Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Но ведь СМС может быть и не отправлена по разным причинам.
Например, если пропадет питание модема или антенный кабель отвалится...
А если вы не учтёте, например, пролёт над антенной Деда Мороза?

У вас есть чёткие статусы: "посылка", "ошибка передачи", "отправлена" - последнего статуса + таймаута достаточно, чтобы закрыть абсолютно любые ошибки, включая пропадание питания на модеме и пресловутого Деда Мороза, летящего в обнимку с Йоулупукки в гости к Санта Клаусу

Зачем придумывать себе лишнюю работу?

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 12:51   #62
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
А если вы не учтёте, например, пролёт над антенной Деда Мороза?
...
Зачем придумывать себе лишнюю работу?
Вот для того, чтобы не придумывать себе лишнюю работу, я в самом начале и спросил про граф состояний.
Спасибо хоть за такое упрощенное текстовое его описание...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 13:14   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Вот для того, чтобы не придумывать себе лишнюю работу, я в самом начале и спросил про граф состояний.
Спасибо хоть за такое упрощенное текстовое его описание...
Не понимаю, за что "спасибо", ничего такого, чего нет в описании я не сказал. А состояния в описании вообще в таблицу вынесены.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024