|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.06.2014, 15:20 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Посоветуйте контроллер для станка (решено)
Здравствуйте!
Есть вопрос: Необходимо сделать автоматику для станка-автомата. Цикл одной операции 15 секунд, то есть 4 цикла в минуту. Работает он круглосуточно, получаем 4 цикла*60 минут*24 часа=5760 циклов в сутки и 5760 циклов * 365 дней=свыше 2 миллионов циклов в год (2102400). в осуществлении цикла участвуют 6 электромагнитных пневматических клапанов (Uпит=24 В) и 5 трёхфазных электроприводов(в режиме пуск/стоп). Все 11 исполнительных органов включаются/выключаются 4 раза в минуту. Хотелось бы чтобы автоматика была как можно надёжнее и имела как можно больший ресурс. Каким образом лучше управлять клапанами и приводами? Хотел с помощью релейных выходов но их заявленный ресурс 100000 срабатываний а это меньше 20 суток. но токи клапанов гораздо меньше номинальных токов управляющих реле (до 100 мА) какой ресурс реле при данных условиях? P.S. Пускатели или твердотельные реле или другие силовые элементы готов менять гораздо чаще управляющих слаботочных. |
03.06.2014, 15:47 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реле или симистор?
Переменка, постоянка?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2014, 15:53 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Реле или симистор?
постоянка
|
03.06.2014, 15:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реле или симистор?
Не Пикселем это тогда ворочать нужно. Идеально подходит SMH2010, у него транзисторные ключи на выходе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2014, 16:06 | #5 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Реле или симистор?
думаю я хорошо подойдет связка SMH 2Gi+MC 0202 (2 транзистора, 1 оптореле + 5 оптореле,4 симистора) 6 оптореле на клапана 4 симистора на пускатели 4х приводов и один транзистор на твердотельное реле оставшегося привода. что скажите на счет такого варианта? бюджет позволяет.
|
03.06.2014, 17:08 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реле или симистор?
Цитата:
У SMH2010 пиковый ток 16А на канал, у оптореле пиковый ток не отличается от максимального и составляет 0.4А - вот и вся разница. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|