При первичной загрузке программы в контроллер память контроллера и так уже автоматически очищается. Но последующие загрузки программы в процессе отладки существующие данные чаще всего остаются на своих старых местах - в случае уставок это очень удобно, а вот журналу это скорее вредит.

Данная схема принудительно очищает журнал при каждой загрузке программы на контроллер вне зависимости от того, выбран ли режим загрузки уставок или нет.

Работа схемы проста. С блока Device(kernel) получаем сигнал о том, что это самый-самый первый запуск программы на контроллере. Запоминаем этот сигнал в D-триггере и ждём сигнала, что журнал готов к работе. Это ожидание обеспечивается блоком AND, который не пропускает единичное состояние триггера дальше себя.

После прихода сигнала готовности журнала ("Память готова") единичное состояние триггера попадает на вход "Очистка журнала" и одновременно обнуляет сам триггер.

Работа схемы окончена.

PS. Блок OR используется в случае, если в вашем проекте предусмотрена принудительная очистка журнала. Этот блок обеспечивает работу одновременно и схемы сброса и сигнала очистки.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (10.6 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2015 в 12:33
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024