Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.10.2019, 08:44   #1
AlexNVZ
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Trim5 гаснут кнопки

Всем привет, была замечена одна особенность. При настройки яркости дисплея после таймаута есть еще возможность настроить яркость кнопок. Все настраивается и работает, но только до выключения питания. После кнопки при затушенном экране не горят. Загораются только при пробуждении. Если снова настроить яркость то работают. До пропадания питания.

Вопрос: это так и должно быть или это фича такая?
AlexNVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 11:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Всем привет, была замечена одна особенность. При настройки яркости дисплея после таймаута есть еще возможность настроить яркость кнопок. Все настраивается и работает, но только до выключения питания. После кнопки при затушенном экране не горят. Загораются только при пробуждении. Если снова настроить яркость то работают. До пропадания питания.

Вопрос: это так и должно быть или это фича такая?
Фото экрана настройки яркости и энергосбережения?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 11:53   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Всем привет, была замечена одна особенность. При настройки яркости дисплея после таймаута есть еще возможность настроить яркость кнопок. Все настраивается и работает, но только до выключения питания. После кнопки при затушенном экране не горят. Загораются только при пробуждении. Если снова настроить яркость то работают. До пропадания питания.

Вопрос: это так и должно быть или это фича такая?
И фото раздела программы из системного меню, чтобы была понятна версия ПО.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 20:22   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Всем привет, была замечена одна особенность. При настройки яркости дисплея после таймаута есть еще возможность настроить яркость кнопок. Все настраивается и работает, но только до выключения питания. После кнопки при затушенном экране не горят. Загораются только при пробуждении. Если снова настроить яркость то работают. До пропадания питания.

Вопрос: это так и должно быть или это фича такая?
Такая же проблема.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:46 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 22:30   #5
AlexNVZ
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Фото экрана настройки яркости и энергосбережения?
Картинки
Изображения
Тип файла: jpg 20191025_211913.jpg (337.6 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20191025_211939.jpg (375.5 Кбайт, 39 просмотров)
AlexNVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 10:44   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Картинки
Если ползунки экорежима передвинуть вправо, кнопки продолжают гаснуть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 20:48   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если ползунки экорежима передвинуть вправо, кнопки продолжают гаснуть?
Проблема заключается в том что:
При настройки параметров дисплея, а именно Подсветка экрана выставлена примерно 50%, экономия энергии "статус" включен, ползунок дисплея (эконом режима) выставлен 0%, ползунок подсветки клавиатуры (кнопок) (эконом режима) выставлен 20%, все работает как положено, но стоит отключить контроллер от электросети и после включения, ползунок подсветки клавиатуры (кнопок) (эконом режима) сбрасывается до 0%.
Завтра попробую снять видео.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 10:26   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
все работает как положено, но стоит отключить контроллер от электросети и после включения, ползунок подсветки клавиатуры (кнопок) (эконом режима) сбрасывается до 0%.
Тогда сбросьте контроллер в заводские установки и, если это не поможет, форматируйте его.

Это должно решить любые софтовые проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 21:14   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда сбросьте контроллер в заводские установки и, если это не поможет, форматируйте его.

Это должно решить любые софтовые проблемы.
Данная процедура делалась неоднократно, результат нулевой, проблема наблюдается на разных контроллерах (в наличии в работе не один), на разных прошивках.
ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/Whro/UoFWfhD3v
Версия лоджика роли не играет Проверено на разных версиях.
Проверял на SMLogix 3.27, 3.28 и 3.30.
Такая проблема была изначально.
Напрягала до тех пор пока не научил как ее исправить после просадок (отключения электричества).


