|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.10.2021, 08:10 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Не в плане претензии, а в плане информации
Я на выходных, уже в пятом контроллере , поменял конденсатор по питанию, который 1000мкф, 50В. Ситуация всегда одна - контроллер не запускается, меняешь конденсатор = все поехало. Конечно, контроллеры уже "не молодые", не меньше чем по 5 лет работают на объектах, но не будь проблемы с конденсаторами, то работали бы и дальше. Может что-то сделаете? А то Пикселя 2 уже видимо не дождаться, а значит этот Пиксель так и будет выпускаться. И если что делать станете, то может с экранами заодно порешать? А то у многих контроллеров плывет контрастность со временем, а ведь столько лет выпускаете их уже. В последний контроллер впаял конденсатор, он завелся, а на экране почти не видно ничего и регулировок я никаких не нашел, может подстройку какую на подобный случай? С досады поставил на контрастность переменный резистор и настроил, но это же "колхоз".
|
25.10.2021, 10:49 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
А вы проверяли условия эксплуатации пикселей?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.10.2021, 11:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
|
25.10.2021, 11:47 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
[QUOTE=starmos;69667]Я на выходных, уже в пятом контроллере , поменял конденсатор по питанию, который 1000мкф, 50В. Ситуация всегда одна - контроллер не запускается, меняешь конденсатор = все поехало. Конечно, контроллеры уже "не молодые", не меньше чем по 5 лет работают на объектах, но не будь проблемы с конденсаторами, то работали бы и дальше. Может что-то сделаете?
У нас есть некоторая статистика: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156 Цитата:
Добавлено через 1 минуту Комнатная температура в помещении легко трансформируется в соточку в глухом пластиковом шкафу, если под Пикселем торчит трансформатор. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2021, 16:06 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
Цитата:
|
|
25.10.2021, 16:11 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
Цитата:
После этого факта мы перешли на китайские и тайваньские дисплеи, у них качество выше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2021, 08:15 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
Освежу тему. Мне в руки попали 3 контроллера, неисправных, уже очень не новых. Я их восстановил, там везде традиционные проблемы по питанию были. Но после того как я их запустил, у них у всех проблемы с контрастностью. Можно что-то сделать? Я на предыдущем ремонте отсоединил вашу схему регулировки контрастности и поставил потенциометр с ручкой - автоматическая подстройка пропала, но увидеть экран теперь можно всегда. Но это с досады конечно все. А есть цивилизованный метод? Понятно, что схема подстройки контрастности "ушла", может её подрегулировать можно? Резисторы заменить на другой номинал? Можно просто эту схему увидеть, я бы сам попробовал подобрать?
Восстановленные контроллеры не пойдут на старые объекты, там их уже заменили на новые, а на новые объекты их нельзя, из-за поюзанного вида, поэтому они мне остаются для отладки/экспериментов. В том числе и по контрастности. И чтобы два раза "не вставать", можно ссылку/обозначение на предохранитель по питанию в контроллерах, который на 3А. Я что-то не смог найти подобный. |
24.11.2021, 11:50 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
Все доступные схемы лежат на нашем файл-сервере.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.11.2021, 13:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
|
14.02.2022, 09:28 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
Такие проблемы часто (всегда?) возникают если использовать трансформатор, который как правило выдает не честные 24 в, а 28-30В. От этого Pixel сам начинает разогреваться как печка, хотя это далеко не предельно допустимое значение.
Поэтому стараюсь никогда не ставить вместе с пикселем трансформатор. Импульсный блок питания стоит недорого |
14.02.2022, 11:42 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не в плане претензии, а в плане информации
Как заметил юзер выше, соблюдать условия эксплуатации, предписанные РЭ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |