Приветствую!
Просьба подскажите как правильно настроить Трим5 чтобы он был в режиме пульта для установки ПВ на pixel и сервером для диспетчеризации.
Пиксель подключил по 485, данные с трим считываю в сервер автоматизации AS-P через modbus tcp. С адресами Input Status, Input Reg, сложностей не возникло, а вот с Coil, Holding registers, есть сложности.
подскажите как правильно подключить вход.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 14-09-2019 100646.png (43.2 Кбайт, 85 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 14-09-2019 100703.png (6.4 Кбайт, 55 просмотров)
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 10:32   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Через мультиплексор и контроль изменения значений. Какое изменилось, такое и направлять на выход мультиплексора. Не забыть про команду на запись.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.09.2019, 11:33   #3
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Через мультиплексор и контроль изменения значений. Какое изменилось, такое и направлять на выход мультиплексора. Не забыть про команду на запись.
Благодарю за ответ! Можно по подробнее и было бы здорово схему глянуть на фбд.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 13:41   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Очень упрощенно.
Возможно стоит добавить проверку, прошла ли передача на пиксель и что именно оно там записало.

Макрос fronts можно найти в сборнике "Библиотечка разработчиков"
Изображения
Тип файла: png 2019-09-14_12-38-15.png (13.1 Кбайт, 107 просмотров)
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.09.2019, 13:55   #5
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Очень упрощенно.
Возможно стоит добавить проверку, прошла ли передача на пиксель и что именно оно там записало.

Макрос fronts можно найти в сборнике "Библиотечка разработчиков"
Благодарен за ответ!!! попробую. Почему по умолчанию нет в панели функции сервера modbus tcp?


Добавлено через 1 час 35 минут

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Очень упрощенно.
Возможно стоит добавить проверку, прошла ли передача на пиксель и что именно оно там записало.

Макрос fronts можно найти в сборнике "Библиотечка разработчиков"
Подскажите есть пульт для трим5 для одной установки?
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 16:29   #6
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Очень упрощенно.
Возможно стоит добавить проверку, прошла ли передача на пиксель и что именно оно там записало.

Макрос fronts можно найти в сборнике "Библиотечка разработчиков"
не работает.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 21:32   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
не работает.
Потому что косяк
Надо добавить мультиплексору вход и сдвинуть все соединения вниз на 1.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 21:37   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Вот так
Изображения
Тип файла: png 2019-09-14_20-36-05.png (12.3 Кбайт, 73 просмотров)
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 22:30   #9
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вот так
Благодарю, с этим уже разобрался.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 08:38   #10
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вот так
Добрый день!
нет все же не разобрался, нет корректной работы. Будет желание посмотрите.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 15-09-2019 093558.png (22.3 Кбайт, 40 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl tmp.psl (1.13 Мбайт, 22 просмотров)
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 18:01   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
Почему по умолчанию нет в панели функции сервера modbus tcp?
Вы о чём? В Trim5 есть эти функции.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 19:18   #12
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы о чём? В Trim5 есть эти функции.
вы точно уверены? покажите куда тыкнуть
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 10:43   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
вы точно уверены? покажите куда тыкнуть
Тыкнуть ПКМ на том порту, где хотите создать мастера, и кликнуть "Добавить устройство".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 11:06   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
вы точно уверены? покажите куда тыкнуть
А проблемы то какие сейчас остались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 11:14   #15
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А проблемы то какие сейчас остались?
Добрый день!
Сервер modbus tcp в Trim, ручками прописывать? в SMlogix


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тыкнуть ПКМ на том порту, где хотите создать мастера, и кликнуть "Добавить устройство".
это я понимаю, дальше какие действия?
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 11:26   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сервер modbus tcp в Trim, ручками прописывать? в SMlogix


Добавлено через 2 минуты



это я понимаю, дальше какие действия?
А дальше вам придётся объяснить, что вы подразумеваете под словами "Сервер modbus tcp в Trim". Т.к. я уже вижу, что имеете ввиду вы явно не то, что пишете словами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 11:35   #17
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А дальше вам придётся объяснить, что вы подразумеваете под словами "Сервер modbus tcp в Trim". Т.к. я уже вижу, что имеете ввиду вы явно не то, что пишете словами.
Есть разные понятия Сервер modbus tcp? считывать и управлять через сервер пикселем с AS-P (диспетчеризация) + работа самой панели трим.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 11:58   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
Есть разные понятия Сервер modbus tcp?
Вы удивитесь, если я вам начну рассказывать о том, как часто люди говорят одно, а представляют совсем другое.



Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
считывать и управлять через сервер пикселем с AS-P (диспетчеризация) + работа самой панели трим.
Разверните вашу мысль далее, пожалуйста:

1) Пикселем через сервер - это что именно и как именно? Какова роль Пикселя в этой сети?

2) Что такое AS-P?

