Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.03.2020, 12:39   #1
Alexjlee
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Ребята хэлп. Приточно-вытяжная установка. Электротэн 3и ступени, 1я управляемая, плюс управление 0-10В вентилятором приточки. Плюс ККБ на охлаждение. На вытяжку просто выход клапана и частотник 0-10В управление. Может у кого есть мнемосхема либо проект базовый, который можно откорректировать. Либо кто может изготовить программу?
Alexjlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
Ребята хэлп. Приточно-вытяжная установка. Электротэн 3и ступени, 1я управляемая, плюс управление 0-10В вентилятором приточки. Плюс ККБ на охлаждение. На вытяжку просто выход клапана и частотник 0-10В управление. Может у кого есть мнемосхема либо проект базовый, который можно откорректировать. Либо кто может изготовить программу?
https://segnetics.com/smconstructor_hvac

Создаст за 5 минут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:25   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
Ребята хэлп. Приточно-вытяжная установка. Электротэн 3и ступени, 1я управляемая, плюс управление 0-10В вентилятором приточки. Плюс ККБ на охлаждение. На вытяжку просто выход клапана и частотник 0-10В управление. Может у кого есть мнемосхема либо проект базовый, который можно откорректировать. Либо кто может изготовить программу?
Вы для какого оборудования ищите программу?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:39   #4
Alexjlee
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://segnetics.com/smconstructor_hvac

Создаст за 5 минут.
На Trim5 нету


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы для какого оборудования ищите программу?
Вообще для OВЕН ПЛК160. Панель служит для пуска установки и диагностики состояния по ModBus.
Alexjlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 15:12   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
Вообще для OВЕН ПЛК160.
Тогда вы ошиблись форумом.



Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
Панель служит для пуска установки и диагностики состояния по ModBus.
Да, она это может. Набросайте графику в SMArt, проведите связи и всё будет красиво


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 15:54   #6
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Я так понял, что ПЛК160 будет использоваться как модуль ввода-вывода, а ТРИМ5 всем этим крутить?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 15:58   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Я так понял, что ПЛК160 будет использоваться как модуль ввода-вывода, а ТРИМ5 всем этим крутить?
Тогда уж лучше ФМР+ТРИМ


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 22:23   #8
Alexjlee
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Я так понял, что ПЛК160 будет использоваться как модуль ввода-вывода, а ТРИМ5 всем этим крутить?
Да
Alexjlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 22:36   #9
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
Да
А с чем связан такой выбор, с наличием? Если нет то проще и дешевле пиксели применить.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 23:06   #10
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Вот пример моей домашней приточки. Пиксель слэйв как модуль ввода-вывода.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (224.3 Кбайт, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (208.5 Кбайт, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (227.8 Кбайт, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (234.8 Кбайт, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (234.7 Кбайт, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 006.jpg (167.4 Кбайт, 60 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 23:31   #11
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Еще фото
Изображения
Тип файла: jpg 101.jpg (198.5 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 102.jpg (213.5 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 103.jpg (218.9 Кбайт, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 104.jpg (264.4 Кбайт, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 106.jpg (214.5 Кбайт, 49 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 03:01   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Вот пример моей домашней приточки. Пиксель слэйв как модуль ввода-вывода.
Местами спорно, но в целом весьма симпатично


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 11:22   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
Да
Тогда первый совет вам в помощь - алгоритм создаст конструктор, дальше можете интерфейсную часть на смарт поменять.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.03.2020, 14:30   #14
Alexjlee
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
А с чем связан такой выбор, с наличием? Если нет то проще и дешевле пиксели применить.
Мы пришли на объект и таково проектное решение.


Добавлено через 54 секунды


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда первый совет вам в помощь - алгоритм создаст конструктор, дальше можете интерфейсную часть на смарт поменять.
А как просматривать мнемосхемы, картинки, их можно редактировать как-то?
Alexjlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 15:44   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02

Цитата:
Сообщение от Alexjlee Посмотреть сообщение
А как просматривать мнемосхемы, картинки, их можно редактировать как-то?
Под интерфейсной частью я имел ввиду макросы меню и основной экран, вам нужно в смарте сделать схему, меню и перетянуть связи от стандартных макросов. Т.е. да, в своем проекте вы сможете редактировать картинки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024