Старый 02.10.2013, 10:00   #1
Gigagramm
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию запрет запуска System (7+0)

как запретить пользователю запускать системные настройки по нажатию 7+0.
программно запретить.
пробовал привязать на данную комбинацию условие, не помогает.
Gigagramm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 10:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: запрет запуска System (7+0)

Цитата:
Сообщение от Gigagramm Посмотреть сообщение
как запретить пользователю запускать системные настройки по нажатию 7+0.
программно запретить.
пробовал привязать на данную комбинацию условие, не помогает.
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/block_diag.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 11:06   #3
Gigagramm
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: запрет запуска System (7+0)

какой из этих блоков запрещает вызов System?
вроде ни у одного не заметил входа на такой запрет.
мне нужно, чтобы пользователь, нажимая на комбинацию 7+0 не переходил на экран System.
Gigagramm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 11:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: запрет запуска System (7+0)

Цитата:
Сообщение от Gigagramm Посмотреть сообщение
какой из этих блоков запрещает вызов System?
вроде ни у одного не заметил входа на такой запрет.
мне нужно, чтобы пользователь, нажимая на комбинацию 7+0 не переходил на экран System.
ReadOnlySysMenu

Описание. Предназначен для запрещения изменения параметров сервисного меню (кроме редактирования "Время и Дата"). Просмотр параметров остается разрешенным.

--------------

Запрет вызова сделать невозможно, потому что нецелесообразно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 11:15   #5
Gigagramm
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: запрет запуска System (7+0)

оу, понятно, спасибо
Gigagramm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024