Загружаю проект с подключением для отладки.
Отключаюсь.
Закрываю программу (изменения не сохраняю )
Открываю проект.
Пытаюсь подключится для отладки - проекты не совпадают.

Даже не дышу при этих манипуляциях.... Что еще не надо делать, чтобы подключится? версия последняя, 3.30.0243
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 11:58   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки.

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Загружаю проект с подключением для отладки.
Отключаюсь.
Закрываю программу (изменения не сохраняю )
Открываю проект.
Пытаюсь подключится для отладки - проекты не совпадают.

Даже не дышу при этих манипуляциях.... Что еще не надо делать, чтобы подключится? версия последняя, 3.30.0243
А если сохраните изменения?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 12:14   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки.

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Загружаю проект с подключением для отладки.
Отключаюсь.
Закрываю программу (изменения не сохраняю )
Открываю проект.
Пытаюсь подключится для отладки - проекты не совпадают.

Даже не дышу при этих манипуляциях.... Что еще не надо делать, чтобы подключится? версия последняя, 3.30.0243
При открывании проекта лоджик выполняет определённые действия. Обычно в этом проблема.

Эти же действия, кстати, вызывают и появление сообщения "Сохранить изменения?" даже если с проектом ничего не делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 12:20   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки.

Если сохраняю изменения - все равно не подключается.
P.S. Этот же проект, сохраненный в версии 3.28 и открытый (после форматирования ядра ) в лоджике 3.29.10029 нормально подключается к отладке.
Наверно в консерватории что то поправить надо ...


P.P.S Даже при изменении констант в режиме отладки и последующими подключениями в версии 2.29 выскакивает волшебное окошко, которое предлагает перезаписать измененные константы либо из лоджика, либо из контроллера.
В 3.30 такого окошка не наблюдал.

Последний раз редактировалось andre, 04.09.2019 в 12:33
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 16:32   #5
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Подниму тему.
Версия лоджика 3.30.0284. Загружаю проект, сохраняюсь, закрываю лоджик, открываю проект, подключаюсь по отладке, проекты не совпадают. В 3.28 такого не было замечено.
Далее начинаются эксперименты: удаляю все экраны Смарт, проверяю: все нормально. Добавляю любой элемент на пустой экран (картинку, текст, значение) опять проблемы с отладкой.
Пришёл к выводу, что необходимо удалить вообще все экраны, добавить новый и на нём заново всё собирать. При копировании каких-либо элементов из старых проектов опять начинаются проблемы с отладкой.
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 11:49   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Версия лоджика 3.30.0284. Загружаю проект, сохраняюсь, закрываю лоджик, открываю проект, подключаюсь по отладке, проекты не совпадают.
А если без сохранения?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 12:07   #7
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Проверил на 2Gi с той же версия лоджика: залил, не сохранил, закрыл, открыл, подключение для отладки: разные проекты.

Кстати, косяк с вводом уставки и использованием смарта в 2Gi так и не подправили

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 12:34 Причина: Удалил вложения за ненужностью
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 12:25   #8
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

поддержу. у меня такое тоже бывало, только с матрешкой в 3.32 это конечно очень неприятный момент, учитывая что лоджик всегда стремится все по перезаписать, а если оборудование в работе, тогда вообще беда.
я считаю это очень серьезным багом/фичей, над которой разработчикам нужно внимательно подумать. хотя я думаю ответ будет, что учитесь писать ПО, которое не требует отладки. мне так уже заявляли в другой Российской конторе.
но му не забываем, что отладка нужна еще и для определения непрогнозируемых аварий или состояний, которые заранее не выведены в виде аварийных сообщений.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 12:30   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я считаю это очень серьезным багом/фичей, над которой разработчикам нужно внимательно подумать.
Это известная проблема, тянущаяся ещё с 3.28 лоджика. Решение нужно системное, мы им будем заниматься позже.



Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
хотя я думаю ответ будет, что учитесь писать ПО, которое не требует отладки. мне так уже заявляли в другой Российской конторе.
Проблема в том, что часто вы не думаете. Прежде чем что-то писать.

Я всё размышляю над функцией, которая будет позволят вам нажать кнопку "Отправить" через полчасика после написания текста. Уверен, что это будет вам только на пользу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 12:50   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Проверил на 2Gi с той же версия лоджика: залил, не сохранил, закрыл, открыл, подключение для отладки: разные проекты.

Кстати, косяк с вводом уставки и использованием смарта в 2Gi так и не подправили
Контроллер форматировали из под последней версии? Смарт в проекте открывали-закрывали?

Приложите проект, у меня не повторяется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 12:58   #11
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это известная проблема, тянущаяся ещё с 3.28 лоджика.
Приятно, что вы проблемы признаете. ну резок я бываю на язык местами но "не корысти ради", уж не серчайте!
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 21:28   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Перед загрузкой сохраняем проект, загружаем при необходимости меняем, далее сохраняем и финальная загрузка, после последней загрузки больше не сохраняемся, если надо что-то поправить то повторяем (сохранение потом загрузка).
При таком порядке подключение работает.
P.S. Даже если после загрузки ничего не меняли и после отключения от отладки сохранится то при повторном подключении подключится не получается.
Контроллер форматировали из под последней версии? -Да форматировали. Смарт в проекте открывали-закрывали? - Да.
Любой проект так себя ведет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 21:58   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

3.29 в этом отношении нормально работает.
отладку большинства проектов делаю на нем. пришлось 2 ноут завести, на одном 3.29, на другом 3.30.ххх версии
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 11:10   #14
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Новые вводные:
создаем проект в 3.30 с нуля, добавляем любой 1 экран смарт: все нормально
добавляем любой второй экран: получаем проблемы с отладкой.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Контроллер форматировали из под последней версии? Смарт в проекте открывали-закрывали?

Приложите проект, у меня не повторяется.
Да, пожалуйста: 2 блока FBD or и and, 2 экрана смарт и отладка по вышеописанному методу не стартует.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (164.7 Кбайт, 25 просмотров)
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 11:13   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Да, пожалуйста: 2 блока FBD or и and, 2 экрана смарт и отладка по вышеописанному методу не стартует.
Обычно вот такой алгоритм рабочий:


Перед загрузкой сохраняем проект, загружаем при необходимости меняем, далее сохраняем и финальная загрузка, после последней загрузки больше не сохраняемся, если надо что-то поправить то повторяем (сохранение потом загрузка).
При таком порядке подключение работает.
P.S. Даже если после загрузки ничего не меняли и после отключения от отладки сохранится то при повторном подключении подключится не получается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 11:22   #16
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обычно вот такой алгоритм рабочий:


Перед загрузкой сохраняем проект, загружаем при необходимости меняем, далее сохраняем и финальная загрузка, после последней загрузки больше не сохраняемся, если надо что-то поправить то повторяем (сохранение потом загрузка).
При таком порядке подключение работает.
P.S. Даже если после загрузки ничего не меняли и после отключения от отладки сохранится то при повторном подключении подключится не получается.
С выложенным мною выше проектом не получилось.
Если не закрывать лоджик, то отладка работает, а если заново открыть проект сохраненный до загрузки, то отладка не заведется
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 11:47   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Новые вводные:
создаем проект в 3.30 с нуля, добавляем любой 1 экран смарт: все нормально
добавляем любой второй экран: получаем проблемы с отладкой.


