Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств (решено)
Собственно необходимо отредактировать макрос, который отображает на экране состояние устройств в % (то, что вызывается по F3). Но соответствующий макрос не открывается для редактирования. Понятно, что рано или поздно я напишу свой, но каждый раз бесит - в чем проблема с тем, что одно редактируется, а другое нет? Я конечно понимаю и благодарен за готовые Конструкторы, но что за полумеры? Тема эта всплывает периодически, я знаю - но она и всплывает каждый раз как натыкаешься. Есть какое-нибудь решение под SMH4? Открытая версия макроса?
|
12.11.2019, 11:34 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Вы же наверняка читали не один раз, почему макросы закрываются https://forum.segnetics.com/showthre...?t=2292&page=2
Вы же знаете, что можете прислать проект, что вам надо отредактировать? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 12:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Я просто не считаю возражения существенными. Да, кто-то может коряво исправить макрос и накосячить. Но кто-то может его и с нуля написать и накосячить. А отвечать вам, контроллер-то вашего производства? Так что ли? Но это странная философия все, а вопрос-то был "есть ли открытая версия этого макроса для |SMH4?" Ну и где взять, да.
|
12.11.2019, 12:06 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
На моём авто я могу прочесть все параметры работы агрегатов обычным ELM327 с али экспресса за 900р. А вот для машины жены подобное устройство стоит около 150 тыс рублей. Разъём тот же, протокол тот же. Я лично не считаю разницу в автомобилях существенной. Да, кто-то может подключиться и накосячить. Но кто-то может и без него накосячить. А отвечать им, авто-то их производства? Так что ли? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.11.2019, 15:10 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Не понял вот этого:
Цитата:
|
|
12.11.2019, 15:23 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Ну и не будем тогда эту тему развивать.
Вы получили нужное для вашего проекта или его выполнить невозможно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.11.2019, 15:27 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
Закрывать макросы или нет это на усмотрение авторов. Продукт бесплатный. |
|
12.11.2019, 15:52 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
У меня нет претензий к авторам, это действительно их право. Конечно я обойдусь и без этого открытого макроса - просто было бы проще. А насчет обмана... Я-то искренне заблуждался. Но наличие Конструктора - это мощное преимущество контроллеров Сегнетикс, без них = это просто одни контроллеры из. Но насколько полно использовать это преимущество, это конечно на волю авторов.
|
26.04.2021, 08:22 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
Есть вопрос! В этих библиотеках есть готовые элементы с круговой гистограммой (жалюзи, вентилятор и прочее). Все здорово. Одна проблема - как удалить надпись рядом с иконкой? К примеру "рециркуляция"? Картинка жалюзи мне иделаьно подходит для одной задачки... но вот надпись рециркуляция мне мешает... |
|
26.04.2021, 10:51 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Вывести поверх неё прямоугольник нужного вам цвета.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2021, 14:24 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
|
26.04.2021, 15:46 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Никакого шаманства, таким образом работают 99.99% всех программ на вашем ноутбуке или компьютере.
Пробелы узкие __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2021, 16:34 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
|
30.04.2021, 09:11 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
|
30.04.2021, 11:13 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Вы же можете готовый макрос вентилятора или жалюзей использовать...
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.04.2021, 11:32 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Мегабар этим занимается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.04.2021, 11:42 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
вот я его использовал. А круговой гистограммы в нем нет.
Добавлено через 6 минут Были у меня такие предположения... просто он действительно мега.... и никакого описания нет. Я его вставил, ужаснулся и удалил. Видимо надо будет поэкспериментировать. PS Заказчик программы для контроллера был удивлен, что у вас (производителей контроллера) нет готовых библиотек для быстрой реализации различных визуальных фишек. То что видел в картинках на сайте думал можно быстро вставить в программу. А за ту цену, которую он был готов заплатить - рисовать какие-то картинки под него я не стал. |
30.04.2021, 12:06 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
Вы заку красоту продавайте за отдельные деньги. Нужна прога, ок, ХХ рублей. Хотите блек-бжек и профурсеток? Касса туда, ещё ХХ рублей. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.04.2021, 12:09 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
|
|
01.05.2021, 06:24 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Так и делаю. Заказчику это объяснил, что крутой дизайн будет стоить еще нную сумму денег. А он удивлялся что на сайте у вас такие красивые картинки а создать такой интерфейс готовыми средствами "по быстрому" нельзя.
|
04.05.2021, 12:19 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
У каждого свое понимание красоты и "по-быстрому". Это же пример реализации, возможностей.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.05.2021, 01:42 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
Взять те же Конструкторы. Это не тупой набор иконок и полутонов. Это недели работы двух дизайнеров, чтобы иконки сочетались, полутона не перекрывались, экраны не перегружались информацией. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2021, 12:18 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата:
Добавлено через 59 секунд Да, я ему это объяснил. Он все равно остался недоволен. |
|
06.05.2021, 14:15 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Что-то "красиво" тяжело туда вписывается)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.05.2021, 14:29 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
|
06.05.2021, 15:31 | #26 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект, SMH4, отображение % устройств
Цитата: