По умолчанию Как создать проект modbus slave

Уважаемые ПРОФИ!!!
Не сочтите за труд, подскажите, где можно почитать, как создать проект Модбас-Слэйв.

Или файл проги для примера.


__________________
-

Последний раз редактировалось homexpert, 18.05.2015 в 13:23
homexpert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 13:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект Модбас-Слэйв

Цитата:
Сообщение от homexpert Посмотреть сообщение
Уважаемые ПРОФИ!!!
Не сочтите за труд, подскажите, где можно почитать, как создать проект Модбас-Слэйв.

Или файл проги для примера.
Типичный вопрос программиста на кодесисе или степе. Вы ищете сложности там, где их у нас нет.

И справку читать бесполезно в вашем случае, т.к. ваш опыт очень мешает понять простую истину: любой проект является слейвом.

Ни-че-го делать не нужно.

Например в приложенной картинке.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.PNG
Просмотров: 3216
Размер:  26.5 Кбайт  


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 31.08.2015 в 12:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 13:50   #3
homexpert
Новичок
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект Модбас-Слэйв

Благодарю!!!
Этот слэйв может опрашиваться по двум портам одновременно?


__________________
-

Последний раз редактировалось homexpert, 18.05.2015 в 14:03
homexpert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 14:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект Модбас-Слэйв

Цитата:
Сообщение от homexpert Посмотреть сообщение
Благодарю!!!
Этот слэйв может опрашиваться по двум портам одновременно?
По всем портам и и интерфейсам, что есть у контроллера. Одно "но": на всех интерфейсах будет одна и та же настройка адреса/скорости работы.

Также любой контроллер может быть мастером и слейвом одновременно (по разным портам).

Каждый слейв, опрашиваемый любым нашим контроллером-мастером, может иметь свои уникальные настройки связи. Т.е. slave1 может иметь настройку 115200/8N2, slave2 при этом может иметь настройку 9600/8O1, slave3 иметь 57600/8E1 и так далее.

SMH-2Gi / SMH4 / Trim5 / Matrix могут быть мультимастером и мультислейвом по протоколу TCP/IP (Modbus-TCP).


PS. Всё это есть в справке. Как и примеры создания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2020 в 12:11
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024