Да, пожалуйста: 2 блока FBD or и and, 2 экрана смарт и отладка по вышеописанному методу не стартует.
Я имел ввиду, не повторяется это

Цитата:
Кстати, косяк с вводом уставки и использованием смарта в 2Gi так и не подправили
Контроллер форматировали из под последней версии? Смарт в проекте открывали-закрывали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 15:53   #18
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
3.29 в этом отношении нормально работает.
Да в ней все нормально работает. С момента ее установки, еще ни разу ни на 1 объект не возвращался и ничего не "перезаливал". Хотя Ilya J. и Arsie не раз писали, зачем мол сидеть в не поддерживаемой версии. А с тех пор как я упорно тестил 3,30 или 3,31 (в начале прошлого лета) куча в времени прошло и..........., все вот хочу на 3,30 перейти, тока думаю скачать "ОП" опять новая версия....... Чую долго мне еще на 3,29 сидеть.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 19:42   #19
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Да в ней все нормально работает. С момента ее установки, еще ни разу ни на 1 объект не возвращался и ничего не "перезаливал". Хотя Ilya J. и Arsie не раз писали, зачем мол сидеть в не поддерживаемой версии. А с тех пор как я упорно тестил 3,30 или 3,31 (в начале прошлого лета) куча в времени прошло и..........., все вот хочу на 3,30 перейти, тока думаю скачать "ОП" опять новая версия....... Чую долго мне еще на 3,29 сидеть.
Я что-то упустил момент, а 3.29 вообще была официально? У себя в дистрибутивах нашел только бетку 3.29.10021, на фтп сегнетикса про 3.29 тишина полнейшая.

Ладно, товарищи из Сегнетикса, мне в ближайшее время надо будет залить несколько новых разных неконструкторских программ. Необходима отладка для выявления возможных плавающих ошибок Озвученное выше предложение "писать так, чтобы отладка не нужна" не рассматриваем. Что делать и как быть? Откатываться на 3.29 или 3.28? Так в случае возникновения каких-либо вопросов первым же вашим сообщением будет "используйте последние версии софта"
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.02.2020, 20:45   #20
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Я что-то упустил момент, а 3.29 вообще была официально?
Насколько я помню была только на стадии beta. 3.29.10027_Beta вот такая у меня стоит. И на 3,30 я пока так и не рискнул, хоть и отговаривали....
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 21:37   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Я что-то упустил момент, а 3.29 вообще была официально? У себя в дистрибутивах нашел только бетку 3.29.10021, на фтп сегнетикса про 3.29 тишина полнейшая.

Ладно, товарищи из Сегнетикса, мне в ближайшее время надо будет залить несколько новых разных неконструкторских программ. Необходима отладка для выявления возможных плавающих ошибок Озвученное выше предложение "писать так, чтобы отладка не нужна" не рассматриваем. Что делать и как быть? Откатываться на 3.29 или 3.28? Так в случае возникновения каких-либо вопросов первым же вашим сообщением будет "используйте последние версии софта"
ну и какие проблемы? при заливке проекта подключение вполне работает. с повторным подключением на отладку бывают косяки... а первое подключение оно держит хоть сутки хоть неделю, лишбы связь была без сбоев


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 00:19   #22
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну и какие проблемы? при заливке проекта подключение вполне работает. с повторным подключением на отладку бывают косяки... а первое подключение оно держит хоть сутки хоть неделю, лишбы связь была без сбоев
иногда бывает, косяки всплывают в процессе эксплуатации.
полезно при этом подключится к давно работающей системе чтобы определить, в чем проблема, что бы внести соответствующие поправки.
перезаливка проекта просто откладывает косяк на неопределенный период.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.02.2020, 14:02   #23
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну и какие проблемы?
Установил вчера последнюю 3.30.0285
1. Пиксель при первой попытке, выдал "ошибка компиляции".
После смены типа контроллера и обратно, прога залилась НО в половину пунктов меню я зайти могу, а в половину нет.
2. 2Gi у меня глючит также
Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Кстати, косяк с вводом уставки и использованием смарта в 2Gi так и не подправили

И таки да это я считаю проблемой, ибо у меня нет желания держать 3,29 3,30 3,32
Хотелось бы услышать Ilya J. или Arsie, тока конструктивно!
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:00   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Установил вчера последнюю 3.30.0285
1. Пиксель при первой попытке, выдал "ошибка компиляции".
После смены типа контроллера и обратно, прога залилась НО в половину пунктов меню я зайти могу, а в половину нет.
2. 2Gi у меня глючит также


