Подскажет кто стоит pixel 1211-02,к аналоговому выходу подключен редукторный привод AME 435,должен плавно регулироваться напряжением с аналогового выхода 0-10В но при изменении температуры ничего не происходит что нужно изменить в настройках
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 15:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Подскажет кто стоит pixel 1211-02,к аналоговому выходу подключен редукторный привод AME 435,должен плавно регулироваться напряжением с аналогового выхода 0-10В но при изменении температуры ничего не происходит что нужно изменить в настройках
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 16:55   #3
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Нет ссылка не подходит контроллер не пустой я же указал 1211-02,02-предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 17:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Нет ссылка не подходит контроллер не пустой я же указал 1211-02,02-предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером
Предустановленность совсем не означает, что её вы или до вас кто-то заменил. А из вашей воодной это совсем неочевидно.

Если же действительно предустановленная, то: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ndard_project/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 18:30   #5
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile

Огромное спасибо за ответ.Если позволите другой вопрос должен ли работать и плавно управлять редуктором аналоговый выход при выставленных заводских установках

Вообще непонятно схема щита есть и он ей соответствует,датчики установлены(уличная t,обратка t,t канала) при включении все отрабатывает нормально прогрев,насос защита от заморозки тоже отрабатывает.На аналоговых выходах АО1 0,15В,АО0 9,87В, но при изменении t обратной воды напряжение на выходе АО 1 неизменяотся может Pixel не исправен может в настройках нужно что то ставить но что именно.В инструкции пользователя указано P(работа),P(ограничение),P(дежурный) смотри примечание 1,а в примечании описан только один параметр P(работа) не а где остальное и это инструкция для обычного пользователя "кто так строит"

И что делать в такой ситуации система работает но автоматического поддержания температуры ни канала ни обратной воды нет,что программу писать по новой а маркировка на Pixel 1211-02-00 так она прямо на нем пропечатана сбоку как в инструкции написано потому я и написал предустановленная программа управления кстати инструкцию здесь на сайте скачал а там так и написано

Интересно а если написать программу для этого Pixel и залить ее старая программа удалится или ее можно считать не писать новую а сделать в старой исправления

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2013 в 11:14
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
заморозки тоже отрабатывает.На аналоговых выходах АО1 0,15В,АО0 9,87В, но при изменении t обратной воды напряжение на выходе АО 1 неизменяотся может Pixel не исправен
Расскажите, почему вы решили, что на изменение температуры обратной воды должна быть хоть какая-то реакция?



Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
В инструкции пользователя указано P(работа),P(ограничение),P(дежурный) смотри примечание 1,а в примечании описан только один параметр P(работа) не а где остальное и это инструкция для обычного пользователя "кто так строит"
В примечании описан не сам коэффициент, а метод количественного расчёта. Обратите внимание, там использовано слово "например".

Похоже я понимаю вашу проблему.

Тогда начнём с самого начала. Распишите все свои действия и реакции контроллера начиная с того самого момента, как вы включаете питание вентустановки.

Только учтите. Если будете что-либо пропускать, вам же хуже - наш разговор растянется на недели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:04   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Интересно а если написать программу для этого Pixel и залить ее старая программа удалится или ее можно считать не писать новую а сделать в старой исправления
Извините за прямоту, но похоже проблема не в контроллере, а в вашем понимании техпроцесса. Поэтому оставьте пока контроллер в покое и давайте разберёмся, что и как вы понимаете неправильно.

Если же окажется, что вы всё понимаете правильно, тогда займёмся контроллером.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:06   #8
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Хорошо.Вот как я понимаю воздух с улицы поступает в систему проходит через водяной калорифер,нагреваемый системой отопления,контролируемый контроллером посредством датчика температуры обратной воды.Далее подогреты воздух поступает в помещение и также контролируется датчиком.Управление температурой воды в калорифере производится клапаном смешения управляемыми электрическим редуктором подключенным в аналоговому выходу контроллера.
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:11   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Хорошо.Вот как я понимаю воздух с улицы поступает в систему проходит через водяной калорифер,нагреваемый системой отопления,контролируемый контроллером посредством датчика температуры обратной воды.
Поясните, пожалуйста, о какой системе отопления вы говорите?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:18   #10
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Центральное,на клапане происходит смешивание горячей и холодной воды
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:34   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Центральное,на клапане происходит смешивание горячей и холодной воды
И какое отношение это самое центральное отопление имеет к рассматриваемому нами контроллеру?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:09   #12
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Прямое управление клапаном происходит с аналогового выхода контроллер ас помощью редукторного электропривода АМЕ 435 установленного на шток клапана,но я неправильно сказал он не смешивает горячую с холодной а увеличивает или уменьшает подачу горячей воды
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 15:26   #13
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите, почему вы решили, что на изменение температуры обратной воды должна быть хоть какая-то реакция?





