Почему не читается VLT micro drive?
Подключаюсь к Modbus-RTU. Программа-сканер видит узлы 5 (Pixel 25) и 11 (частотник).
Запускаю программу MbPoll и читаю у частотника регистр 16019 (параметр 16-20 *10-1). Получаю 1000 (т.е. 100%). Присоединяю панель Trim5. Дискретные данные от Pixel отображаются на картинке, а от частотника вижу 0. Как найти ошибку? |
25.08.2020, 11:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2020, 12:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
1) Частотник не только был включен, но и поднята скорость с 0 до 100%.
2) Я же написал, что программа чтения модбас прочитала параметр 16-02 по адресу 16019. Просто я увидел, что если ноутбук опрашивает панель (по USB-кабелю; вижу числа), то панель не отображает правильно картинки с Pixel'а (возможно, в этот момент не опрашивается Modbus-RTU). Поэтому отключаюсь от режима отладки и просто смотрю картинки. Пока придумал два способа проверки: 1) Переменная Slave (Link) отвечает за проверку связи, судя по названию? SlaveLink.png 2) Отключить панель, а опрашивать частотник из Pixel'а. Или ещё есть способы? |
25.08.2020, 12:09 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Я правильно понимаю, что Трим5 опрашивает Пиксель+частотник и сам Пиксель тоже опрашивает частотник. А при подключении компьютера, опрашивающего частотник, Трим5 перестаёт опрашивать Пиксель?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.08.2020, 18:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Нет, панель Trim5 мастер, а два пиксела, узел FRM и 4 частотника - слейвы. Просто временно можно отключить панель, а с пиксела попробовать опросить частотник.
(есть ещё 4 ПЛК Carel, но пока не понятно, как их опрашивать) |
25.08.2020, 18:17 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Цитата:
Или вы вообще не смогли опросить частотник Тримом? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2020, 18:43 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Извините что вмешиваюсь, но из вашего "объяснения" мало что можно понять
Смешались в кучу кони, люди (М.Ю. Лермонтов, Бородино) Вы заставляете ТП гадать, задавать кучу наводящих вопросов, раздражаться, что вас не понимают, но не забывайте, что вы занимаетесь этой проблемой какое-то время и вам все видно и понятно. Никоим образом не хотел вас обидеть, это общая проблема, возможно и моя тоже. Теперь по существу. Мне кажется, что заковыка в чем-то ерундовом. Например не тот регистр читаете, или не в том формате. Предлагаю соединить Трим и ПЧ (частотник) и проверить в такой конфигурации. И обязательно все еще раз внимательно проверить, адрес, тип регистра, тип переменных, настройки сети. Сделать новый мини проект и проверить только связь и чтение. Нужно минимизировать количество возможных ошибок. P.S. Лоджик новый? Панель форматировали из под него? Возможно есть смысл откатиться назад по версии лоджика. |
25.08.2020, 22:54 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Могу только повторить то, что писал.
Подключаю ноутбук к сети Modbus-RTU. Программой-сканером вижу узлы 5 (Pixel, в проекте панели Trim это щит SHA5) и частотник (узел 11, в программе панели это FC_V1_addr11). В этот момент панель отключена от Modbus (и подключена к ноутбуку через USB). Потом запускаю на ноутбуке MbPoll и читаю адрес 16019 (параметр 1602 *10 -1). Вижу, что он равен 1000 (это 100%). После чего подключаю панель к модбасу. Вижу картинки. С Пиксела она считывает состояние вытяжек и заслонок (биты). Скорость же частотника показывает как 0%, а не 100%. Вот и непонятно, почему опрос программы MbPoll прочитал скорость, а панель нет. |
26.08.2020, 11:20 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Цитата:
У автора просто очень много свободного времени, если он не пользуется поиском и до сих пор не приложил к вопросу свой проект или хотя бы словами описал, что конкретно он делает __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2020, 22:09 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Цитата:
У меня всё с данфоса считывалось, там часто лонги встречаются и последовательность слов то старший вперед, то младший. |
|
29.09.2020, 11:08 | #12 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
Цитата:
Цитата:
1) Параметр 16-02 (по ошибке написал здесь 1620х10-1, а правильно 16020-1) 2) я сначала делал только для чтения, а карта памяти вызывала чтение входов, а не выходов. Всё стало читаться при переходе к типу RW. Раньше смущало то, что Сегнетикс ставит 0 на входе элемента, а я не хотел, чтобы писался 0. 3) Решено не делать управление, а только чтение. Для этого удобнее оказалось считывать регистр тока (0-50 Гц), правда при выключении это значение не всегда падает до 0 (но сигнал Работа = 0 приходит). |
||
29.09.2020, 11:24 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему не читается VLT micro drive?
R(out) сделает чтение выходов без их записи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |