается экселем как число, никаких дат.

p.s Если открыть блокнотом, то видно, что числа с пустой строкой "формат" разделяются точкой, но только число 10.5 имеет три разряда, остальные пятнадцать разрядов, например:10.3000001907349
если указывать формат то разделитель в виде запятой.
Вывод - в строке "формат" надо обязательно указывать число разрядов и тогда никакого гемороя с датой.
Изображения
Тип файла: png 01.png (121.8 Кбайт, 51 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar 24062021_084855612_REPORT.rar (404 байт, 8 просмотров)

Последний раз редактировалось andre, 24.06.2021 в 10:30 Причина: добавил текст
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:47   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
но только число 10.5 имеет три разряда, остальные пятнадцать разрядов, например:10.3000001907349
Это "повезло" с тем, что в float(32) 10.5 получилось круглым, поэтому оно такое короткое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2021, 12:11   #51
qwerty128
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Здравствуйте! Помогите, плс...
При попытке скачать отчет, в переменные SMHistory_begin и SMHistory_end передается неправильная дата и время. Например, на web-странице 02.11.2021 09.40 а в шмем попадает 16.11.2011 2.20. Более подробно на скрине.
Проект - Ваш пример Создание_отчёта.psl (добавил только FromUnixTime).
Report_downloader_v2.01
Пробовал так же старый Report_downloader 1.00 (нормально работал в прошлом проекте) - результат тот же, дата-время неправильные.
SMLogix 3.34.0064
Контроллер MATRIX, форматировал.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.11.2021 в 16:22
qwerty128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2021, 11:36   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

на сайте нужен какой-то индикатор о том, что отчёт создаётся все ещё.
у меня, например, отчёт создаётся несколько десятков минут, а то и часов.
юзер может будет давить кнопку до отупения


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2021, 20:30   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на сайте нужен какой-то индикатор о том, что отчёт создаётся все ещё.
у меня, например, отчёт создаётся несколько десятков минут, а то и часов.
юзер может будет давить кнопку до отупения
У сайта нет такой информации


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 11:35   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У сайта нет такой информации
а передать ему состояние выхода busy через те же mem-переменные нельзя?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 00:25   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а передать ему состояние выхода busy через те же mem-переменные нельзя?
Вроде бы там не только создание отчета зашифровано? Я провентилирую этот вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 08:01   #56
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вроде бы там не только создание отчета зашифровано? Я провентилирую этот вопрос.
ну покраймере этот бит выставляется когда идёт создание отчета, когда идет сброс данных из оперативки в хранилище он тоже выставляется, но сброс данных идет весьма недолго, секунды максимум, по-краймере я не видел долгих вспышек индикатора на своем smh4 с двухгиговой базой.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 14:11   #57
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тема для обсуждения скачивалки отчётов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074
про сортировку отчетов вопрос уже был?

мне кажется надо поменять формулу на
YYYYMMDD_HHMMSSsss_*.csv
и задать сортировку по убыванию, чтобы самый новый отчет находился в начале списка.
Изображения
Тип файла: png 2022-01-02 17-07-06 Segnetics SMH4 - Google Chrome.png (53.7 Кбайт, 39 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 14:18   #58
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну покраймере этот бит выставляется когда идёт создание отчета, когда идет сброс данных из оперативки в хранилище он тоже выставляется, но сброс данных идет весьма недолго, секунды максимум, по-краймере я не видел долгих вспышек индикатора на своем smh4 с двухгиговой базой.
p.s. для индикации занятости и создания отчета я использую два бита, бит busy фб-блока HistoryStorage
или бит = выход status блока History == 0
Изображения
Тип файла: png 2022-01-02 17-16-12 SMLogix - [насос 3.33.083 v93.psl].png (6.7 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: png 2022-01-02 17-16-43 SMLogix - [насос 3.33.083 v93.psl].png (18.4 Кбайт, 39 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 13:19   #59
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Не нашел, был ли такой вопрос/просьба.

Возможно добавить возможность удаления не всех отчетов в списке, а конкретного отчета?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 17:29   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Не нашел, был ли такой вопрос/просьба.

Возможно добавить возможность удаления не всех отчетов в списке, а конкретного отчета?
Нет, от этого мы сознательно ушли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024