По умолчанию Сгорел разъем COM порта

Добрый день!

Сегодня с утра произошел такой инцидент, не понимаю чем вызван.
Может быть кто-нибудь в курсе что могло стать причиной?
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2022-04-27 at 16.05.33.jpeg (240.7 Кбайт, 73 просмотров)
remaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 18:38   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел разъем COM порта

А "на том конце" вашей связи как дела обстоят?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 18:49   #3
remaval
Новичок
 
Регистрация: Jun 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел разъем COM порта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А "на том конце" вашей связи как дела обстоят?
Поеду смотреть завтра
remaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 14:11   #4
remaval
Новичок
 
Регистрация: Jun 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел разъем COM порта

Кроме него больше ничего не сгорело, остальные контроллеры в сети работают нормально
remaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 14:25   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел разъем COM порта

Цитата:
Сообщение от remaval Посмотреть сообщение
Кроме него больше ничего не сгорело, остальные контроллеры в сети работают нормально
Единственное, что там может вызвать нагрев - это защитные супрессоры порта RS485, которые защищают порт от короткого замыкания на питание контроллера. Если блок питания слишком мощный и у него не срабатывает защита, то супрессоры через некоторое время нагреваются до ~200 градусов и отпаиваются.

Источником питания у вас, случаем, не трансформатор? Впервые вижу выгорание клеммника, похоже у источника питания не хватило мощности разогреть их до температуры отпаивания. Всё это грелось-грелось и пластик перегрелся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024