Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А будет с прелестями.
Список прелестей есть?
Кроме скорости (меньшей чем у MRL) и настройки из Лоджика.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порт занимается.
Так лучше было 232-й в топку.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 17:20   #122
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Список прелестей есть?
https://segnetics.com/ru/mtbus


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 09:00   #123
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

1. Больше точек настройки в кривой отопления по контурам. 4 или 5

2. Изменить реакцию при редактировании точек. На текущий момент при нажатии на точку сразу смещается ее положение и изменяется значение ее координат. Хотелось бы, что бы при однократном нажатии точка только активировалась. А изменения значений координат происходили только при нажатии и удержании точки.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 10:42   #124
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
1. Больше точек настройки в кривой отопления по контурам. 4 или 5
Можете показать и обосновать необходимость такого решения?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 18:23   #125
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете показать и обосновать необходимость такого решения?
легко: ветер.
в наших краях, например, ветер при -15..-20°С бывает весьма ощутимый, а вот при -40°С ветер - редкость.
кроме того, есть небольшая корреляция температуры с розой, а это тоже влияет на теплопотери конкретного здания или помещения.

для томска 3 точки почти всегда хватает, но вот есть домик где ещё одна точка была бы не лишней.

кстати, обратил внимание, что европа в этом плане сибирь вообще не понимает.
общался с виссманом на эту тему - ноль понимания. типа стройте нормлаьные дома и от*сь
но мы-то не строим ничего, мы приходим и пытаемся что-то сделать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 18:33   #126
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
легко: ветер.
в наших краях, например, ветер при -15..-20°С бывает весьма ощутимый, а вот при -40°С ветер - редкость.
кроме того, есть небольшая корреляция температуры с розой, а это тоже влияет на теплопотери конкретного здания или помещения.
С розой всё понятно. Но ветер же не постоянно. Будут постоянные перетопы, когда и -15 и ветра нет. Тут, как ни крути, нужно как-то скорость ветра узнавать, хотя бы из анемометра самодельного. Тогда будет эффективно.

Я бы попробовал сдёрнуть технологию расходомеров автомобильных. Т.е. корпус, внутри которого разместить нагреватель и датчик температуры. Чем сильнее ветер, тем сильнее теплосьём с корпуса, тем холоднее внутри. И вот эту температуру пустить на корректировку графика. Точнее обратную величину дельты между наружной температурой и намеренной "измерителем". Теплосьём низкий - значит штиль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 19:14   #127
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С розой всё понятно. Но ветер же не постоянно. Будут постоянные перетопы, когда и -15 и ветра нет. Тут, как ни крути, нужно как-то скорость ветра узнавать, хотя бы из анемометра самодельного. Тогда будет эффективно.

Я бы попробовал сдёрнуть технологию расходомеров автомобильных. Т.е. корпус, внутри которого разместить нагреватель и датчик температуры. Чем сильнее ветер, тем сильнее теплосьём с корпуса, тем холоднее внутри. И вот эту температуру пустить на корректировку графика. Точнее обратную величину дельты между наружной температурой и намеренной "измерителем". Теплосьём низкий - значит штиль.
термоанемотры примерно так и делают. по румбам располагают слегка подогреваемые железяки и измеряют их температуру. и сравнивают с температурой вне железяк.

сила и направление ветра - это тоже хотелка для контура ИТП.
но тут вообще всё сложно и требуется отдельный НИР который никто за три капейки делать не будет.

вопщем три точки для большинства больших зданий, и для большей части небольших частных домов хватает.
но есть часть зданий и домов где еще одна точка или две на графике по-краймере избавят от головняка, например, меня или ночного кота.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 19:43   #128
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Собственно Лев все написал. Возможность получить еще один участок с другим наклоном.

На счет ветра, у реджина на отопительных корригах есть "ветровой" вход. можете так же в конструкторе предусмотреть такой же. и в меню внести требуемую величину коррекции.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 19:54   #129
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Собственно Лев все написал. Возможность получить еще один участок с другим наклоном.