И таки да это я считаю проблемой, ибо у меня нет желания держать 3,29 3,30 3,32
Хотелось бы услышать Ilya J. или Arsie, тока конструктивно!
Конструктивно:

1. Приложите проект, разберемся.
2. В актуальной 3.30 и отформатированным из под нее контроллером этого бага нет. Если вдруг он у вас есть, приложите фото версии ядра контроллера и проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:04   #25
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
2. 2Gi у меня глючит также
Сейчас собираю проект для 2G в свежей 0285 с нуля. Код отлаживаю с помощью 2Gi. Этой действительно проблемы нет.

Мне кажется, эта фигня также связана с общей проблемой топика и кривым переходом от версии 28 к 30-й, ибо у меня она проявляется при заливке контроллера через 30-ю версию программ, созданных в 28-й и ранее.
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:53   #26
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Конструктивно:
Фото приложил.
Проекты отправил по почте, с пометкой для Ilya J.


Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Сейчас собираю проект для 2G в свежей 0285 с нуля. Код отлаживаю с помощью 2Gi. Этой действительно проблемы нет.
Можно конечно и переделать для 3,30, а потом для 3,32 и так далее?
Так себе многоходовочка

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 12:36 Причина: Удалил вложения за ненужностью
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 17:46   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Фото приложил.
Проекты отправил по почте, с пометкой для Ilya J.
Проект для пикселя загрузился без проблем из лоджика 3.30.285, переходы вроде рабочие

Проект для 2Gi передал программистам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 21:27   #28
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект для пикселя загрузился без проблем из лоджика 3.30.285
Ну после смены типа ПЛК он и у меня грузился нормально, как я и описал выше.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
переходы вроде рабочие
Интересный ответ... и как его понять?
При загрузке видим окно ввода пароля, но пароля нет, жмем ОК.
Появляется:
"Настройки контура К1" Сюда у меня заходил.
"Настройки контура К2" А вот сюда нет.
После очередной перезаливки, в "К2" я зашел но выйти не смог.

Вообщем 3,30 есть проблемы со смартом для старых ПЛК, так как я этот же проект залил в SMH4, ну и по крайней мере во все пункты меню заходит, остальной уже не проверял.
Пиксель прошил 3,29 и все заработало, завтра он уедет к Заказчику, так что в 3,30 больше его мучить не могу.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 00:57   #29
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Можно конечно и переделать для 3,30, а потом для 3,32 и так далее? Так себе многоходовочка
нет, тут еще много будет промежуточных ходов, примерно столько-же сколько будет подрелизов 3.32. я даже тестовый проект пока боюсь большой рисовать. поскольку чуть-что надо пересоздавать все с нуля в новой подверсии. а не пересоздашь, то глюки могут быть совершенно неожиданные.(мучаю матрешку и 3.32)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 11:46   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Интересный ответ... и как его понять?
При загрузке видим окно ввода пароля, но пароля нет, жмем ОК.
Появляется:
"Настройки контура К1" Сюда у меня заходил.
"Настройки контура К2" А вот сюда нет.
После очередной перезаливки, в "К2" я зашел но выйти не смог.
Ну, мой ответ помог получить мне именно ту информацию, которую вы не указали изначально. Данные переходы у меня работают одинаково исправно после нескольких перезаливок.

Цитата:
Вообщем 3,30 есть проблемы со смартом для старых ПЛК, так как я этот же проект залил в SMH4, ну и по крайней мере во все пункты меню заходит, остальной уже не проверял.
Пиксель прошил 3,29 и все заработало, завтра он уедет к Заказчику, так что в 3,30 больше его мучить не могу.
Не так страшен черт....У вас просто проблема, которую вы предпочли обойти, а не решить. Если повторится, пришлите, пожалуйста, логи из лоджика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024