Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.06.2019, 13:27   #121
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ваш проект загрузился без всяких проблем несколько раз.
Запись тоже исправна. Сдвиги сдвигают куда надо. Справку максимально заполнил вопросов не увидел. Проверял в актуальной версии 3.30.212.

Внутренее ПО контроллера обновляли? Может приложите скрины?
Я же не написал что это происходит каждый раз, данные сбои периодические и возникают при разных обстоятельствах. При этом отследить закономерность не получается.
Вот сейчас после обеда я перезапустил лоджик и у меня запись в память заработала. До этого запись в память по сигналу не работала. А самое интересное и пугающее что запись в память не работала и в контроллере. Сейчас после перезапуска лоджика и перезаливки программы заработала.
Отсюда вопрос, Получается компиляция программы тоже идет с ошибкой? не только отображение на экране монитора.

Арсений, спасибо за совет по перезапуску лоджика!

P.S. Сейчас я вижу дальнейшую работу так: переустанавливаю обратно 3.28 и пишу,отлаживаю программу в ней. ( чтоб без багов. А то не понятно в процессе отладки это баг алгоритма или лоджика). Как только основаная программа готова поставлю версию 3.30 и добавлю архивирование данных, ради чего и была установлена версия 3.30.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 13:40   #122
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Я же не написал что это происходит каждый раз, данные сбои периодические и возникают при разных обстоятельствах. При этом отследить закономерность не получается.
Вот сейчас после обеда я перезапустил лоджик и у меня запись в память заработала. До этого запись в память по сигналу не работала. А самое интересное и пугающее что запись в память не работала и в контроллере. Сейчас после перезапуска лоджика и перезаливки программы заработала.
Отсюда вопрос, Получается компиляция программы тоже идет с ошибкой? не только отображение на экране монитора.

Арсений, спасибо за совет по перезапуску лоджика!

P.S. Сейчас я вижу дальнейшую работу так: переустанавливаю обратно 3.28 и пишу,отлаживаю программу в ней. ( чтоб без багов. А то не понятно в процессе отладки это баг алгоритма или лоджика). Как только основаная программа готова поставлю версию 3.30 и добавлю архивирование данных, ради чего и была установлена версия 3.30.
Тогда в следующий раз, когда будут непонятности, постарайтесь их максимально зафиксировать, запомнить свои действия, сделать скриншоты.

P.S. Поправьте грамматические ошибки в смарте)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 13:43   #123
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда в следующий раз, когда будут непонятности, постарайтесь их максимально зафиксировать, запомнить свои действия, сделать скриншоты.

P.S. Поправьте грамматические ошибки в смарте)
Хорошо.
Грамматические ошибки проверю.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 13:45   #124
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Отсюда вопрос, Получается компиляция программы тоже идет с ошибкой? не только отображение на экране монитора.

Арсений, спасибо за совет по перезапуску лоджика!
Да, каким-то образом разрушается связь между СМАртом и самим Лоджиком и все изменения хоть и записываются в сам проект, но перестают компилироваться.

Я вполне допускаю, что если это игнорировать и не перезапустить, то со временем (через час, например), связь настолько разладится, что графическая часть проекта будет утеряна. Вот только подтвердить не могу, т.к. не дожидался этого)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 13:50   #125
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Вот что ещё сейчас заметил. На фото, суффикс уехал за границу, по-моему такого тоже не должно быть.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:21
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 13:53   #126
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Вот что ещё сейчас заметил. На фото, суффикс уехал за границу, по-моему такого тоже не должно быть.
С этим бороться нужно "на глазок", т.к. СМАрт до сих пор неправильно отсчитывает все интервалы. Он "забывает", что пробел по ширине не такой, как цифра.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 13:55   #127
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Я вполне допускаю, что если это игнорировать и не перезапустить, то со временем (через час, например), связь настолько разладится, что графическая часть проекта будет утеряна. Вот только подтвердить не могу, т.к. не дожидался этого)
Все правильно! это происходит не раз и все. Данная ошибка накапливается. В какой то момент проверяшь работу куска алгоритма который не работает, а ты точно помнишь что уже отлаживал его. В этот момент происходит взрыв мозга и идешь на перекур что бы остыть


Добавлено через 10 минут

А если я из 3.30 сохраняю как 3.28 в 3.28.170 я уже не открою проект?


Добавлено через 15 минут

Ухх... заного проделал процедуру по переустановке и пересохранению. Все хорошо, открыл прект в 3.28.
Вопрос снимается.


Добавлено через 28 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С этим бороться нужно "на глазок", т.к. СМАрт до сих пор неправильно отсчитывает все интервалы. Он "забывает", что пробел по ширине не такой, как цифра.
Понял, спасибо.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.06.2019 в 13:59 Причина: Поправил квоту
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 19:40   #128
nimat1994
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрим.
Ответа так и не получил.... Версия 3.30 очень сырая ,периодически слетают связи с СМарт так же ошибки при компиляции проблема видимо именно с СМарт на мой взгляд...Пришлось откатить до 3.28.
nimat1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 19:55   #129
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

сырая, да, у меня связи не слетают, но блоки истории не работают как заявлено, по-краймере пока не работает "Разделяемое использование исторических данных" должным образом. при попытке создать обработку расходомера и получения расходов за час/день/месяц и т.д. выяснилось что данные накапливаются и обрабатываются некорректно при использовании функции "Разделяемое использование исторических данных".


