Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.10.2021, 09:49   #1
Kor4
Новичок
 
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2010 нет связи COM2

Добрый день. Возникла следующая проблема:
ПЛК SMH2010-1223-04-5. В течение пары дней писал программу на данный ПЛК, периодически заливая ее через COM1 при помощи конвертера ICP I-7561U (USB to rs-232/422/485). Все было ок. Далее мне необходимо использовать ПЛК в качестве мастера через RS-485 (COM1). Естественно, когда я навесил слэйвы на COM1, через него программа больше не стала записываться (выдаёт “Запросы мастера сконфигурированы на текущий рабочий порт»). Далее, я через RJ12 (COM2), который осуществляет передачу данных по RS-232, согласно данной модификации ПЛК, пытаюсь подключиться к нему через тот же самый конвертер. Распиновку кабеля RJ12, взял из чертежа базы знаний, пробовал менять местами жилы, ведя счёт с разных концов RJ12, все бестолку; выскакивает надпись Контроллер не найден. Конвертер исправен, жилы кабеля прозвонил между собой, чтобы не было КЗ и от RJ12 до другого конца, все ок. В комплекте кабеля кс-RJ12-RS232 не было, поэтому были куплены наконечники RJ12 и обжат ими кабель UTP. Подскажите, пожалуйста, может еще могут быть какие-либо причины отсутствия связи с ПЛК?
Kor4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 10:49   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 нет связи COM2

В известных мне случаях обычно путали распиновку кабеля.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.10.2021, 11:46   #3
Kor4
Новичок
 
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 нет связи COM2

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В известных мне случаях обычно путали распиновку кабеля.
Спасибо. В общем-то так и было, хочу лишь сказать, что применительно, возможно, к моему конвертеру распиновка несколько отличается от той, что в базе знаний указана в чертеже.
Изображения
Тип файла: jpg 863F625E-30A6-48C2-B0BD-A72F20D11B3F.jpg (453.1 Кбайт, 75 просмотров)
Kor4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 11:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 нет связи COM2

Цитата:
Сообщение от Kor4 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, может еще могут быть какие-либо причины отсутствия связи с ПЛК?
1) Проверить конвертер. Причём, если он "работал полгода назад" - это не аргумент. Нужно проверить.

2) Проверить порт контроллера, для этого повесить мастера с минимальной скоростью передачи на СОМ2 и убедиться, что светодиод заморгал и что на контакте TX появилась какая-то активность. Лучше осциллографом, но можно и тестером понять при должном внимании.

3) И всё время помнить, что 232 на горячую подключать/отключать нельзя! В любом случае сначала подключается GND.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024