Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.12.2022, 23:18   #1
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Всем привет. Подскажите пожалуйста по ошибке.
Обслуживающие вентустановку люди говорят, что после подачи питания система работает 30-50 минут. Потом появляется данное сообщение. Контроллер ни на что не реагирует. Сбрасывают питание и еще 30-50 минут полет нормальный.
Имеет смысл браться только за смену программы (исходника нет) или готовить людей еще и к замене контроллера?

Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2023 в 13:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 10:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите пожалуйста по ошибке.
Обслуживающие вентустановку люди говорят, что после подачи питания система работает 30-50 минут. Потом появляется данное сообщение. Контроллер ни на что не реагирует. Сбрасывают питание и еще 30-50 минут полет нормальный.
Имеет смысл браться только за смену программы (исходника нет) или готовить людей еще и к замене контроллера?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 10:43   #3
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Спасибо!
А фотки нет, что менять? Или там все очевидно?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 10:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Спасибо!
А фотки нет, что менять? Или там все очевидно?
Всё очевидно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 22:07   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Лучше предварительно сохранить проект на модуль памяти, так на всякий случай, перед ремонтом. И если питание переменка то перевести на постоянку.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:48   #6
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Здравствуйте,подскажите пожалуйста что за ошибка?
Обслуживающие вентустановку автоматчики говорят, что после подачи питания система работает примерно сутки. Потом появляется данное сообщение .Если после данное сообщение снять питание и подать заново то контроллер больше не включается.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2023 в 13:01
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:52   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что за ошибка?
Обслуживающие вентустановку автоматчики говорят, что после подачи питания система работает примерно сутки. Потом появляется данное сообщение .Если после данное сообщение снять питание и подать заново то контроллер больше не включается.
Второе сообщение в этой теме. В нём есть ссылка. Это такая строчка подчёркнутая, на которую нужно нажать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:56   #8
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Второе сообщение в этой теме. В нём есть ссылка. Это такая строчка подчёркнутая, на которую нужно нажать.
ошибки чуть разные по коду и адресу
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 12:03   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
ошибки чуть разные по коду и адресу
Контроллер попадает в это состояние не сразу, он успевает поработать какое-то время. Час, сутки, минуту. Любое время, но только не мгновенно после включения.

Это для вас определяющий признак.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 12:17   #10
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Надо уже добавить по ссылке большим шрифтом информацию, что код и адрес не имеют значения и могут быть любыми
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 12:39   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Надо уже добавить по ссылке большим шрифтом информацию, что код и адрес не имеют значения и могут быть любыми
Уже добавлено маленьким.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 14:53   #12
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер попадает в это состояние не сразу, он успевает поработать какое-то время. Час, сутки, минуту. Любое время, но только не мгновенно после включения.

Это для вас определяющий признак.
спасибо!
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024