|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.10.2021, 09:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 нет связи COM2
Добрый день. Возникла следующая проблема:
ПЛК SMH2010-1223-04-5. В течение пары дней писал программу на данный ПЛК, периодически заливая ее через COM1 при помощи конвертера ICP I-7561U (USB to rs-232/422/485). Все было ок. Далее мне необходимо использовать ПЛК в качестве мастера через RS-485 (COM1). Естественно, когда я навесил слэйвы на COM1, через него программа больше не стала записываться (выдаёт “Запросы мастера сконфигурированы на текущий рабочий порт»). Далее, я через RJ12 (COM2), который осуществляет передачу данных по RS-232, согласно данной модификации ПЛК, пытаюсь подключиться к нему через тот же самый конвертер. Распиновку кабеля RJ12, взял из чертежа базы знаний, пробовал менять местами жилы, ведя счёт с разных концов RJ12, все бестолку; выскакивает надпись Контроллер не найден. Конвертер исправен, жилы кабеля прозвонил между собой, чтобы не было КЗ и от RJ12 до другого конца, все ок. В комплекте кабеля кс-RJ12-RS232 не было, поэтому были куплены наконечники RJ12 и обжат ими кабель UTP. Подскажите, пожалуйста, может еще могут быть какие-либо причины отсутствия связи с ПЛК? |
19.10.2021, 10:49 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 нет связи COM2
В известных мне случаях обычно путали распиновку кабеля.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
19.10.2021, 11:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 нет связи COM2
Спасибо. В общем-то так и было, хочу лишь сказать, что применительно, возможно, к моему конвертеру распиновка несколько отличается от той, что в базе знаний указана в чертеже.
|
19.10.2021, 11:46 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 нет связи COM2
Цитата:
2) Проверить порт контроллера, для этого повесить мастера с минимальной скоростью передачи на СОМ2 и убедиться, что светодиод заморгал и что на контакте TX появилась какая-то активность. Лучше осциллографом, но можно и тестером понять при должном внимании. 3) И всё время помнить, что 232 на горячую подключать/отключать нельзя! В любом случае сначала подключается GND. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|