|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.03.2017, 14:12 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка загрузки проекта (решено)
При загрузке проекта в SMH2G через COM2 выдаётся сообщение "Ошибка загрузки проекта". Проверка связи - OK. Через COM1 грузится прекрасно.
SMLogix 3.27.0499 WIN8.1 x64 Вот лог, там с начала загружаю через COM1 (COM3 компа) - грузится, потом в Параметрах связи меняю на COM2 (COM2 компа) и облом. Скорости всякие ставил, совместимость с WIN7 делал - не помогает. |
13.03.2017, 11:54 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
То ли шнур, то ли питание, то ли разъёмы, то ли сам конвертер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2017, 16:46 | #3 | |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
Думаю дело в ПО. Потому что: 1. Проверку связи проходит. 2. Свойства читаются и пишутся без проблем. 3. Сообщение об ошибке выдаётся всегда в одном месте - в момент начала заливки. При плохой связи обычно сбой скачет по времени. |
|
13.03.2017, 16:51 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Приложите, пожалуйста, ваш проект и укажите версию лоджика, которой загружаете. А ещё версию ПО контроллера и серийник тоже не будут лишними.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.03.2017, 18:49 | #5 | |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
Подключил через виртуальную машину c win 7 старый конвертер Gembird на PL2303HXA - всё залилось, подключил через нее же новый проблемный Orient на PL2303HXD - тоже ошибка связи. Даже на скорости 4800. Пойду менять конвертер. |
|
13.03.2017, 21:41 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта (решено)
Замена конвертера решила проблему.
|