Время продувки, сек: 30
Время реакции, сек (PDS): 20
Использование вентиляторов: 1>2

Запускаем установку (флажок Пуск/Стоп). Первый вентилятор уходит в аварию -> перезапуск -> работает второй вентилятор. Останавливаем установку (флажок Пуск/Стоп), включается режим продувки. И тут начинается проблема: макрос "Резервирование" переключается на первый вентилятор, DIN аварий также, а макрос "Устр - Резерв (ВП)" продолжает удерживать включенным DOUT второго вентилятора. Соответственно, через 20 секунд авария PDS первого вентилятора.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 11:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электрокалорифер+резервирование вентиляторов

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Время продувки, сек: 30
Время реакции, сек (PDS): 20
Использование вентиляторов: 1>2

Запускаем установку (флажок Пуск/Стоп). Первый вентилятор уходит в аварию -> перезапуск -> работает второй вентилятор. Останавливаем установку (флажок Пуск/Стоп), включается режим продувки. И тут начинается проблема: макрос "Резервирование" переключается на первый вентилятор, DIN аварий также, а макрос "Устр - Резерв (ВП)" продолжает удерживать включенным DOUT второго вентилятора. Соответственно, через 20 секунд авария PDS первого вентилятора.
Спасибо за сигнал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 17:18   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электрокалорифер+резервирование вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо за сигнал.
Да не за что. Вот так вроде нормально работает (доб. блок ИЛИ на вход Пуск\Стоп)
Вложения
Тип файла: msl Резерв Вент v1.2.msl (21.9 Кбайт, 89 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024