Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Имеется запрограммированный контроллер segnetics 2g с модулем связи 0201010, выходы D01 служат управление электропривода, но купили модуль связи 0202010, и электропривод только открывается,а на закрытие не идет, есть ли возможность поменять что или надо полностью проект создавать?
stern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 19:56   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g

Цитата:
Сообщение от stern Посмотреть сообщение
Имеется запрограммированный контроллер segnetics 2g с модулем связи 0201-01-0, выходы D01 служат управление электропривода, но купили модуль связи 0202-01-0, и электропривод только открывается,а на закрытие не идет, есть ли возможность поменять что или надо полностью проект создавать?
У первого выходы D01-D04 релейные а у второго симисторы. Со всеми отсюда вытекающими последствиями.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 03:29   #3
stern
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)

Это понятно, что там разные стоят устройства,
выход теперь заново программировать контроллер и указывать нужный мс?
stern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 10:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)

Цитата:
Сообщение от stern Посмотреть сообщение
Это понятно, что там разные стоят устройства,
выход теперь заново программировать контроллер и указывать нужный мс?
Правильную модель МС в любом случае нужно указывать в программе и загружать программу в контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 11:00   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)

Цитата:
Сообщение от stern Посмотреть сообщение
выход теперь заново программировать контроллер и указывать нужный мс?
Программирование тут бессильно.
Если только добавить промежуточное реле с катушкой на переменку.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правильную модель МС в любом случае нужно указывать в программе и загружать программу в контроллер.
Она и так правильная 020х-01-х


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 12:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Она и так правильная 020х-01-х
Блин


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024