SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.03.2023, 18:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Добрый день знатоки!!!
Есть пара объектов на которых похожие проблемы: 1. Стоят SMH 2G и похоже в них лежат программы из конструктора 2. Периодически ловят ошибку по датчику улицы 3. Отключают регулирование, и радостно ждут когда им нажмешь "Esc" Датчик проверяли, провода меняли, частотников и других устройств создающих помехи рядом нет. Отключать контур по ошибки ну может это и правильно, но и отключать его при морозах это как-то совсем не правильно. Что можно минимально подшаманить, чтобы исправить ситуацию. Вариант новая программа для контроллера не пройдет, Заказчик то еще великое Г... З.Ы. Еще не понятно зачем "СТРОИТЕЛЬ" сделал перемычку EXC6 & AGND |
03.03.2023, 18:57 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Провода датчиков в экран. Но, строго говоря, отказ наружного датчика просто отключает погодозависимое регулирование. Так шта фиг знает, что там у вас.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2023, 19:38 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Вот и я э том же.
Конструктор отличная вещь как учебник, помощник. Но в руках наших доблестных "Строителей по тендеру", извините Arsie конечно, это замедленная минна и причем совсем не вкусно пахнущая. И жестко отключать все насосы клапана на отоплении из-за одного датчика температуры это может привести к разморозки системы. Конструктор повторюсь ШИКАРНАЯ вещь, но не в руках "Строителей". По мне добавили бы туда работу контроллера 2 недели, аля попробовал, а теперь иди к спецам. Если честно задолбало переписывать контроллеры после конструктора & строителя. |
03.03.2023, 20:04 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Вдруг поможет mc.png P.S. И на всех AGND младшей группы вижу по одному проводу - маловато будет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 03.03.2023 в 20:16 |
|
04.03.2023, 14:16 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Цитата:
В частности вопрос: "Постоянно Короткое 6 канала на землю, не может вносить проблемы по измерениям на других каналах?" |
||
04.03.2023, 15:43 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Перемычка на картинке не требует программного изменения.
Цитата:
Цитата:
Мало того на многих устройствах с мультиплексируемыми каналами даже рекомендуют закорачивать неиспользуемые входы __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
Благодарность от: |
06.03.2023, 08:01 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Не надо вот этого. "Строители" могут накосячить как угодно, но и "спецы" по опыту не лучше. Особенно с учетом того, что "строители" как раз и обращаются к "спецам" по этому вопросу обычно. Поэтому Конструктор = великая вещь и хорошо что он есть именно в таком виде = переделывать за "спецами" проще и быстрее.
|
06.03.2023, 09:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
|
06.03.2023, 09:30 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
не думая - заменить датчик и провод. где-то пробита изоляция и подтекает ток. с виду и датчик и провод могут быть как живые а по факту - мёртвые.
на модуль МС я бы грешил в самую последнюю очередь, там правда есть вариант - аналоговые клеммники откровенно говоря дерьмовые и неудобные. чтобы нормально затянуть винт, нужна очень хорошая плоская отвертка на 2,5мм, с очень правильным профилем кончика минуса. а много вы видели монтажников с такими отвертками? я к чему, сильные монтажники могли выломать разъем из платы - надорвали дорожку у места пайки или как-то так. |
Благодарность от: |
06.03.2023, 09:34 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
|
|
06.03.2023, 21:38 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Да ко мне как назло приходят на обслуживание то детский сад, то детский хоспис и те и другие совсем новые объекты, вот только построены по "остаточной" технологии. Денег нет по тому, что еще на гарантии, менять программу типа тоже нельзя "мы еще на гарантии". Вот наша "Аварийка" и устала ездь, что бы кнопочку нажать.
|
06.03.2023, 22:01 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Так тогда надо "Строителей" раком и ставить.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.03.2023, 10:02 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
|
|
07.03.2023, 10:21 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
те строители уже давно все симки по-выбрасывали и "е**сь дальше сами, дети мои"
|
07.03.2023, 10:42 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.03.2023, 11:50 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
есть люди сильные, а есть сильные и аккуратные я видел последствия от действий просто сильных вы - сильных и аккуратных |
|
07.03.2023, 12:09 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Я однажды видел полностью вставленный DB25. Вставленный "вверх ногами". Снаружи не было видно ничего, человек был сильный и аккуратный
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.03.2023, 12:38 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
|
07.03.2023, 12:48 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Что-то не верится. Двадцать пятый только кувалдой можно забить.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.03.2023, 12:53 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Ну вот и я не верил, что так можно. Хотя в своей практике DB9 я таки заталкивал при вставлении наощупь)) Но это был очень разношенный DB9 с неполным набором контактов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.03.2023, 22:04 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Вот правильные схемы подключения, т.к. если это трехпроводное подключение то контроллер должен вычислять сопротивление линии а не сопротивления перемычки. 2 провода соединяются возле датчика, если датчик 2х проводной и вы его подключаете по 3х проводной схеме подключения. С перемычкой работать будет, но это не есть правильно! ) Картинка взята с сайта "http://electricalschool.info/automation/1698-podkljuchenie-datchikov-temperatury.html" Информация для тех, кто не знает как должны подключаться датчики температуры. Последний раз редактировалось alf999, 07.03.2023 в 22:33 |
|
07.03.2023, 22:42 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Нашел эту схему в инструкции на модуль МС, в принципе там все описано ), поэтому зря волновался ).
|
08.03.2023, 01:09 | #23 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
На самом деле даже более правильно.
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
08.03.2023, 15:15 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
__________________ Саня |
|
08.03.2023, 18:16 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
На чем основано данное высказывание?, я такую схему подключения с перемычкой только на модуль МС первый раз увидел. У множества контроллеров таких подключений нет да и сам не могу предположить как это работает... Допустим производитель предусмотрел это и дополнительным аналоговым входом считывает колебания (помехи) показания датчика хотя все равно понять не могу как, только это нужно наверное как то указать в конфигураторе входа... Расскажите как это происходит, самому интересно ), буду в дальнейшем знать. Если это подключение 2х проводного датчика по 3х проводной схеме подключения, то перемычка не верна, контроллер должен вычислить сопротивления провода до датчика... а не от клеммы до клеммы...
|
08.03.2023, 19:55 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Добавлено через 20 минут А если вернуться к картинке в начале темы, то визуально мне не понятно как подключены датчики. т.к. везде задействовано по 2 выхода Exc... Схема щита есть? __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
|
08.03.2023, 20:29 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
|
|
08.03.2023, 20:46 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Я понял о чем речь ), по логике, аналоговых входов 8 как описано, а подключение к разным клеммам это просто разная обработка входящего сигнала на плате. Например на пути AI в схеме стоит измерительный токовый шунт... Который мешает при подключении аналоговых датчиков... В теории.
__________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
08.03.2023, 21:08 | #29 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но там приведена схема как делать не надо. 2010.png Зеленое имеет смысл если контроллер умеет мерить трехпроводку, а красное отправляет все это .... Хотя для тысячников сопротивление проводов не столь критично. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 08.03.2023 в 21:35 |
||||
09.03.2023, 08:02 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
а эт значит, что измеряется шешнацать напружений! а сколько там каналов в АЦП при этом - не все ли равно, он может быть даже один |
|