Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
14.05.2015, 14:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
количество модулей MR (решено)
Не нашел в мануале.. Подскажите плз, сколько можно подключать модулей MR к 2G
|
14.05.2015, 20:44 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: колличество модулей MR
Не там искали http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MR/
__________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 19.11.2015 в 11:29 |
15.05.2015, 11:28 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: колличество модулей MR
Цитата:
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 19.11.2015 в 11:29 |
|
15.05.2015, 12:17 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: колличество модулей MR
спасибо за помощь
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выставить количество записей в журнале (решено) | Fater | SMArt | 2 | 29.05.2018 16:54 |
Увеличить количество сообщений в журнале (решено) | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 25 | 27.05.2016 09:17 |
Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти (решено) | 5144 | Вопросы о Pixel | 4 | 15.06.2015 13:00 |
Опрос 10 модулей | Arsie | Связь с внешним миром | 0 | 19.06.2013 14:30 |
Работа с FS-01 (решено) | Ant80 | Вопросы о SMH2010 | 5 | 29.04.2009 12:48 |