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 13:32   #130
89134555110
Новичок
 
Аватара для 89134555110
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

В версии лоджика 3.30.0215 при заливке блока вывода на экран SCREEN(str) значения из таблицы символов ( {93}{b2}{94} ) при аварийном сообщении вместо "колокольчика в кавычках" выводится 3 знака вопроса. При откате на версию 3.28.0170 "колокольчик в кавычках" отображается корректно. Контроллер Pixel 2511.


__________________
От идеи-под ключ
89134555110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 10:58   #131
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от 89134555110 Посмотреть сообщение
В версии лоджика 3.30.0215 при заливке блока вывода на экран SCREEN(str) значения из таблицы символов ( {93}{b2}{94} ) при аварийном сообщении вместо "колокольчика в кавычках" выводится 3 знака вопроса. При откате на версию 3.28.0170 "колокольчик в кавычках" отображается корректно. Контроллер Pixel 2511.
Спасибо, в курсе, поправим.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:45   #132
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Арсений, подскажите пожалуйста, есть ли безболезненный способ ( не требующий плясок с бубном) установить на одной виднде ( на одном ноуте) версии 3.29 и 3.30 так, чтобы они обе были рабочие?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:47   #133
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, подскажите пожалуйста, есть ли безболезненный способ ( не требующий плясок с бубном) установить на одной виднде ( на одном ноуте) версии 3.29 и 3.30 так, чтобы они обе были рабочие?
Да, конечно. В виртуальных машинах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 08:39   #134
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Здравствуйте. Зависает SMLogix 3.30. Захожу в SMArt, закрываю его, вызываю справку, после чего появляется надпись "ПОДОЖДИТЕ... Ждите. Идет передача данных из SMLogix в SMArt" и так зависает.
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 10:09   #135
walksoft
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Ура! Символы вернулись в версии 216.
walksoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 10:28   #136
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Зависает SMLogix 3.30. Захожу в SMArt, закрываю его, вызываю справку, после чего появляется надпись "ПОДОЖДИТЕ... Ждите. Идет передача данных из SMLogix в SMArt" и так зависает.
3.30.216?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 10:42   #137
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Зависает SMLogix 3.30. Захожу в SMArt, закрываю его, вызываю справку, после чего появляется надпись "ПОДОЖДИТЕ... Ждите. Идет передача данных из SMLogix в SMArt" и так зависает.
Попробуйте обновить adobe flash, adobe air на последние с сайта adobe. И на какой винде это происходит?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 11:02   #138
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3.30.216?
3.30.0215

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте обновить adobe flash, adobe air на последние с сайта adobe. И на какой винде это происходит?
винда 7ая, попробую обновить, но вроде недавно это делал.
Так же СМЛоджик зависает при переходе в другие окна (например в гугл хром). По наблюдениям зависания происходят, если до этого редактировал что-то в СМАрт
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 11:03   #139
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
3.30.0215
Сейчас актуальная 216, пробуйте с ней.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 12:22   #140
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сейчас актуальная 216, пробуйте с ней.
Я скачивал с 1й страницы, там 215, где можно взять 216?

Ещё после форматирования контроллера и добавления блока "history", появился знак "0" в центре экрана. С чем это может быть связано и как его убрать?

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:22
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 12:32   #141
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Я скачивал с 1й страницы, там 215, где можно взять 216?
Там же по ссылке и взять. Версия обновляется время от времени.



Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Ещё после форматирования контроллера и добавления блока "history", появился знак "0" в центре экрана. С чем это может быть связано и как его убрать?
Я не смог вашу картинку загрузить на контроллер, поэтому не знаю, почему выводится ноль по центру экрана и как его убрать.

Быть может, вас не затруднит приложить ваш проект? Конечно же, после того, как вы отформатируете контроллер в версии 216 и проблема повторится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 13:05   #142
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там же по ссылке и взять. Версия обновляется время от времени.





Я не смог вашу картинку загрузить на контроллер, поэтому не знаю, почему выводится ноль по центру экрана и как его убрать.

Быть может, вас не затруднит приложить ваш проект? Конечно же, после того, как вы отформатируете контроллер в версии 216 и проблема повторится.
Все проблемы остались. Так же виснет при внесении изменений в СМАрт, потом открытие хелпа.
Знак по середине экрана остался.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:23
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 13:21   #143
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Все проблемы остались. Так же виснет при внесении изменений в СМАрт, потом открытие хелпа.
Знак по середине экрана остался.
0 у вас появляется на экране, потому что вы вытащили на поляну блок SCREEN int c выводом нуля. Их там даже два, ищите блоки с номерами 26 и 28.

