При загрузке проекта, созданного в SMLogix версии 3.34.0182, на ПЛК SMH2010-2211-01-6 сер. № 683297 с одним портом RS485, через данный порт, возникает ошибка « Запросы мастера сконфигурованы на текущий рабочий порт!» По проекту, к данному порту подключен ПЧ ONI, который является Slave.
Подскажите, каким образом можно загрузить проект на данный ПЛК.
Спасибо
lexusluga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 13:48   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы мастера сконфигурованы на текущий рабочий порт

С этим контроллером никак, у него нет второго порта
приобретайте смш 2212-01 или 3 третья цифра но это rs232

Последний раз редактировалось Arsie, 01.03.2023 в 14:53 Причина: Таки 2212, а не 2221
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 14:54   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы мастера сконфигурованы на текущий рабочий порт

Цитата:
Сообщение от lexusluga Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые коллеги.
При загрузке проекта, созданного в SMLogix версии 3.34.0182, на ПЛК SMH2010-2211-01-6 сер. № 683297 с одним портом RS485, через данный порт, возникает ошибка « Запросы мастера сконфигурованы на текущий рабочий порт!» По проекту, к данному порту подключен ПЧ ONI, который является Slave.
Подскажите, каким образом можно загрузить проект на данный ПЛК.
Спасибо
Следующий раз напишете одновременно на почту и форум - я удалю вашу учётку с форума


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 15:22   #4
lexusluga
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы мастера сконфигурованы на текущий рабочий порт

Прошу прощения, но у вас стоит в автоответе, что спрк ответа - 72 часа, а время, к сожалению, не терпит. Хорошо, учту
lexusluga вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024