|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.09.2021, 16:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с SMH2010
Здравствуйте, первый раз работаю с данным контроллером и сразу проблема. Два дня писал программу, не было никаких проблем, периодически подключался и проверял. Сегодня многократно тестируя написанное во время одной из загрузок( или уже после того как программа загрузилась) начали появляться черные квадраты на экране. Я подумал на какой-нибудь скачок напряжения и быстро контроллер обесточил. Повторные попытки установить связь не принесли результата. Не находит. Экран горит, но ничего не показывает, на кнопки не реагирует. Соединяюсь через MOXA uport 1150. Настройки связи в порядке, наш старый, но ещё живой ( у него с клавиатурой и экраном проблемы) SMH2010 сразу находится. Кроме БП phoenix contact на 24в и MOXa ничего не подключалось.
|
10.09.2021, 16:52 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.09.2021, 16:57 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Он без батарейки
|
10.09.2021, 17:05 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Квадратики и прочие эффекты тогда говорят о какой-то неисправности контроллера. Ближе к аппаратной.
Переставьте старый контроллер в новы корпус с дисплеем, как быстрое решение проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.09.2021, 17:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
На старом проблема с кнопками, и это не проблема самих кнопок или шлейфа. При установке в новый корпус они так же или не работают, или залипают или не срабатывают. Тоже что то с аппаратной частью. Залив новой программы не помогает
|
10.09.2021, 17:22 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Нетипично для SMH2010 иметь проблемы с опросом клавиатуры. Попробуйте прочистить разъём клавиатуры от окислов. Возможно сыровато ему было когда-то. То же и с дисплеем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.09.2021, 17:45 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Разъем уже чистили, и плату. Не помогло. Ложные срабатывания кнопок остались. Меня больше интересует что с новым SMH, куда могла связь пропасть?
|
10.09.2021, 18:07 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Цитата:
Если у вас есть программатор AVR ISP, то проблему можно порешать удалённо. Или хотя бы точно её определить. Если его нет, то в ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.09.2021, 14:10 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Программатор купим. USB AVRISP CH, Внутрисхемный AVR подойдет?
Напишите как, с кем и когда связаться для удаленной помощи в это деле |
11.09.2021, 14:29 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Цитата:
Считываете фьюзы с CPU, загружаете с ними прошивку. EEPROM чистите после этого. Хотя можно начать с чистки EEPROM, это также может помочь, если там мусор. PS. Цоколёвка разъёма в РЭ на SMH2010 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.09.2021, 21:09 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с SMH2010
Перед прошивкой советую проверить цоколевку разьема, я покупал программатор у меня не совпала.
|