В примечании описан не сам коэффициент, а метод количественного расчёта. Обратите внимание, там использовано слово "например".

Похоже я понимаю вашу проблему.

Тогда начнём с самого начала. Распишите все свои действия и реакции контроллера начиная с того самого момента, как вы включаете питание вентустановки.

Только учтите. Если будете что-либо пропускать, вам же хуже - наш разговор растянется на недели.
Хорошо.Включаю пуск на шкафу вентиляции далее на контроллере пишет прогрев,запуск насоса циркуляции,открываются жалюзи запускается вентилятор контроллер показывает температуру наружного воздуха,температуру обратной воды,температуру притока все.Но температура притока выставлена 17 градусов в настройках, далее температура притока и обратной воды начинают понижатся,температура притока доходит до 14,3 градусов ну и все.
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 17:38   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Прямое управление клапаном происходит с аналогового выхода контроллер ас помощью редукторного электропривода АМЕ 435 установленного на шток клапана,но я неправильно сказал он не смешивает горячую с холодной а увеличивает или уменьшает подачу горячей воды
И почему вы называете это словом "отопление"?

Не знаю даже как задать следующий вопрос... У вас в кран втыкаются две трубы с водой или три?

Циркуляционный насос есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 17:42   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Хорошо.Включаю пуск на шкафу вентиляции далее на контроллере пишет прогрев,запуск насоса циркуляции,открываются жалюзи запускается вентилятор контроллер показывает температуру наружного воздуха,температуру обратной воды,температуру притока все.Но температура притока выставлена 17 градусов в настройках, далее температура притока и обратной воды начинают понижатся,температура притока доходит до 14,3 градусов ну и все.
Стоп-стоп-стоп.

Давайте я покажу, как нужно правильно писать.

1) Включаю питание, контроллер включается, температура наружного воздуха ХХ, в канале УУ, обратной воды ЙЙ

2) Нажимаю ПУСК, на экране появляется надпись ПРОГРЕВ, температура обратной воды возрастает до НН, тесмпература в канале изменяется до АА

3) ...

И не забываем каждый раз писать полную последовательность и температуры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 20:24   #16
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И почему вы называете это словом "отопление"?

Не знаю даже как задать следующий вопрос... У вас в кран втыкаются две трубы с водой или три?

Циркуляционный насос есть?
Хватает веть терпения
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 00:32   #17
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Вроде разобрался на АО1 при монтаже подали 24В АО0 рабочий подключил управление редукторов к нему все работает,вопрос надолго ли?.Спасибо Arsie за терпение.
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 12:01   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Вроде разобрался на АО1 при монтаже подали 24В АО0 рабочий подключил управление редукторов к нему все работает,вопрос надолго ли?.Спасибо Arsie за терпение.
24В для выхода на Пикселе - безопасное дело.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 16:05   #19
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Тогда в чем может быть дело Aout 1 на выходе все время 0,15 В,а Aout 0 на выходе напряжение меняется от 0 до 10 В,может просто Aout 1 не запрограммирован
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 16:07   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Тогда в чем может быть дело Aout 1 на выходе все время 0,15 В,а Aout 0 на выходе напряжение меняется от 0 до 10 В,может просто Aout 1 не запрограммирован
Я же давал вам ссылку на документацию. Там всё написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 07:50   #21
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Верно все есть в документации.Спасибо.Еще-бы найти более детальное описание P(работа) и I(работа).

Ответ по поводу Auot 1 нашел в файле водяной пиксель 128-256 csv.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.11.2013 в 11:44
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 11:44   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Верно все есть в документации.Спасибо.Еще-бы найти более детальное описание P(работа) и I(работа).
Какого рода описание вам необходимо?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 13:04   #23
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Метод количественного расчета I(работа)
drett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 14:03   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от drett Посмотреть сообщение
Метод количественного расчета I(работа)
Наберите в гугле "теория пид регулирования"

Не то, чтобы я вас "послал на гугл", но по вашему вопросу курсы в институтах читают. Я в одном сообщении сконцентрировать всю премудрость этих курсов не в состоянии, извините.

Вот тут есть краткая инструкция здесь, вдруг она вам поможет...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 14:59   #25
drett
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02

Хорошо,спасибо
drett вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024