Также у вас в проекте в смарте на кнопку F6 назначен переход на два экрана, это ошибка и смарт вам подсказывает, окрашивая F6 в красный цвет.

Вы проект изначально в 3.30 создавали?

Хелп и смарт не виснут. Единственное, что замечено в вашем проекте, это при переходе из смарта в лоджик остается окно "ждите, идет передача...", исследуем этот момент. Но вы можете его обойти, если такое окно появляется, попробуйте закрыть лоджик, он вам предложит сохраниться, нажимаете отмену и дальше работаете в проекте.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 13:31   #144
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
0 у вас появляется на экране, потому что вы вытащили на поляну блок SCREEN int c выводом нуля. Их там даже два, ищите блоки с номерами 26 и 28.

Также у вас в проекте в смарте на кнопку F6 назначен переход на два экрана, это ошибка и смарт вам подсказывает, окрашивая F6 в красный цвет.

Вы проект изначально в 3.30 создавали?

Хелп и смарт не виснут. Единственное, что замечено в вашем проекте, это при переходе из смарта в лоджик остается окно "ждите, идет передача...", исследуем этот момент. Но вы можете его обойти, если такое окно появляется, попробуйте закрыть лоджик, он вам предложит сохраниться, нажимаете отмену и дальше работаете в проекте.
Точно, копировал со старого проекта, не заметил эти блоки.
F6 назначен с 2х разных окон переход на одно. Создавал проект в 3.28, там не висло.
Я тоже уже нашёл, что можно обойти закрытие окна.
Но когда изменений не было, окно закрывается и приходится проект загружать заново (Изучаю блок "history", поэтому открываю, закрываю СМАрт и хелп).
Так же было пару моментов, когда "конкретно" зависало, повторить такую последовательность пока не получилось.

П.С. Пока писал это сообщение, вернулся в СМЛоджик, а он висит намертво
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 13:46   #145
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Точно, копировал со старого проекта, не заметил эти блоки.
F6 назначен с 2х разных окон переход на одно. Создавал проект в 3.28, там не висло.
Я тоже уже нашёл, что можно обойти закрытие окна.
Но когда изменений не было, окно закрывается и приходится проект загружать заново (Изучаю блок "history", поэтому открываю, закрываю СМАрт и хелп).
Так же было пару моментов, когда "конкретно" зависало, повторить такую последовательность пока не получилось.

П.С. Пока писал это сообщение, вернулся в СМЛоджик, а он висит намертво
Может у вас система "захламлена"? Пока только от вас слышал чтобы лоджик прямо "вис"
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 13:53   #146
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Может у вас система "захламлена"? Пока только от вас слышал чтобы лоджик прямо "вис"
Загрузка ЦП максимум 20%, память 50%
Никаких "тяжёлых" программ не запущено, только в хроме куча вкладок открыто.
До обновления на 3.30, таких зависаний не было.
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 22:15   #147
val
Guest
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Подтверждаю, у меня тоже зависает при выходе из смарта. Иногда отмена помогает, а иногда и нет. А еще через раз не сохраняет изменения в смарте, когда это происходит. Приходится по несколько раз переделывать (уже 2 день не могу доделать). Еще добавлю: если в смарте не много изменил, то закрытие и отмена помогают, а если по больше, тогда виснет и пишет не отвечает.


Добавлено через 3 минуты

Еще добавлю: ноут. интел i7 ddr3 8 gb винда 7 64, программ, кроме лоджика, ни каких не запущенно, хлама нет.
val вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 10:36   #148
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от val Посмотреть сообщение
Подтверждаю, у меня тоже зависает при выходе из смарта. Иногда отмена помогает, а иногда и нет. А еще через раз не сохраняет изменения в смарте, когда это происходит. Приходится по несколько раз переделывать (уже 2 день не могу доделать). Еще добавлю: если в смарте не много изменил, то закрытие и отмена помогают, а если по больше, тогда виснет и пишет не отвечает.


Добавлено через 3 минуты

Еще добавлю: ноут. интел i7 ddr3 8 gb винда 7 64, программ, кроме лоджика, ни каких не запущенно, хлама нет.
За информацию спасибо, с зависанием смарта разбираемся, в новой версии должно быть поправлено.


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Загрузка ЦП максимум 20%, память 50%
Никаких "тяжёлых" программ не запущено, только в хроме куча вкладок открыто.
До обновления на 3.30, таких зависаний не было.
Скоро выйдет обновление, там у меня проблемы со смартом не повторились.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:26   #149
val
Guest
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
За информацию спасибо, с зависанием смарта разбираемся, в новой версии должно быть поправлено.


Добавлено через 4 минуты



Скоро выйдет обновление, там у меня проблемы со смартом не повторились.
И Вам спасибо, будем ждать.
val вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:29   #150
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от val Посмотреть сообщение
И Вам спасибо, будем ждать.
Актуальная версия

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.07.2019 в 15:44
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024