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:45
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 17:08   #10
AlexNVZ
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Данная процедура делалась неоднократно, результат нулевой, проблема наблюдается на разных контроллерах (в наличии в работе не один), на разных прошивках.
ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/Whro/UoFWfhD3v
Версия лоджика роли не играет Проверено на разных версиях.
Проверял на SMLogix 3.27, 3.28 и 3.30. фото прилагаю.
Такая проблема была изначально.
Напрягала до тех пор пока не научил как ее исправить после просадок (отключения электричества).
А как научили, подскажите.
AlexNVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 18:04   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Картинки
У меня версия 262, трим щитовой, ПО новее, чем у вас, 1908-21-174113, хотя лучше по пункту программы сравнивать. Проблема повторяется только при отсутствии батарейки(передал программистам, в будущем будет поправлено), попробуйте ее поменять, для этого надо сего лишь раскрутить винты и снять заднюю крышку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 30.10.2019 в 18:15
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 21:15   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У меня версия 262, трим щитовой, ПО новее, чем у вас, 1908-21-174113, хотя лучше по пункту программы сравнивать. Проблема повторяется только при отсутствии батарейки(передал программистам, в будущем будет поправлено), попробуйте ее поменять, для этого надо сего лишь раскрутить винты и снять заднюю крышку.
Сегодня тоже один обновил до 262, результат не поменялся (при первом запуске форматировал лоджиком 3.30). На 3-х стоит Пульт HVAC и на одном пульта ИТП, без изменений.
Вопрос, сразу на всех проблема с батарейкой (в меню показывает 3 В)?, часы не сбиваются также другие настройки подсветки тоже остаются, их 8 шт (3 из них щитовые). Первый куплен в 2017, последний 3 месяца назад и на складе еще 3 шт.
Вы хотите сказать что на всех проблема с батарейкой?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 10:42   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Сегодня тоже один обновил до 262, результат не поменялся (при первом запуске форматировал лоджиком 3.30). На 3-х стоит Пульт HVAC и на одном пульта ИТП, без изменений.
Вопрос, сразу на всех проблема с батарейкой (в меню показывает 3 В)?, часы не сбиваются также другие настройки подсветки тоже остаются, их 8 шт (3 из них щитовые). Первый куплен в 2017, последний 3 месяца назад и на складе еще 3 шт.
Вы хотите сказать что на всех проблема с батарейкой?
То что я хотел сказать - сказал, это результаты моего опыта, как минимум можно попробовать, цена - батарейка+5 минут времени. В каком меню у вас показывает 3В?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 11:04   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Сегодня тоже один обновил до 262, результат не поменялся (при первом запуске форматировал лоджиком 3.30). На 3-х стоит Пульт HVAC и на одном пульта ИТП, без изменений.
Вопрос, сразу на всех проблема с батарейкой (в меню показывает 3 В)?, часы не сбиваются также другие настройки подсветки тоже остаются, их 8 шт (3 из них щитовые). Первый куплен в 2017, последний 3 месяца назад и на складе еще 3 шт.
Вы хотите сказать что на всех проблема с батарейкой?
Современный софт показывает заряд батарейки в процентах. Очень давно уже показывает.

Думаю, вам просто не удалось форматировать свои контроллеры. Что-то вы делали не так. Нужно попробовать ещё раз, Илья вам поможет.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 31-10-2019 100537.jpg (24.6 Кбайт, 30 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 20:56   #15
AlexNVZ
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, вам просто не удалось форматировать свои контроллеры. Что-то вы делали не так. Нужно попробовать ещё раз, Илья вам поможет.
Пусть он мне тоже поможет, пробовал форматировать, не помогает.
AlexNVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 23:35   #16
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Современный софт показывает заряд батарейки в процентах. Очень давно уже показывает.
Здесь Вы ошибаетесь. СМ вложения.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, вам просто не удалось форматировать свои контроллеры. Что-то вы делали не так. Нужно попробовать ещё раз, Илья вам поможет.
Другого ответа я и не ожидал.

Вам выложит видео форматирования?

Попробуйте любую прошивка (к примеру пульт вентиляции) прошить на Ваш контроллер, отформатированный Вам, и проверте.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:44 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:07   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Здесь Вы ошибаетесь. СМ вложения.
Во вложениях скриншоты блока, а ответ я вам давал на ваши слова о том, что "в меню показывает 3 В".

У нас с вами тупиковый разговор получается, как в поговорке про Фому и Ерёму. Техподдержка пытается решить проблему, сэкономив вам время, вы сопротивляетесь как можете.

Не вопрос, присылайте контроллеры. Сейчас я уверен на 146%, что мы их форматируем, прогоним через стенд и отправим обратно, не найдя ни одной проблемы. Подобных "ремонтов" у нас наверное процентов 80, когда в ремонт приезжает абсолютно исправное устройство.


PS. Мы нашли баг, что при отсутствующей батарейке почему-то искажаются настройки режима экономии, это мы исправим в следующем обновлении софта. Но если батарейка есть, то искажений не происходит, мы не смогли это повторить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:22   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Пусть он мне тоже поможет, пробовал форматировать, не помогает.
Именно форматировать, именно по usb, именно из 262 версии лоджика?

В заводские настройки сбрасывали(ресет 10 сек, чтоб контроллер написал, что он сброшен на заводские настройки)

Батарейку попробовали поменять?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 21:46   #19
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Именно форматировать, именно по usb, именно из 262 версии лоджика?

В заводские настройки сбрасывали(ресет 10 сек, чтоб контроллер написал, что он сброшен на заводские настройки)

Батарейку попробовали поменять?
Да форматировал по usb, на момент форматирования был актуален 255.
После выходных попробую на новом который купили недавно, отформатировать и проверить батарейку.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Во вложениях скриншоты блока, а ответ я вам давал на ваши слова о том, что "в меню показывает 3 В".
Ваша правда. Я не правильно выразился.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 00:37   #20
AlexNVZ
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Именно форматировать, именно по usb, именно из 262 версии лоджика?

