|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.05.2013, 15:27 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Неправильное подключение аналоговых входов МС
Простая вентиляшка водяной и электрокалорифер, плюс охлаждение плюс орошение и рециркуляция. без вытяжки. Короче в конструкторе без проблемм собирается. Задействованы 4 датчика температуры PT1000 и датчик влажности 4-20мА. При наладке обнаружил такую странность. Все датчики температуры показывают обрыв влажность в норме. Отключаю датчик влажности температура приходит в норму. Подключение правильное, температура по трехпроводной схеме, влажность по инструкции подключены.
Есть предложение в чем может быть причина? |
20.05.2013, 15:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.05.2013, 16:53 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Вот где то так МС 0402
|
21.05.2013, 09:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Разрешение картинки, конечно, не супер...
Особенно внушает то, что из-за артефактов сжатия получается, что у вас там замкнуто всё со всем и вообще ничего работать не должно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.05.2013, 14:39 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Че там с чем замкнуто? Экран общий - это раз. AGND Для двух аналоговых входов тоже общий - это два. Аналоговый вход соединен со своим EXC. Датчик влажности подключен 4-20мА на аналоговы вход Ai7, минус на минус и 24В на датчик.
Вообще пробовал и по двухпроводной схеме подключить температурные датчики, такая же беда получается с входами. |
21.05.2013, 14:53 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2013, 15:00 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Вот кусочек в PDF перевел
|
21.05.2013, 15:06 | #8 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
напряжение я не мерил. Но при двухпроводной схеме при аварии темп датчиков отображается -60, при трехпроводной в районе -120
|
21.05.2013, 15:42 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Нужно измерить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.05.2013, 16:16 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Так а что это даст? Поделитесь догадками.
|
21.05.2013, 16:26 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Это даст понимание, что происходит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2013, 13:38 | #12 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Как всегда человеческий фактор присутствовал. При сборке шкафа GND был посажен на входной сигнал.
Теперь другое происходит. В режиме ожидания датчики работают как часы, но после запуска установки отработав примерно 10-15 минут происходит обрыв связи со всеми датчиками (-60). в чем тут может быть причина? |
22.05.2013, 14:26 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
Проверьте ещё разводку в выходных аналоговых сигналах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2013, 16:38 | #14 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
выходов аналоговых не используется. надо будет померить.
|
23.05.2013, 18:34 | #15 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Мерить не стал времени не было тупо поменял модуль. прогонял в течении часа, установка вышла на рабочий режим ошибок нет. че то с модулем было. ладно поставлю его в проект без датчиков.
|
24.05.2013, 11:58 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Может быть и подпалился.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2013, 07:25 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Похожая ситуация. На МС подключено 7 датчиков температуры Pt1000 и 1 датчик давления 4-20мА. Входы МС отконфигурированы под 2-х проводное соединение. Датчик давления запитан от отдельного источника питания. При всех подключенных датчиках температуры все нормально.
1. Но если отключить любой датчик температуры от кабеля (имитация обрыва), то показания остальных датчиков температуры скачкообразно изменяются на 40*С (было 20*С, стало 60*С). 2. Если отключить кабель от МС (отключается только ЕХС n, AGND n остается подключенным), то такого скачка не происходит. Теперь вопросы: 1. Почему отключение 1 датчика так влияет на остальные? 2. Как с этим бороться? |
27.05.2013, 09:47 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2013, 09:56 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
|
|
27.05.2013, 10:15 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Думаю, у вас что-то наводится на "свободный конец" провода. Советую вам отключить экран от защитной земли и подключить её к сигнальной земле. Т.е. либо к минусу питания, либо к AGND.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2013, 10:31 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
|
|
27.05.2013, 10:50 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: аналоговые входы разных типов
Ничего странного нет. Входы связаны гальванически, соответственно есть взаимопроникновение. Я бы больше боялся за вход, который вы отключаете - вдруг ему приходится несладко из-за статики, а не ЭМ-помех.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.09.2013, 14:12 | #23 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
Спустя 3 месяца пришел привет от контроллеров. Вообщем поработав некоторое время контроллер теряет связь с МС-ом. По словам обслуживающих, происходит раз в сутки - ночью. Когда именно они сказать не могут, ночью нет людей на объекте.
Помогите голову сломать. |
02.09.2013, 14:14 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
Цитата:
Помогает выключение питания? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.09.2013, 14:17 | #25 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
на двух. выключение помогает. один соединен при помощи шлейфа, второй напрямую.
|
02.09.2013, 14:47 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
Связь пропадает "канонически"? Т.е. с появлением красной мигающей лампочки и записи в журнале?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.09.2013, 14:54 | #27 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
не могу сказать. Люди на месте говорят, что когда приходят горит авария по заморозке в 0-00 часов. То есть батарейка тоже вылетает и часы сбрасываются
Арсений вы меня не к этой теме подводите? http://forum.segnetics.com/showthrea...5845#post15845 Последний раз редактировалось makssanych, 02.09.2013 в 15:14 Причина: добавление букав |
02.09.2013, 16:01 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
Цитата:
Ошибка по вашей ссылке проверяется "на три-четыре": у вас фиксируется обрыв связи, а по ссылке в описании он не указан. Т.е. это не то --------------- Аварии в контроллерах происходят синхронно? Т.е. показания часов (текущее время) на контроллерах синхронно? Если не синхронно, то насколько расходится? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.09.2013, 12:47 | #29 | ||
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
аварии точно не синхронно. на одном четко раз в сутки, на втором как попало может раз в двое-трое суток, может за сутки пару раз выдать.
Цитата:
Цитата:
наверное надо собирать чемоданы))). |
||
03.09.2013, 12:59 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС
Цитата:
Периодичность раз в сутки недвусмысленно намекает на внешнюю причину. Типа что-то раз в сутки ночью "кээээк бахнет" (c). Может и всё работает ок, только на провода датчиков или приводов наводится такое, что заставляет их просесть на некоторое время. Плюс защита от заморозки может быть и от ложно сработавшего термостата. А вот второй комплект уже более похож на спонтанность. Чтобы два раза не ездить зря, возьмите с собой и макрос и ядра свежие, а по возможности - ещё и программатор для МС со свежей прошивкой. Вообще, если часы действительно слетают, то там чуть ли не ядерный микровзрыв должен случаеться. Проверьте батарейку, может севшая и тогда причина слёта часиков проста - на объекте питание отключается несколько раз в сутки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|