Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.05.2017, 14:04   #1
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Перепрошивка старых контроллеров

Есть с десяток старых 2010C, которые перепрошивкой ядра не удается заставить работать с последней средой. Похоже что-то есть в мс епрома, что не дает нормально работать. Возможно это исправить или в утиль?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 15:58   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перепрошивка старых контроллеров

Какой программатор используете? Какую прошивку заливаете? Фьюзы там всякие - как выставляете?

А что конкретно не работает?

P.S. Попробуйте обновить ядро без сохранения eeprom.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 16:43   #3
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепрошивка старых контроллеров

Использую программатор на отладке от atmel stk500 среда avr studio 4.18
Фьюзы не трогаю. Т.е мс епрома не при чем?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 16:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепрошивка старых контроллеров

Цитата:
Сообщение от avas Посмотреть сообщение
Использую программатор на отладке от atmel stk500 среда avr studio 4.18
Фьюзы не трогаю. Т.е мс епрома не при чем?
Сотрите еепром. Т.е. чтобы он полностью в FF был.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024