Здравствуйте .
Получил работу на доработку уже готовой программы.
Доработки касались добавления необходимых пунктов меню , журналов , и вывод предупреждающих сообщений ( блок диалог) с вариантами ответа ДА или НЕТ.
После составления программы в SMlogix и меню Smart программа была отправлена заказчику по почте.

После загрузке программы в контроллер выяснилось, что в меню не отображаются добавленный пункты. При этом судя по пищалке, видно что обновлённая программа загрузилась и работает ( в старой программе пищалка не использовалась) . Также в старых окнах выводятся не корректные данные.

Контроллер SMH-2Gi
Версия SMlogix на котором составлялась программа. -3.25.0100.

И ещё такой вопрос . Как поведёт себя контролер при использование нескольких блоков диалог, если в FBD условия перехода на несколько экранов возникнут единовременно .
саня1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 12:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Цитата:
Сообщение от саня1111 Посмотреть сообщение
Контроллер SMH-2Gi
Версия SMlogix на котором составлялась программа. -3.25.0100.
Убедитесь, что используется софт последних версий. И на контроллере и на компьютере.



Цитата:
Сообщение от саня1111 Посмотреть сообщение
И ещё такой вопрос . Как поведёт себя контролер при использование нескольких блоков диалог, если в FBD условия перехода на несколько экранов возникнут единовременно .
Сработает одно из них. Какое - предсказать не получится, но каждый раз одно и то же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 07:50   #3
саня1111
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Не могли бы вы дать ссылку на последнюю версию ядра для контроллера .
саня1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 16:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Цитата:
Сообщение от саня1111 Посмотреть сообщение
Не могли бы вы дать ссылку на последнюю версию ядра для контроллера .
Нажмите Ctrl+D в лоджике, затем "Загрузить ядро".

Лоджик при этом должен быть последней версии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:47   #5
саня1111
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Теперь возникла новая проблема. Получил на руки контроллер с объекта, обновил ядро, залил доработанный проект и отправил обратно. После установке на объекте выяснилось что нет связи с модулями расширения MC и модулем MR. При создание проекта в Logix конфигурацию и настройки модулей не менял. Люди устанавливающие контроллер утверждают, что ошибок в подключение модулей нет. В системном меню в разделе «Системные аварии» выведены ошибки: нет связи с MP , нет связи с MC.

Также не работает связь по RS485 с устройствами плавного пуска Altistart22 фирмы Shneider Electric. Какие настройки нужно установить на Altistart22 для связи с SMH-2Gi .Интересует параметр « Формат передачи данных Modbus».
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg (31.1 Кбайт, 47 просмотров)
саня1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:59   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Цитата:
Сообщение от саня1111 Посмотреть сообщение
Теперь возникла новая проблема. Получил на руки контроллер с объекта, обновил ядро, залил доработанный проект и отправил обратно. После установке на объекте выяснилось что нет связи с модулями расширения MC и модулем MR. При создание проекта в Logix конфигурацию и настройки модулей не менял. Люди устанавливающие контроллер утверждают, что ошибок в подключение модулей нет. В системном меню в разделе «Системные аварии» выведены ошибки: нет связи с MP , нет связи с MC.
Какой ответ вы хотите получить?



Цитата:
Сообщение от саня1111 Посмотреть сообщение
Также не работает связь по RS485 с устройствами плавного пуска Altistart22 фирмы Shneider Electric. Какие настройки нужно установить на Altistart22 для связи с SMH-2Gi .Интересует параметр « Формат передачи данных Modbus».
Установить ровно те настройки, которые вы задавали в программе. По умолчанию лоджик предлагает 115200/8N2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 17:32   #7
саня1111
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Нужно ли сбрасывать системные аварии для нормальной работы модулей.
саня1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 17:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются пункты меню

Цитата:
Сообщение от саня1111 Посмотреть сообщение
Нужно ли сбрасывать системные аварии для нормальной работы модулей.
Нет. Только выключить/включить питание, чтобы произошёл перезапуск контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе