|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.10.2014, 22:10 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Перестали работать кнопки и входы Pixel (решено)
у меня недавно был случай.
Контроллер не реагирует на кнопки и сигнал переключателя пуск. Включается и выключается общим питанием. при этом весь алгоритм запуска выполняется правильно и дальше нормально работает. Дефект устранился после вытаскивания батарейки. Контроллер 1214-02-0 , поставка недавняя Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:46 |
23.10.2014, 15:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера
Провели расследование и увидели проблему.
Заключается она в том, что данный баг может появиться раз в 5 дней с вероятностью 1/100 при условии, что контроллер работает круглосуточно. Меры принимаем. Баг взял своё начало с апреля этого года в связи с заменой некоторой комплектухи. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:46 |
23.10.2014, 15:28 | #3 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера
Цитата:
|
|
23.10.2014, 16:27 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера
Только выключение питания раз в 5 дней, если дефект не проявился или выключение со снятием батарейки, если проявился.
Лечиться баг будет перепрошивкой супервизора на прошивку, которую мы уже начали сегодня испытывать. Нужен программатор. PS. Это актуально не для всех контроллеров, только для части их. Насколько большой - непонятно. Но не очень большой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:46 |
24.10.2014, 07:43 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера
Цитата:
ЗЫ Я уже говорил - на одном объекте я поменял 100% пикселей из-за глюков супервизора (около 15-20 штук, точно уже не помню). А часть контроллеров на этом объекте я менял 2! раза. (первый раз из-за глюков с памятью, а второй раз из-за супервизора питания). На этом объекте заказчик, когда я впоследний раз привез ему шкафы на пикселях, сказал мне (почти дословно) "На чем шкафы? Опять на пикселях? Как они меня "зае...ли"" И опять я вынужден оправдываться. Говорить что это были временные проблемы и что ваша продукция хорошая, и что проблем не будет, а если будут то мы их быстро устраним. Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:47 |
|
24.10.2014, 12:52 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера
Мы закончим делать это ровно тогда, когда поставщики перестанут гнать постоянный брак на наш рынок или не будут прекращать выпуск отдельных деталей без предупреждения.
Даже крупные американские конторы нет-нет, да и лоханутся со своими изделиями. Не говоря уже о китайских и европейских. Мы однажды остановили выпуск SMH2010 на полтора месяца из-за того, что из 5-тысячной партии процессоров Atmel рабочими оказались дай бог, чтобы каждый сотый. А дисплеи и связанная с ними морока... Мы уже перебрали десяток изготовителей. Причём самые крупные и давно существующие на рынке гонят самое большое количество брака. В итоге да. Страдают все. И мы и вы и ваши клиенты... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.10.2014, 12:58 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Похоже качественные детали до РФ не доходят.
|
05.11.2014, 14:12 | #8 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
|
11.11.2014, 11:52 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Наличие дефекта не зависит от типа используемого источника питания для контроллера(AC или DC)?
|
11.11.2014, 12:15 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
Единственное влияние на дефект оказывает состав системы: количество модулей расширения и интенсивность работы в диспетчеризации. Чем больше нагрузка на контроллер, тем ниже вероятность проявления проблемы. В новости написано о 5% - это относится к практически пустому контроллеру. При максимальной загрузке он и год может отработать безо всяких эксцессов. С этим всем, собственно, и связана была трудность обнаружения проблемы. Мало того, что процесс вероятностный, так ещё и периодический и сильно зависит от программы и модулей. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.11.2014, 08:12 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
|
14.11.2014, 10:01 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
Чуть позже я размещу инструкцию и прошивку в новости. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2014, 07:40 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Чуть позже - это когда?
Не хотелось бы торопить, но хотелось бы побыстрее разрулить ситуацию, потому что на объектах, то тут, то там начинает вылазить эта фигня и все это очень напрягает. Звонить по каждому случаю, чтобы "менеджер предложил наилучшее решение" - не улыбается, потому что случаев уже не два и не три. |
21.11.2014, 12:34 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.11.2014 в 12:27 |
|
25.11.2014, 12:19 | #15 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
|
25.11.2014, 12:26 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
Мы уже делаем, инженерные образцы готовы, идут испытания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.11.2014, 20:17 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Может кому пригодится...
Программатор XELTEK SuperPro 500P. Супервизор прошился только после снятия платы процессора с нижней платы. |
26.11.2014, 08:35 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
1. Тип программатора, который можно использовать для загрузки супервизора, желательно наиболее доступный. Уж переходник как-нибудь сваяем. 2. Можно вам отправить контроллер, чтобы вы проделали эту работу. Гарантия все-таки. |
|
26.11.2014, 11:44 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
Естественно! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.11.2014, 12:17 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
|
04.07.2015, 00:29 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Ну вот не минула и меня чаша сия. 1211-02-0 S/N298970 решил начать игнорировать кнопки. Помогла инструкция, спасибо разработчикам за поддержку. Для статистики: перепрошил клоном MK II. Все прошло без запинок, даже скучно. С ресетом ничего не изобретал, программатор справился штатным выходом. Если кому потребуется в Ярославле сделать тоже самое, помогу безвозмездно.
|
06.07.2015, 10:04 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
[QUOTE=Arsie;22164]http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1321257 - драйверы есть только под WinXP!
На этот программатор нужен переходник? Еще вопрос: дефект уже устранили? |
06.07.2015, 13:18 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
[QUOTE=desperado2508;25114]
Цитата:
Под этот программатор я не знаю, нужен или нет "переходник". Что бы это не значило в вашей фразе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.07.2015, 20:56 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
[QUOTE=desperado2508;25114]
Цитата:
__________________ Саня |
|
07.07.2015, 00:17 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Цитата:
- город - адрес - имя - телефон Вышлем бесплатно rpgs программатор |
|
07.07.2015, 11:09 | #26 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Дефект устранён ещё с момента, как я написал о лечении. Не думаете же вы всерьёз, что мы до сих пор выпускаем неисправленные контроллеры?
вот это уже успокаивает, т.к. достало уже ездить в другие города и сбрасывать их, заказчик уже косо смотрит на нас. Под этот программатор я не знаю, нужен или нет "переходник". Что бы это не значило в вашей фразе.[/QUOTE] У Мастер-кита фишка для подсоединения 10пиновая, а в контроллере - 6-ти. И у программатора нет в фишке контакта питания 5В. Поэтому и вопрос такой.... |
07.07.2015, 12:45 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Для этого цоколёвка и приведена.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.07.2015, 09:56 | #28 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Воооот, правильно вы говорите. А как теперь узнать у меня контроллер, который я купил на складе "третьей" компании (не напрямую у вас), с данным дефектом или нет? По серийному номеру можно? Или как узнать?
|
09.07.2015, 11:04 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
Звонок менеджеру и выяснение даты продажи по серийнику.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.09.2015, 07:03 | #30 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel
А Fuse Bits какие выставлять?
|