|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2020, 14:39 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000)
Как я понимаю, программно не получится, без перезаливки проекта.
Вопрос - насколько велика будет погрешность, если в макросе Sensor_v3.0m тип входа поменять на РТ100, а в настройках МС оставить РТ 1000 ? |
27.01.2020, 14:47 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000)
Погрешности умножьте на 10.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2020, 15:07 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000)
спасибо
|