В заводские настройки сбрасывали(ресет 10 сек, чтоб контроллер написал, что он сброшен на заводские настройки)

Батарейку попробовали поменять?
Все так и сделал, только батарейку не трогал, она типа на 100%. Или этому нельзя верить?
AlexNVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 10:40   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Все так и сделал, только батарейку не трогал, она типа на 100%. Или этому нельзя верить?
Измерительный канал батарейки очень не быстрый и не очень точный, поэтому обновление информации происходит медленно и не всегда точно в рамках "только что включил и сразу посмотрел". Сначала выводится запомненная цифра, потом в процессе десятка измерений она уточняется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 10:47   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Все так и сделал, только батарейку не трогал, она типа на 100%. Или этому нельзя верить?
Я бы поменял)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 13:27   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Да форматировал по usb, на момент форматирования был актуален 255.
После выходных попробую на новом который купили недавно, отформатировать и проверить батарейку.
Сейчас проверил на новых (два новых в работе не были, раньше не включались) результат тот же.
Делал и сброс и форматировал и с проектом и без. все одно и то же.
С батарейкой все хорошо.
Видео могу выложить.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 05.11.2019 в 13:48
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 14:29   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Сейчас проверил на новых (два новых в работе не были, раньше не включались) результат тот же.
Делал и сброс и форматировал и с проектом и без. все одно и то же.
С батарейкой все хорошо.
Видео могу выложить.
Как определили, что с батарейкой все хорошо?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 15:47   #25
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как определили, что с батарейкой все хорошо?
Тестируемые контроллеры этого года.
Батарейку вынимал и проверял напряжение, так же выводил напряжение батарейки на экран.
Видео всего процесса выложу чуть позже.

При сбросе к заводским настройкам экран кратковременно засветился белым с черными полосами по середине - это нормально?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 16:20   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
При сбросе к заводским настройкам экран кратковременно засветился белым с черными полосами по середине - это нормально?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 16:56   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Тестируемые контроллеры этого года.
Батарейку вынимал и проверял напряжение, так же выводил напряжение батарейки на экран.
Видео всего процесса выложу чуть позже.

При сбросе к заводским настройкам экран кратковременно засветился белым с черными полосами по середине - это нормально?
Может тока не хватает.... давайте пойдем от обратного, у вас есть модели, у которых эко-режим работает вместе с батарейкой? Или прям новая батарейка?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 18:00   #28
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Может тока не хватает.... давайте пойдем от обратного, у вас есть модели, у которых эко-режим работает вместе с батарейкой? Или прям новая батарейка?
Нет ни одного на котором работает, на всех проверяли батарейки.
Вечером выложу видео


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 22:10   #29
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Нет ни одного на котором работает, на всех проверяли батарейки.
Вечером выложу видео
Два абсолютно новых в работе не были, не включались, не прошивались.

Видео залито на облако без обработки, за исключением последнего удален звук (телефонный звонок).

Первое включение, выставление настроек дисплея и кнопок, перезагрузка, проверка настроек дисплея, далее сброс до заводских настроек, настройка дисплея и кнопок и перезагрузка (снятие напряжение). Результат ноль.
https://cloud.mail.ru/public/37Zy/31X46ZsnD

Далее проводил все на одном (не вижу смысла проверять второй).

Прошу обратить внимание, что после сброса в заводские установки и извлечения батарейки настройки дисплея сохраняются за исключением настройки кнопок, а после форматирования сбрасываются.

Форматирование через USB версия 262, настройка дисплея и кнопок, перезагрузка, проверка настроек, сброс до заводских, повторная настройка, перезагрузка, проверка, результат ноль.
https://cloud.mail.ru/public/2yua/46mDiZ4Z6

Проверка батарейки и все тоже самое, результат ноль.
https://cloud.mail.ru/public/5d4X/5DYKpKCyb

Загрузка простого проекта, настройка, перезагрузка, проверка настроек, результат ноль.
https://cloud.mail.ru/public/4Q1c/4joHUKBtg

Серийные номера на которых проводилась проверка (не все снимал на видео, проверял в разное время): 421860, 518012, 420106, 527318, 526937, 422789.

Высылать на диагностику не планирую, поэтому не предлагать.
Если я что-то делал не так, то прошу написать подробную инструкцию.
Если потребуется могу еще на двух проверить (новые закупка 2019г.) но думаю результат будет тот же.
Обсуждать данную проблему дальше считаю пустой тратой времени, не стоит она того, не так уж и сложно после пререзагрузки поправить настройку в ручную (благо не так часто).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:41   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 гаснут кнопки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Обсуждать данную проблему дальше считаю пустой тратой времени, не стоит она того, не так уж и сложно после пререзагрузки поправить настройку в ручную (благо не так часто).
Смог повторить проблему на настенном триме, благодарю за упорство, в любом случае в будущей версии это поправится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024