На счет ветра, у реджина на отопительных корригах есть "ветровой" вход. можете так же в конструкторе предусмотреть такой же. и в меню внести требуемую величину коррекции.
если вводить ветер, то надо вводить и румбы.
но вангую что этим будут пользовать не только лишь все. вообще никто кроме пары маниаков.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 21:54   #130
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Данный вход могут использовать многие, банально вывести для пользователя "буст" или "турбо" режим отопления
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 11:40   #131
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Данный вход могут использовать многие, банально вывести для пользователя "буст" или "турбо" режим отопления
Турбо и эко у нас в планах, а вот вывести их на внешние входы - это полезно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 13:42   #132
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

2. Изменить реакцию при редактировании точек. На текущий момент при нажатии на точку сразу смещается ее положение и изменяется значение ее координат. Хотелось бы, что бы при однократном нажатии точка только активировалась. А изменения значений координат происходили только при нажатии и удержании точки.[/QUOTE]

И изменение температуры в точках сделать более четкой. Может нажатием на стрелки, а то прокрутка как-то неуловимо работает.
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 13:48   #133
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
И изменение температуры в точках сделать более четкой. Может нажатием на стрелки, а то прокрутка как-то неуловимо работает.
Если чётвёрка, то просто слабо давите на экран. Либо ноготь используйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 20:19   #134
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

1. можно ли сделать конструктор для матрикса
2. в конструкторе есть 2 большие проблемы особенно в панели если мы идем в ногу со времени давайте не будем ограничиваться 5 контурами так как это может нормальный котел с расширительными модулями а вот 10-20 это уже прогресс, и тогда многие котельные будут делаться только на матриксе
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 20:39   #135
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
1. можно ли сделать конструктор для матрикса
Вы спрашиваете разрешения?)



Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
2. в конструкторе есть 2 большие проблемы особенно в панели если мы идем в ногу со времени давайте не будем ограничиваться 5 контурами так как это может нормальный котел с расширительными модулями а вот 10-20 это уже прогресс, и тогда многие котельные будут делаться только на матриксе
Если не секрет, покажете один пример такой котельной, где есть 10-20 контуров?

Да и котёл, могущий за собой утащить 5 независимых контуров, тоже хотелось бы увидеть. На момент создания Конструктора таких не было, но ничто не стоит на месте...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 21:41   #136
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Вы спрашиваете разрешения?)





Если не секрет, покажете один пример такой котельной, где есть 10-20 контуров?

Да и котёл, могущий за собой утащить 5 независимых контуров, тоже хотелось бы увидеть. На момент создания Конструктора таких не было, но ничто не стоит на месте...[/QUOTE]

https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?...n_un%40mail.ru
Да хотя бы Viessmann
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 08:09   #137
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не секрет, покажете один пример такой котельной, где есть 10-20 контуров?
Да и котёл, могущий за собой утащить 5 независимых контуров, тоже хотелось бы увидеть. На момент создания Конструктора таких не было, но ничто не стоит на месте...
2009 год. Дом не самый большой. По моему 600 м2. 3 этажа, бассейн
8 контуров, модулируемая горелка. Все подобрано в фирменный цвет.
Лично я 2 таких котельные автоматизировал (спецобъекты знакомых шефа). И таких домов достаточно много.
Обычно из контуров - цокольный этаж, цокольный этаж теплые полы, 1 этаж, 1 этаж теплые полы, 2 этаж, вентиляция, детская, гараж, баня, теплица.
Гараж, баня, теплица, вентиляция - на незамерзающем теплоносителе.
Как то так в Сибири живут люди.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3379.jpg (493.3 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3376.jpg (428.5 Кбайт, 22 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 10:58   #138
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Гараж, баня, теплица, вентиляция - на незамерзающем теплоносителе.
Как то так в Сибири живут люди.
Хорошо живут, я хочу жить также!


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Лично я 2 таких котельные автоматизировал (спецобъекты знакомых шефа).
Я выделил ключевое слово. На спецобъект можно и два контроллера поставить, получив желаемые 10 контуров - стоимость SMH4 тонет в стоимости котельной на фотографии...

А себе лично я бы вообще ставил по Пикселю на каждый контур и один Трим5 как сервер над ними, я сторонник разнесения яиц по разным корзинам - даже фото семейные храню в RAID-1 и дополнительно копию в запароленом архиве в облаке.



Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
И таких домов достаточно много.
По СПб подобные дома тоже есть. Только вот туда пихают по две штуки S7-400 на каждый контур, бюджет-то надо осваивать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 11:26   #139
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А себе лично я бы вообще ставил по Пикселю на каждый контур и один Трим5 как сервер над ними, я сторонник разнесения яиц по разным корзинам
У зарубежных производителей это называется
reliability
maintanability
scalability.
В данном случае пожелание автора относится к scalability в конструкторе.
И вот если бы... ну дальше Вы знаете.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 11:32   #140
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
У зарубежных производителей это называется
reliability
maintanability
scalability.
В данном случае пожелание автора относится к scalability в конструкторе.
И вот если бы... ну дальше Вы знаете.
Лучше построить связку ведущий-ведомый, или я не прав и дома с 6+ контурами именно массовый рынок?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 12:46   #141
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше построить связку ведущий-ведомый, или я не прав и дома с 6+ контурами именно массовый рынок?
Когда работал по котельным насмотрелся разных решений.
Идеологически так сказать наиболее понравилось решение от RIELLO
Один Пульт управления RIELLO 5000 и набор модулей.
Модуль отопительного контура CVM-CDHW, Комнатный модуль MA-UCG.
Logamatic от Будерус примерно в той же идеологии. Центральный модуль, модули отопительного контура (вставляются в центральный модуль), комнатные модули.
У RIELLO расширяемая распределенная система управления у Будерус расширяемая.
Видел чудную автоматику Coster с набором специализированных модулей
С программной точки зрения будет ли отопительный модуль расположен в программе основного контроллера или удаленно мне было не важно.
Немного удлинняется путь канала управления.
Все равно 5 и более контуров на одном контроллере не соберешь. Нужны дом модули ввода вывода. Если так, то лучше чтобы они были интеллектуальные и находились рядом с объектом управления. Тогда провода будут только интерфейс и питание.
Напрашивается маленький контроллерчик типа CVM-CDHW на управление одним отопительным контуром без экрана в железном корпусе, чтоб запихать под кожух отопительного контура.
Т подачи, Т обратки, трехходовой клапан, насос. Привод трехходовой клапана в таких контурах больше-меньше.
Это все предусмотреть в конструкторе. Добавить контуров до 10 для гурманов.
Кстати насчет множества контуров. Их ставят не для экономии.
Нужна разная температура в разных помещениях в разное время. Например ночное понижение на 3 С благоприятно сказывается на сон. Утренее повышение температуры способствует правильному дневному ритму.
В детской нужна температура повыше. На кухне пониже. В бане в субботу и т.д. Режим отпуск, вечеринка и т.д. Кнопка ночного однократного подогрева горячей воды. Запрос на тепло от контуров, от контура ГВС.
У меня сертификат от Будерус есть по котлам и автоматике. Советую изучить. Очень много полезной информации по отопительными контурам домов.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 14:01   #142
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Не работает автоматический переход зима/лето конструктор v2.03. в параметрах нет гистерезиса и не выбирается режим авто в время года.
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 14:07   #143
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Не работает автоматический переход зима/лето конструктор v2.03. в параметрах нет гистерезиса и не выбирается режим авто в время года.
Да, автоматического перехода нет. Причём лично я до сих пор не очень уверен, что он там нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 14:10   #144
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

На самом деле и не особо нужен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 15:44   #145
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

А реально вообще не нужен, поскольку только администрация области решает, когда закончится/начнется зима для многоквартирных домов, и даже если дома от своей котельной никто никогда за пределами зоны администрации не топит
А если это частный дом, то теплоноситель управляется комнатным термостатом (пусть и с уличной коррекцией).
В итоге чаще всего "лето" не настает никогда.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 15:54   #146
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, автоматического перехода нет. Причём лично я до сих пор не очень уверен, что он там нужен.
у меня дома отопление на базе эл.приточки, и автомат зима-лето прекрасно справляется с задачей. по крайме когда вдруг внезапно зажарит солнце, то батареи отключаются. и наоборот.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 15:57   #147
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня дома отопление на базе эл.приточки, и автомат зима-лето прекрасно справляется с задачей. по крайме когда вдруг внезапно зажарит солнце, то батареи отключаются. и наоборот.
Эл приточка же воздухом греет, а не батареями)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 17:34   #148
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, автоматического перехода нет. Причём лично я до сих пор не очень уверен, что он там нужен.
Нужен, на частных объектах.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 17:36   #149
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Нужен, на частных объектах.
На частных объектах разумно запуск насосной группы СО осуществлять от котла, это будет запускать контур СО именно тогда, когда котёл будет готов давать тепло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 17:40   #150
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня дома отопление на базе эл.приточки, и автомат зима-лето прекрасно справляется с задачей. по крайме когда вдруг внезапно зажарит солнце, то батареи отключаются. и наоборот.
Ну речь то вроде про конструкр итп, а не вентиляшки
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024