Старый 08.04.2020, 12:38   #1
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Здраствуйте коллеги!
Пробую редактировать сгенерированную программу на SMConstructor HVAC
для SMH4+MC под фреоновый охладитель.
Столкнулся с такой проблемой. В макросе "Обработка аварий" четыре блока: А20; А22; А27; А28 работают не так, как остальные из 30. По приходу сигнала об аварии на эти блоки, в контроллере не выводится информация из журнала. Иконка аварии на экране появляется, LED0 загорается и больше никакой информации нет. Cобытия c этих блоков не записываются в журнал и проследить какая авария появилась нет возможности. Пробовал блоки заменить - не помогло. Остальные блоки работают как положено, проверял каждый. Может это ошибка. Программа SMLogix 3.30.0225. Контроллер SMH4-001-00-0 s/n 618081, MC-0201-01-0 s/n 619807
C уважением.
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 12:53   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 обработка аварий.

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Cобытия c этих блоков не записываются в журнал
И не должны.
Изображения
Тип файла: jpg ОА.jpg (90.3 Кбайт, 110 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2020, 12:53   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 обработка аварий.

New опередил
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2020, 13:39   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 обработка аварий.

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Здраствуйте коллеги!
Пробую редактировать сгенерированную программу на SMConstructor HVAC
для SMH4+MC под фреоновый охладитель.
Столкнулся с такой проблемой. В макросе "Обработка аварий" четыре блока: А20; А22; А27; А28 работают не так, как остальные из 30. По приходу сигнала об аварии на эти блоки, в контроллере не выводится информация из журнала. Иконка аварии на экране появляется, LED0 загорается и больше никакой информации нет. Cобытия c этих блоков не записываются в журнал и проследить какая авария появилась нет возможности. Пробовал блоки заменить - не помогло. Остальные блоки работают как положено, проверял каждый. Может это ошибка. Программа SMLogix 3.30.0225. Контроллер SMH4-001-00-0 s/n 618081, MC-0201-01-0 s/n 619807
C уважением.
надо зайти в макрос и посмотреть где чего и как и подредактировать как нужно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2020, 14:31   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Здраствуйте коллеги!
Пробую редактировать сгенерированную программу на SMConstructor HVAC
для SMH4+MC под фреоновый охладитель.
Столкнулся с такой проблемой. В макросе "Обработка аварий" четыре блока: А20; А22; А27; А28 работают не так, как остальные из 30. По приходу сигнала об аварии на эти блоки, в контроллере не выводится информация из журнала. Иконка аварии на экране появляется, LED0 загорается и больше никакой информации нет. Cобытия c этих блоков не записываются в журнал и проследить какая авария появилась нет возможности. Пробовал блоки заменить - не помогло. Остальные блоки работают как положено, проверял каждый. Может это ошибка. Программа SMLogix 3.30.0225. Контроллер SMH4-001-00-0 s/n 618081, MC-0201-01-0 s/n 619807
C уважением.
Для понимания работы конструкторского проекта рекомендую ознакомиться с документацией https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, особенно документ "Принцип работы сконструированных программ, глава обработка аварий".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.04.2020, 16:41   #6
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Всем спасибо за подсказку!!!
Литературу приходится перечитывать по несколько раз! На многие вопросы стараюсь найти самостоятельно ответ. Получается. Хочу сказать коллективу Segnetics огромное спасибо за правильный подход к программному обеспечению. Сначала осваивать начинал на SMH2G, а потом перешел на SMH4. Контроллер SMH4 просто космос. Особенно видно это изнутри SMLogix. Я не ради рекламы, я искренне и от души.
С уважением!
Изображения
Тип файла: jpg Экран1.jpg (314.0 Кбайт, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200403_112922а.jpg (480.6 Кбайт, 100 просмотров)
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 09.01.2024, 15:50   #7
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Для понимания работы конструкторского проекта рекомендую ознакомиться с документацией https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, особенно документ "Принцип работы сконструированных программ, глава обработка аварий".
Добрый день
Ваше описание для вентилляции и отсутствует для ИТП
Что-нибудь подобное можно найти для ИТП???
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 16:07   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Добрый день
Ваше описание для вентилляции и отсутствует для ИТП
Что-нибудь подобное можно найти для ИТП???
Только то, что можно найти примерно по такому же пути.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 13:24   #9
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Только то, что можно найти примерно по такому же пути.
По примерно по такому же пути для ИТП нет практически ничего.
Стоит ли надеяться, что когда-нибудь хоть что-нибудь будет?
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 18:21   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
По примерно по такому же пути для ИТП нет практически ничего.
Стоит ли надеяться, что когда-нибудь хоть что-нибудь будет?
Напишите на support@segnetics.com с указанием на этот пост.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 19:48   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
по такому же пути для ИТП нет практически ничего.
Там одной Инструкции по эксплуатации (Manual.pdf) выше крыши чтобы разобраться.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 20:47   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там одной Инструкции по эксплуатации (Manual.pdf) выше крыши чтобы разобраться.
Согласен.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024