21.09.2021, 09:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Picture - Ошибка компоновки
Добрый день! Столкнулся с проблемой при программировании SMH2G (ядро и SMLogic обновил) - блок Picture не выводит картинку, говорит "Ошибка компоновки", а SMArt ее же выводит. Пробовал разные форматы и разрешения. Но самое интересное, что картинки из библиотеки CMLogic/PixelArt через Picture выводятся, правда инвертированные. В чем секрет? Свою картинку прикладываю.
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:28 |
21.09.2021, 11:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.09.2021, 13:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
Сначала - 3.33.0261, а сегодня 3.34.0029_Beta, не помогло.
|
21.09.2021, 13:59 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
Приложите ваш проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.09.2021, 14:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
Вложил
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:28 |
21.09.2021, 15:19 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
|
21.09.2021, 18:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
а так - не помогает?
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:28 |
21.09.2021, 19:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
Нет.
А самому попробовать никак? Проектик выше и Ctrl+F7. Да, в 28-й все работает в полпинка. Последний раз редактировалось ATS, 21.09.2021 в 19:24 |
Благодарность от: |
21.09.2021, 20:59 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
Кстати очень плохо что новые версии разучились сохранять файлики для старичков в формате 28-й.
|
21.09.2021, 21:24 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
Также сегодня столкнулся с похожей проблемой. Сохранял проект в версию лоджика 3.28 (изначально делался в версии 3.33 для SMH2Gi), перестали работать din входы на MC. долго не мог понять что случилось. Решение переназначить заново (то есть удаляем и заново выставляем на поляну).
__________________ Саня |
22.09.2021, 09:22 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Picture - Ошибка компоновки
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |