Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.02.2018, 17:53   #1
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Странная работа RS-485

Пытался подключить к Trim5 по Modbus некое устройство (привод постоянного тока «X»). Получилось организовать связь только с помощью костылей. В качестве костылей применил преобразователь USB-RS485, подключенный параллельно линии связи RS485. То есть когда преобразователь USB-RS485 подключен к компьютеру связь между Trim5 и приводом «X» есть. Если преобразователь отключить, то связь пропадает. Пробовал включать-выключать терминальные резисторы и со стороны Trim5 и со стороны устройства «X». Ничего не помогло. Попробовал USB-разъём преобразователя USB-RS485 вставить вместо компьютера в зарядное устройство с USB-разъёмом – связь тоже заработала. Разработчик устройства «X» ничего внятного сообщить пока не может. Может вы подскажите, в чём может быть проблема.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 17:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа RS-485

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Пытался подключить к Trim5 по Modbus некое устройство (привод постоянного тока «X»). Получилось организовать связь только с помощью костылей. В качестве костылей применил преобразователь USB-RS485, подключенный параллельно линии связи RS485. То есть когда преобразователь USB-RS485 подключен к компьютеру связь между Trim5 и приводом «X» есть. Если преобразователь отключить, то связь пропадает. Пробовал включать-выключать терминальные резисторы и со стороны Trim5 и со стороны устройства «X». Ничего не помогло. Попробовал USB-разъём преобразователя USB-RS485 вставить вместо компьютера в зарядное устройство с USB-разъёмом – связь тоже заработала. Разработчик устройства «X» ничего внятного сообщить пока не может. Может вы подскажите, в чём может быть проблема.
Погуглите "RS485 biasing", там будет решение в картинках. Известная тема на дешёвых трансмиттерах RS485.


Еще полезная тема: http://forum.segnetics.com/showthrea...hlight=biasing


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024