3) Что такое "Работа самой панели" - у вас Trim5 неработоспособен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:15   #19
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы удивитесь, если я вам начну рассказывать о том, как часто люди говорят одно, а представляют совсем другое.





Разверните вашу мысль далее, пожалуйста:

1) Пикселем через сервер - это что именно и как именно? Какова роль Пикселя в этой сети?

2) Что такое AS-P?

3) Что такое "Работа самой панели" - у вас Trim5 неработоспособен?
1. пиксель управляет ПВ
2. AS-P - сервер автоматизации (Schneider Electric) на нем разработана диспетчеризация через веб интерфейс
3. Трим работает но часто теряется связь.

пиксель по 485 с Трим, Трим по tcp c AS-P

цель совместное управление пикселем. как трим так и AS-P/

остальные установки работают в паре пиксель+weintek проблем нет.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:23   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
1. пиксель управляет ПВ
2. AS-P - сервер автоматизации (Schneider Electric) на нем разработана диспетчеризация через веб интерфейс
3. Трим работает но часто теряется связь.

пиксель по 485 с Трим, Трим по tcp c AS-P

цель совместное управление пикселем. как трим так и AS-P/

остальные установки работают в паре пиксель+weintek проблем нет.
1) Зачем для этого сервер modbus? Пиксель управляет ПВ через свои входы/выходы.

2) Ну разработана и разработана, какая у неё связь со словами "Сервер modbus"?

3) Теряется связь с чем? AS-P или Пикселем? И при чём тут сервер modbus, опять же?


Предлагаю вам нарисовать на бумажке три кружочка. Внутри одного из них написать слово "Pixel", внутри другого "Trim5", внутри третьего "AS-P". Далее между ними нарисовать линии, как что подключено и надписать линии по выполняемым функциям. В кружочках тоже надписать функции.

К примеру, кружок Pixel: "Pixel, локальное управление ПВ". Остальное по аналогии. А дальше уже будем разбираться, что там со связью и зачем вам нужен сервер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:35   #21
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

вот так
Изображения
Тип файла: png Скриншот 16-09-2019 133304.png (8.9 Кбайт, 37 просмотров)
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 12:36   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
цель совместное управление пикселем. как трим так и AS-P/

остальные установки работают в паре пиксель+weintek проблем нет.
Ну вот с этого и нужно было начинать, а то развели тягомотину про какой-то там сервер. Ещё и на почту параллельно пишите, затрудняя и нам и вам общение.

Пиксель обслуживает только одно единственное подключение. Это аппаратное ограничение.

Способа решения два:

1) Разнесение во времени запросов от панелей.

2) Составление цепочки связи Пиксель <> Панель <> Панель.

Второе реализуется просто:

а) Добавляете на поляну достаточное количество блоков "Вход" и "Выход": https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215

б) Подключаете к выходным блокам (они же переменные modbus) те данные, которые вам будут полезны в Шнайдере или Вейнтеке. Выходные переменные можно подключать куда угодно, в том числе и к красненьким блокам - это данные напрямую от Пикселя.

в) Входные переменные так просто не расключить, т.к. в программе нужно писать обработку данных, поступающих на эти переменные.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
вот так
Тогда есть ещё и третий вариант: устанавливаете в Pixel сетевой модуль Ethernet и опрашиваете его напрямую вашим AS-P.



PS. Получается, мы с вами вернулись к вашему первому сообщению в этой теме форума. Проблема у вас с описанием логики обработки входных данных. Верно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.09.2019, 12:46   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Тогда есть ещё и третий вариант: устанавливаете в Pixel сетевой модуль Ethernet и опрашиваете его напрямую вашим AS-P.


Думаю в вашем варианте именно так лучше и сделать, трим будет по 485 опрашивать, AS-P по ethernet.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.09.2019, 13:02   #24
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Думаю в вашем варианте именно так лучше и сделать, трим будет по 485 опрашивать, AS-P по ethernet.
так пробовали, связь теряется постоянно, думали из-за конфликта, и трим очень тормозит инерция большая по работе с пикселем, есть косяки на пикселе включено дистанционное управление а на триме показывает местное. и т.д. в AS-P все ок.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:31   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
так пробовали, связь теряется постоянно, думали из-за конфликта, и трим очень тормозит инерция большая по работе с пикселем, есть косяки на пикселе включено дистанционное управление а на триме показывает местное. и т.д. в AS-P все ок.
Если AS-P отключить, нормальная работа с Трим5 восстанавливается?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:34   #26
hayram
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 в режиме slave-master-slave-master

Цитата:
Сообщение от hayram Посмотреть сообщение
так пробовали, связь теряется постоянно, думали из-за конфликта, и трим очень тормозит инерция большая по работе с пикселем, есть косяки на пикселе включено дистанционное управление а на триме показывает местное. и т.д. в AS-P все ок.
на 485 кинули 3й проводок и все связь ок. теперь и трим и AS-p норм в работе. Благодарю.
hayram вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024